Где у инвертора Huanyang HY03D023B подходит земля?
- Cross
- Опытный
- Сообщения: 166
- Зарегистрирован: 21 июл 2015, 18:29
- Репутация: 4
- Настоящее имя: Артем
- Контактная информация:
Где у инвертора Huanyang HY03D023B подходит земля?
Приветствую! Стал подключать инвертор, но не могу понять куда подключать заземление. Там вроде стоит значек. Но я видал как народ крепит землю на соседний винтик, что как я думаю не правильно. В инструкции ничего не написано. Точней написано, что землю надо подключать на контакт "E", которого у меня нет. А питание на любые из трех проводов R,S,T...
- Сергей Саныч
- Мастер
- Сообщения: 9116
- Зарегистрирован: 30 май 2012, 14:20
- Репутация: 2858
- Откуда: Тюмень
- Контактная информация:
Re: Где у инвертора Huanyang HY03D023B подходит земля?
К контакту 9, вестимо 
Чудес не бывает. Бывают фокусы.
-
Олег.
- Опытный
- Сообщения: 131
- Зарегистрирован: 20 ноя 2014, 19:18
- Репутация: 14
- Контактная информация:
Re: Где у инвертора Huanyang HY03D023B подходит земля?
Все болты которые звонятся накоротко с радиатором, это и есть земля.(точнее только те, что по размеру подходят под токи инвертора)
Если инвертор устанавливаете на заземлённую поверхность, и контакт этой поверхности с радиатором не пропадёт через кучу лет эксплуатации (оцинкованная плита например), отдельный провод к земляной клемме можно не тянуть.
судя по фотке, отдельный провод на землю нужен.
тут неплохо видно как у других бывает.

Если инвертор устанавливаете на заземлённую поверхность, и контакт этой поверхности с радиатором не пропадёт через кучу лет эксплуатации (оцинкованная плита например), отдельный провод к земляной клемме можно не тянуть.
судя по фотке, отдельный провод на землю нужен.
тут неплохо видно как у других бывает.

- Cross
- Опытный
- Сообщения: 166
- Зарегистрирован: 21 июл 2015, 18:29
- Репутация: 4
- Настоящее имя: Артем
- Контактная информация:
Re: Где у инвертора Huanyang HY03D023B подходит земля?
Это выход на шпиндель, а вход?)Сергей Саныч писал(а):К контакту 9, вестимо
- Cross
- Опытный
- Сообщения: 166
- Зарегистрирован: 21 июл 2015, 18:29
- Репутация: 4
- Настоящее имя: Артем
- Контактная информация:
Re: Где у инвертора Huanyang HY03D023B подходит земля?
Короче на радиатор?
- Сергей Саныч
- Мастер
- Сообщения: 9116
- Зарегистрирован: 30 май 2012, 14:20
- Репутация: 2858
- Откуда: Тюмень
- Контактная информация:
Re: Где у инвертора Huanyang HY03D023B подходит земля?
Это заземление. К выходу отношения не имеет, разве что рядом стоит. Выход - три зажима U, V, W.Cross писал(а):Это выход на шпиндель, а вход?)
Можно и на радиатор, он туда же должен быть подключен.Cross писал(а):Короче на радиатор?
Чудес не бывает. Бывают фокусы.