Подключение TB6560AHQ помогите
Здравствуйте! Имею вот такую китайскую плату и концевики LJ12A3-4-Z/BX
Стал вопрос о подключении концевых выключателей к плате.
Схема подключения концевика
Питание Vcc=6В-36В (коричневый)
Общий, земля (синий)
Выход: 300mA (черный)
и схема подключения к плате Как Я понял коричневый и синий от датчика подключается к питанию, а синий идет к плате на ось, но что еще за COM на плате, что к нему подключается? или остается пустым? и каков принцип остановки по осям? при срабатывании датчика, на плату подается питание и останавливается? не пойму?
Помогите пожалуйста, а то спалю что нибудь)
Схема подключения концевика
Питание Vcc=6В-36В (коричневый)
Общий, земля (синий)
Выход: 300mA (черный)
и схема подключения к плате Как Я понял коричневый и синий от датчика подключается к питанию, а синий идет к плате на ось, но что еще за COM на плате, что к нему подключается? или остается пустым? и каков принцип остановки по осям? при срабатывании датчика, на плату подается питание и останавливается? не пойму?
Помогите пожалуйста, а то спалю что нибудь)
- Rafiq
- Мастер
- Сообщения: 1053
- Зарегистрирован: 28 сен 2012, 18:11
- Репутация: 6
- Откуда: Tatarstan Respublikası, Yar Çallı şəhəre
- Контактная информация:
Re: Подключение TB6560AHQ помогите
Как подключить трехпроводный датчик, я не понял, но вот первая схема - явно ошибка. COM - это земля (от слова "common" - общий), поэтому там есть замыкание Vcc на землю.
- Nick
- Мастер
- Сообщения: 22776
- Зарегистрирован: 23 ноя 2009, 16:45
- Репутация: 1735
- Заслуга: Developer
- Откуда: Gatchina, Saint-Petersburg distr., Russia
- Контактная информация:
Re: Подключение TB6560AHQ помогите
Питание Vcc=6В-36В (коричневый) - на 5V на плате
Общий, земля (синий) - на COM
Выход: 300mA (черный) - на Limit switch
Общий, земля (синий) - на COM
Выход: 300mA (черный) - на Limit switch
-
SimonGG
- Новичок
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 09 фев 2013, 10:52
- Репутация: 1
- Контактная информация:
Re: Подключение TB6560AHQ помогите
Спасибо, попробую. Отпишусь!
-
SimonGG
- Новичок
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 09 фев 2013, 10:52
- Репутация: 1
- Контактная информация:
Re: Подключение TB6560AHQ помогите
Спасибо, но по предложенной вами схеме не заработало!Nick писал(а):Питание Vcc=6В-36В (коричневый) - на 5V на плате
Общий, земля (синий) - на COM
Выход: 300mA (черный) - на Limit switch
Сделал так.
Коричневый (+) и синий (-) подключил напрямую к блоку питания, а черный пошел на Limit switch. COM на плате при этом остался пустой. Все работает!!!
Всем спасибо!
У кого будут вопросы по этой плате, задавайте!
Re: Подключение TB6560AHQ помогите
Какое напряжение можно подавать на плату. Мой блок питания 24V, для датчика в самый раз, не много это будет для платы?
p/s плата точно такая же...
p/s плата точно такая же...
-
nevkon
- Почётный участник

- Сообщения: 2471
- Зарегистрирован: 17 июл 2015, 10:25
- Репутация: 310
- Настоящее имя: Константин
- Откуда: Балаково (Саратовская обл.)
- Контактная информация:
Re: Подключение TB6560AHQ помогите
24В вполне нормально, можно до 36В подавать, главное чтобы стабилизатор не вылетел как у одного недавно было.
Re: Подключение TB6560AHQ помогите
Я наверно не совсем однозначно задал вопрос. Питание платы идет через стабилизатор, можно использовать БП до 36V.
