Частотник FR-D740-080-EC Нужна помощь в настройке

Контроллеры, драйверы, датчики, управляющие устройства.
Mishagz
Новичок
Сообщения: 30
Зарегистрирован: 29 сен 2016, 15:43
Репутация: 0
Настоящее имя: Misha
Контактная информация:

Частотник FR-D740-080-EC Нужна помощь в настройке

Сообщение Mishagz »

Добрый день, сегодня перестал работать инвертор китайского производства HY03D023B. ЧПУ выполнил весь G-код приехал домой отключился шпиндель (все через MACH3 ). После чего был запущен другой G-код но на частотнике загорелась ошибка E.OC.A сразу подумал на проводку.
что было сделано:
Отключил провода от частотника идущие к шпинделю - не помогло все равно ошибка
Сбросил настройки частотника на заводские - не помогло все равно ошибка
забыл сказать что реле щелкает, вентилятор охляждения крутится.

Нашел новый частотник Mitsubishi FR-D740-080-EC (новый в упаковки) но подключить его к шпинделю не получается постоянно выдает ошибку E.THT (Защита от перегрузки) шпиндель дергается на пол оборота и ошибка! пробывал настраивать но ничего не помогает (я плохо разбираюсь в настройках частотника)
Но если отключить шпиндель от частотника то частотник запускается без проблем и постепенно набирает герцы до 300 установленных в настройках!

Инструкция на русском http://mitsubishi.drives-ua.com/pdf/fr- ... ctions.pdf
Евжений
Мастер
Сообщения: 1168
Зарегистрирован: 05 апр 2016, 20:18
Репутация: 136
Настоящее имя: Жэзэрэл
Откуда: Там, сям.
Контактная информация:

Re: Частотник FR-D740-080-EC Нужна помощь в настройке

Сообщение Евжений »

Прозвонить бы шпиндель, прям с проводами.
ВК https://vk.com/id353124059
О Боже, дай мне .... пендель!
Mishagz
Новичок
Сообщения: 30
Зарегистрирован: 29 сен 2016, 15:43
Репутация: 0
Настоящее имя: Misha
Контактная информация:

Re: Частотник FR-D740-080-EC Нужна помощь в настройке

Сообщение Mishagz »

Да я уже прозванивал, между собой U V W звонятся показывают равное сопротивление на корпус не звонится. Думаю провода заменить ! хотя складывается впечатление неправильной настройки частотника! про китайский уже молчу скорей всего он труп. Но вот Mitsubishi какой то очень замороченный! не могу разобраться с настройкой!
вот такой шпиндель (не реклама)http://999cnc.ru/catalog/shpindeli_s_vo ... azhdeniem/
evgenyjp
Почётный участник
Почётный участник
Сообщения: 1516
Зарегистрирован: 10 авг 2011, 17:40
Репутация: 802
Откуда: Japan
Контактная информация:

Re: Частотник FR-D740-080-EC Нужна помощь в настройке

Сообщение evgenyjp »

D740 на 400В, в розетке точно 400в ? :)
шпиндель тоже на 400в ?

вот эти параметры нужно выставить чтоб работало

Pr 3   400HZ или 300 (смотря какой шпиндель)
Pr 18  400HZ или 300
Pr 19 400V or default
Pr 20 - 400Hz или 300
Pr 72 PWM settings, set 15 или поэкспериментировать
Pr 80  default !!! обязательно
Pr 125=400!!!! или 300
Pr 160=0 для отображения скрытых настроек
Mishagz
Новичок
Сообщения: 30
Зарегистрирован: 29 сен 2016, 15:43
Репутация: 0
Настоящее имя: Misha
Контактная информация:

Re: Частотник FR-D740-080-EC Нужна помощь в настройке

Сообщение Mishagz »

evgenyjp писал(а):D740 на 400В, в розетке точно 400в ? :)
шпиндель тоже на 400в ?

