А найти контроллеры на 80 В и более, гораздо сложнее и ценник на них начинает расти просто невероятно. Покупать такие просто жаба душит.
Станок 1000-600-200, шаговики 76-112. При напряжении 45В удавалось стабильно перемещаться на 3-4х метрах в минуту.
Вообщем устали мы от этого тормоза и было решено немного турбироваться.
Вскрытие показало, что все контроллеры этого типа собраны практически по одной схеме и переделка на 80 В проводится элементарно. В схеме стоят транзисторы IRF540 c напряжением 100 В, поэтому даже их трогать не придется. Драйвера транзисторов собраны на IRF2101. Они способны работать до 600 В, Соответственно данный драйвер теоретически можно довести до этого напряжения...
Итак: Переделка драйвера под питание 80 В.
1. Для начала меняем электролитические конденсаторы на такие же только напряжением 100 В. Их может быть два, а может быть только один, как на фото. В этом случае меняем только один, пленочную емкость не трогаем. Незабываем про полярность
2. Далее два резистора типоразмера 1206 на 4,7 кОм каждый. Это цепочка начального запуска импульсного питания. Заменяем оба на 7 - 10 кОм. Это делаем чтобы эти резисторы меньше грелись от повышенного напряжения. Чисто теоретически можно их и не менять, работать будет, но и греться будут чуток.
3. Резистор R7 на 68 кОм. Типа защита драйвера от повышенного напряжения. Заменяем на 100 кОм. Защита будет срабатывать при 89 вольтах.
И все... Станок стал легко перемещаться на скоростях до 8 метров. С непривычки аж смотреть жутковато.
З.Ы. Честно говоря, нам больше и не надо. Но можно этот драйвер вольт до 150 легко доработать. Придется транзисторы поменять на более высоковольтные и еще тройку деталек. Можно и ток драйвера увеличить раза в два. Пишите кому интересно.