Мой БП 24V, если я подключу напрямую к индуктивному датчику, на выходе датчика с учетом падения напряжения на самом датчике я получу ~22V. Это много или нет для оптронов концевика, там стабилизатора наверное нету...
Вопрос какое напряжение нужно(можно) подать на разъем концевиков (лимитов)?
Мой БП 24V, если я подключу напрямую к индуктивному датчику, на выходе датчика с учетом падения напряжения на самом датчике я получу ~22V. Это много или нет для оптронов концевика, там стабилизатора наверное нету...
Вопрос какое напряжение нужно(можно) подать на разъем концевиков (лимитов)?
-
lkbyysq
- Мастер
- Сообщения: 2284
- Зарегистрирован: 14 май 2016, 09:40
- Репутация: 346
- Настоящее имя: Станислав Ерофеев
- Откуда: Санкт-Петербург
Re: Подключение TB6560AHQ помогите
Если датчик NPN NO и выполнен по схеме "открытый коллектор" - на выходе датчика не будет напряжения выше, чем напряжение питания нагрузки. Втыкайте его в +36(+24), цепляйте выход и общий к плате с питанием +5 - это правильно.
Хотите проверить?
Воткните выход датчика через резистор например 1кОм на +5, да вольтметром проверьте.
Хотите проверить?
Воткните выход датчика через резистор например 1кОм на +5, да вольтметром проверьте.
Последний раз редактировалось lkbyysq 16 ноя 2016, 08:05, всего редактировалось 1 раз.
-
lkbyysq
- Мастер
- Сообщения: 2284
- Зарегистрирован: 14 май 2016, 09:40
- Репутация: 346
- Настоящее имя: Станислав Ерофеев
- Откуда: Санкт-Петербург
Re: Подключение TB6560AHQ помогите
Эта картинка не правильная.
VCC с отростком надо зачеркать к чертовой матери. (наиболее вероятно)
Или от СОМ оторвать. (менее вероятно)
Тестер-то в руках есть? Ну прозвоните цепи COM. Как они там на плате соединяются между собой.
Re: Подключение TB6560AHQ помогите
Я понял, что картинка не правильная. Вот человек дал правильный ответ. У меня и плата такая же, и датчик такой же. (даже цвета проводов от датчика совпадают)SimonGG писал(а):Спасибо, но по предложенной вами схеме не заработало!
Сделал так.
Коричневый (+) и синий (-) подключил напрямую к блоку питания, а черный пошел на Limit switch. COM на плате при этом остался пустой. Все работает!!!
Но не указано напряжение которое подается на входы концевиков. Номинальное напряжение нужно только узнать, 5V, 12V или 24V тоже будет нормально. Боюсь просто спалить отпрон если напрямую буду питать с БП.
Тестер имеется, куда им тыкать знаний не хватает (
-
lkbyysq
- Мастер
- Сообщения: 2284
- Зарегистрирован: 14 май 2016, 09:40
- Репутация: 346
- Настоящее имя: Станислав Ерофеев
- Откуда: Санкт-Петербург
Re: Подключение TB6560AHQ помогите
Еще раз повторю.fada писал(а):Но не указано напряжение которое подается на входы концевиков. Номинальное напряжение нужно только узнать, 5V, 12V или 24V тоже будет нормально. Боюсь просто спалить отпрон если напрямую буду питать с БП.
Если датчик NPN NO и выполнен по схеме "открытый коллектор" - на выходе датчика (т.е. на входе платы) не будет напряжения выше, чем напряжение питания платы. Грубо говоря, напряжение питания датчика не проходит на его выход никогда.
-
lkbyysq
- Мастер
- Сообщения: 2284
- Зарегистрирован: 14 май 2016, 09:40
- Репутация: 346
- Настоящее имя: Станислав Ерофеев
- Откуда: Санкт-Петербург
Re: Подключение TB6560AHQ помогите
А это значит, что питания в +5 вольт датчику мало (у него по паспорту минимум +6). И что COM соединен с минусом блока питания.SimonGG писал(а):Спасибо, но по предложенной вами схеме не заработало!