вот эти параметры нужно выставить чтоб работало

Pr 3   400HZ или 300 (смотря какой шпиндель)
Pr 18  400HZ или 300
Pr 19 400V or default
Pr 20 - 400Hz или 300
Pr 72 PWM settings, set 15 или поэкспериментировать
Pr 80  default !!! обязательно
Pr 125=400!!!! или 300
Pr 160=0 для отображения скрытых настроек
Спасибо сейчас попробую ! частотник питается от 380V
Mishagz
Новичок
Сообщения: 30
Зарегистрирован: 29 сен 2016, 15:43
Репутация: 0
Настоящее имя: Misha
Контактная информация:

Re: Частотник FR-D740-080-EC Нужна помощь в настройке

Сообщение Mishagz »

Спасибо огромное evgenyjp все запустилось с первого раза ! теперь хочу подключить частотник к Mach3 подскажите куда запитать выход из контроллера в частотник? по поводу 0-10V разобрался на схеме есть ! а куда подключать реле не пойму ! Я так понимаю есть выход RUN вот на него и нужно вешать реле ? на китайце у меня было все просто DCM и FOR!

И еще вопрос только не в тему ! На шпинделе сильно зашумели подшипники стоят 7005 дуплексные (до этого уже смазывал) можно ли заменить на обычные 6005 (закрытый)? в прошлый раз ставил но они сильно быстро нагрелись и я заменил на старые! но теперь думаю нужно менять !?
evgenyjp
Почётный участник
Почётный участник
Сообщения: 1516
Зарегистрирован: 10 авг 2011, 17:40
Репутация: 802
Откуда: Japan
Контактная информация:

Re: Частотник FR-D740-080-EC Нужна помощь в настройке

Сообщение evgenyjp »

ещебы оно не запустилось ! :D

SD и STF на панельке частотника для запуска шпинделя(по часовой), STR(реверс)
клеммы 10,2,5 для управления по аналогу 0-10в
также нада включить Pr 73=0 для аналогового управления оборотами 0-10в
Mishagz
Новичок
Сообщения: 30
Зарегистрирован: 29 сен 2016, 15:43
Репутация: 0
Настоящее имя: Misha
Контактная информация:

Re: Частотник FR-D740-080-EC Нужна помощь в настройке

Сообщение Mishagz »

evgenyjp писал(а):ещебы оно не запустилось ! :D

SD и STF на панельке частотника для запуска шпинделя(по часовой), STR(реверс)
клеммы 10,2,5 для управления по аналогу 0-10в
также нада включить Pr 73=0 для аналогового управления оборотами 0-10в
Попытался подключи но что то не выходит.
У меня на китайце было так.
Плата usb motion card из неё с реле брался dcm a for брался с блока +24в ну и gnd и 0-10v с платы в частотник.
А тут я так понимаю нужно замкнуть SD и STF это будет команда старт
А 0-10v подключить как по схеме 5пин и AM? Вы просто написали 10,5,2 а повода то 2;))
evgenyjp
Почётный участник
Почётный участник
Сообщения: 1516
Зарегистрирован: 10 авг 2011, 17:40
Репутация: 802
Откуда: Japan
Контактная информация:

Re: Частотник FR-D740-080-EC Нужна помощь в настройке

Сообщение evgenyjp »

если 2 провода тогда на 5 и 2, еще ДИП переключатель на V нужно перевести
Mishagz
Новичок
Сообщения: 30
Зарегистрирован: 29 сен 2016, 15:43
Репутация: 0
Настоящее имя: Misha
Контактная информация:

Re: Частотник FR-D740-080-EC Нужна помощь в настройке

Сообщение Mishagz »

evgenyjp писал(а):если 2 провода тогда на 5 и 2, еще ДИП переключатель на V нужно перевести
Чего то не получается. Все равно управляется только с самого частотника. А если я просто перемычкой замкну клемы STF и SD ? Вместо реле.
evgenyjp
Почётный участник
Почётный участник
Сообщения: 1516
Зарегистрирован: 10 авг 2011, 17:40
Репутация: 802
Откуда: Japan
Контактная информация:

Re: Частотник FR-D740-080-EC Нужна помощь в настройке

Сообщение evgenyjp »