Сделал так.
Коричневый (+) и синий (-) подключил напрямую к блоку питания, а черный пошел на Limit switch. COM на плате при этом остался пустой. Все работает!!!
Работать будет, ничего не сгорит.
Re: Подключение TB6560AHQ помогите
Датчик у меня вот такой как японимаю: PNP NC
схема: Если я Красный и Синий подключаю напрямую к БП (24V), а белый к входу лимита. То у меня на белом в нормальном состоянии постоянно 24V. При сработке дачтика, нет напряжения на белом правильно?
Если правильно, тогда вопрос 24V для входи лимита это много или нет? Или я совсем запутался и мыслю не правильно?
схема: Если я Красный и Синий подключаю напрямую к БП (24V), а белый к входу лимита. То у меня на белом в нормальном состоянии постоянно 24V. При сработке дачтика, нет напряжения на белом правильно?
Если правильно, тогда вопрос 24V для входи лимита это много или нет? Или я совсем запутался и мыслю не правильно?
-
lkbyysq
- Мастер
- Сообщения: 2284
- Зарегистрирован: 14 май 2016, 09:40
- Репутация: 346
- Настоящее имя: Станислав Ерофеев
- Откуда: Санкт-Петербург
Re: Подключение TB6560AHQ помогите
Если у SimonGG работает, то Ваши датчики не для этой платы. Только NPN. NO или NC лечится в настройках стойки ЧПУ.fada писал(а):Датчик у меня вот такой как японимаю: PNP NC
-
lkbyysq
- Мастер
- Сообщения: 2284
- Зарегистрирован: 14 май 2016, 09:40
- Репутация: 346
- Настоящее имя: Станислав Ерофеев
- Откуда: Санкт-Петербург
Re: Подключение TB6560AHQ помогите
Возьмите проводок, прицепите его ко входу на плате и посмотрите когда будет реакция, при замыкании на COM или при замыкании на +5.fada писал(а):Или я совсем запутался и мыслю не правильно?
В первом случае датчик должен быть NPN, во втором PNP.
Если реакции нет вообще и COM не звонится на минус питания, то наверняка тоже PNP.
Re: Подключение TB6560AHQ помогите
Я всё осознал. Вы были правы, а я нет. При замыкании на COM идет сработка. Я почему то решил, что нужно подавать плюс на вход лимитов. И датчик нужен NPN в таком случае.
Датчики PNP я уже купил, менять их не торопятся. При использвании PNP датчика нужо инвертировать сигнал, всё что я могу придумать, это поставить реле. Или может есть другие боле изящные решения при использовании PNP?
Спасибо.
Датчики PNP я уже купил, менять их не торопятся. При использвании PNP датчика нужо инвертировать сигнал, всё что я могу придумать, это поставить реле. Или может есть другие боле изящные решения при использовании PNP?
Спасибо.
-
lkbyysq
- Мастер
- Сообщения: 2284
- Зарегистрирован: 14 май 2016, 09:40
- Репутация: 346
- Настоящее имя: Станислав Ерофеев
- Откуда: Санкт-Петербург
Re: Подключение TB6560AHQ помогите
На каждый канал один npn транзистор и два резистора.
-
lkbyysq
- Мастер
- Сообщения: 2284
- Зарегистрирован: 14 май 2016, 09:40
- Репутация: 346
- Настоящее имя: Станислав Ерофеев
- Откуда: Санкт-Петербург
Re: Подключение TB6560AHQ помогите
Не изящный для 24B.
На каждый канал стабилитрон Д815Ж + резистор 24 Ома 1,5Вт
На каждый канал стабилитрон Д815Ж + резистор 24 Ома 1,5Вт
Re: Подключение TB6560AHQ помогите
Если не затруднит, примерную схемку накидать можете?