Mishagz писал(а):
evgenyjp писал(а):если 2 провода тогда на 5 и 2, еще ДИП переключатель на V нужно перевести
Чего то не получается. Все равно управляется только с самого частотника. А если я просто перемычкой замкну клемы STF и SD ? Вместо реле.
на частотнике еще нужно переключить управление со внешнего устройства, режим EXT
Mishagz
Новичок
Сообщения: 30
Зарегистрирован: 29 сен 2016, 15:43
Репутация: 0
Настоящее имя: Misha
Контактная информация:

Re: Частотник FR-D740-080-EC Нужна помощь в настройке

Сообщение Mishagz »

evgenyjp писал(а):
Mishagz писал(а):
evgenyjp писал(а):если 2 провода тогда на 5 и 2, еще ДИП переключатель на V нужно перевести
Чего то не получается. Все равно управляется только с самого частотника. А если я просто перемычкой замкну клемы STF и SD ? Вместо реле.
на частотнике еще нужно переключить управление со внешнего устройства, режим EXT
Подскажите почему на этом частотнике стал греться шпиндель проработал 30мин температура 55градусов. (До этого такой температуры небыло.) может потому что частотник был всего на 3кВт?
Mishagz
Новичок
Сообщения: 30
Зарегистрирован: 29 сен 2016, 15:43
Репутация: 0
Настоящее имя: Misha
Контактная информация:

Re: Частотник FR-D740-080-EC Нужна помощь в настройке

Сообщение Mishagz »

Все уже перерыл не могу найти режим EXT ! помогите настроить=)
nik1
Мастер
Сообщения: 8408
Зарегистрирован: 02 окт 2012, 07:37
Репутация: 3629
Откуда: Красногорск
Контактная информация:

Re: Частотник FR-D740-080-EC Нужна помощь в настройке

Сообщение nik1 »

Мотор указал какой надо? , сделай автонастройку, забей параметры
на всякий случай, этот частотник работает в векторном режиме до 120кгц
evgenyjp
Почётный участник
Почётный участник
Сообщения: 1516
Зарегистрирован: 10 авг 2011, 17:40
Репутация: 802
Откуда: Japan
Контактная информация:

Re: Частотник FR-D740-080-EC Нужна помощь в настройке

Сообщение evgenyjp »

Mishagz писал(а):Все уже перерыл не могу найти режим EXT ! помогите настроить=)
на морде частотника кнопку MODE нажми пару раз, пока красный огонек на EXT не перескочет.
пока частотник не будет находися во "внешнем" (EXTernal) режиме, он не будет воспринимать команды от внешних источников.

а насчет нагрева, нужно правильно мотор настроить, вбить все его параметры(вольтаж,частота,мощность итд)
и с 72 параметром можно поиграться и с 14м тоже.

и мануал почитать тоже было бы неплохо...
Mishagz
Новичок
Сообщения: 30
Зарегистрирован: 29 сен 2016, 15:43
Репутация: 0
Настоящее имя: Misha
Контактная информация:

Re: Частотник FR-D740-080-EC Нужна помощь в настройке

Сообщение Mishagz »

evgenyjp писал(а):
Mishagz писал(а):Все уже перерыл не могу найти режим EXT ! помогите настроить=)
на морде частотника кнопку MODE нажми пару раз, пока красный огонек на EXT не перескочет.
пока частотник не будет находися во "внешнем" (EXTernal) режиме, он не будет воспринимать команды от внешних источников.

а насчет нагрева, нужно правильно мотор настроить, вбить все его параметры(вольтаж,частота,мощность итд)
и с 72 параметром можно поиграться и с 14м тоже.

и мануал почитать тоже было бы неплохо...
В общем все получилось нашел мануал для начинающих(так и называется)! Частотник без проблем подключился к MACH3 обороты регулируются ! Пришлось еще заземлить частотник так как были помехи и плата контролера отрубалась из за probe. Что касается перегрева шпинделя думаю все же это из за того что я набил новой смазкой подшипники! До этого уже такое было после 3-4 дней перегрев ушел! Греться начинает с обоймы нижних подшипников, а потом и весь шпиндель! но по замерам выше 55 не поднимается!
еще хотел спросить по шпинделю ! кстати он уже был в ремонте и его перематывали (отработал уже 4 месяца без проблем)! что будет если ему вместо 18000оборотов дать 20000? ОПЯТЬ ПЕРЕМОТКА?? это примерно 333Гц? опасно ли ?
и второй вопрос при настройке выставляю 380В но пишет перегрузка частотника а вот на 250В работает без проблем что это? ведь заявлено что 380В 3.5кВт 8.8А,
Mishagz
Новичок
Сообщения: 30
Зарегистрирован: 29 сен 2016, 15:43
Репутация: 0
Настоящее имя: Misha
Контактная информация:

Re: Частотник FR-D740-080-EC Нужна помощь в настройке

Сообщение Mishagz »

Добрый день. До сих пор мучаюсь со своим шпинделем. Толи настроить не могу правильно или после перемотки что то не так ! В общем проблема та же не могу больше 250В дать на шпиндель сразу перегруз. Срабатывает защита Е.ГНГ. Но теперь у меня ощущение что не выдаёт шпиндель 18тыс оборотов. По ощущению 16тыс. И ещё заявлено наминально 8А, а по факту 5.7А это нормально ?
nik1
Мастер
Сообщения: 8408
Зарегистрирован: 02 окт 2012, 07:37
Репутация: 3629
Откуда: Красногорск
Контактная информация:

Re: Частотник FR-D740-080-EC Нужна помощь в настройке

Сообщение nik1 »

Частотник случаем не в векторном режиме?
В векторном режиме всего 120гц
Mishagz
Новичок
Сообщения: 30
Зарегистрирован: 29 сен 2016, 15:43
Репутация: 0
Настоящее имя: Misha
Контактная информация:

Re: Частотник FR-D740-080-EC Нужна помощь в настройке

Сообщение Mishagz »

nik1 писал(а):Частотник случаем не в векторном режиме?
В векторном режиме всего 120гц
Здравствуйте, нет на дисплее горит 300гц потребление около 6А напряжение 240-250В!
Стали очень быстро изнашиваться фрезы по ощущению недостаточная скорость шпинделя! Шпиндель нагревается до 40 Градусов (но это проблема из за подшипников береборщил смазки).

Сейчас вот такие настройки:
Pr 3   300 Hz
Pr18  300 Hz
Pr19  250V (если выставить больше то частотник выдает ошибку при запуске Е.ГНГ )
Pr 20 300Hz
Pr 72  15
Pr 80   default !!! обязательно
Pr 125 300
Pr 160 0 для отображения скрытых настроек
В частотнике очень много настроек уже очень долго пытаюсь со всем разобраться но что то не выходит!
Может есть еще какие нибудь важные настройки?
Вложения
1 (4006 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=150341&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (164.01 КБ)</a>
1
2 (4006 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=150342&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (136.24 КБ)</a>
2
3 (4006 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=150343&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (123.04 КБ)</a>
3
4 (4006 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=150345&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (163.97 КБ)</a>
4
lokan
Новичок
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 27 мар 2019, 10:22
Репутация: 0
Настоящее имя: Andrey
Контактная информация:

Re: Частотник FR-D740-080-EC Нужна помощь в настройке

Сообщение lokan »

evgenyjp писал(а):D740 на 400В, в розетке точно 400в ? :)
шпиндель тоже на 400в ?

вот эти параметры нужно выставить чтоб работало

Pr 3   400HZ или 300 (смотря какой шпиндель)
Pr 18  400HZ или 300
Pr 19 400V or default
Pr 20 - 400Hz или 300
Pr 72 PWM settings, set 15 или поэкспериментировать
Pr 80  default !!! обязательно
Pr 125=400!!!! или 300
Pr 160=0 для отображения скрытых настроек
Евгений, доброго дня!

Имеем частотник FR-D740-080-E8 в стиральной машине SpeedQueen, он стал останавливаться по ошибке Е.ТНТ.
Поменяли его местами с таким же но на другой машине, там повторилась ситуация.
По инструкции к эксплуатации проверили параметры указанные по данной ошибке и изменили Р7 - 10 -> 5, P8 - 10 -> 5, P44 - 20 -> 5, P45 - 60 -> 9999, первая цифра было, вторая как в инструкции.
Но это так же не помогло.
Подскажите пожалуйста, частотник сломался? или все ж настройки надо менять?
Ответить