ScrewDriver писал(а):Ну водопровод же есть у тебя
Он пластиковый
cyrus писал(а):Нет. У меня были такие сомнения. но 10 лет полет нормальный.
Спасибо, значит возьму метод на заметку.
cyrus писал(а):Для сработки УЗО много не надо.
Речь шла об измерении мегометром изоляции проводки относительно земли, там, мне кажется, земля нужна хорошая
afz писал(а):а как УЗО сейчас включено?
Вход фазы и ноля и их же выход. Обычный УЗО, детектирующий разницу токов ноля и фазы.
afz писал(а):1. Отключаем кратковременно всех потребителей физически из всех мест.
2.Подключаем тестер для измерения тока и в ноль, а потом в фазу - смотрим.
3. Подключаем выключенные потребители по одному и смотрим где течет и кто виноват.
Примерно так и собираюсь сделать
kalinvick писал(а):Может имеет смысл купить новое УЗО?
И посмотреть чего будет?
Купил, поставил, ничего не изменилось
Попробую для начала отключить совсем ноль и померить при этом ток фазы. Если какая-то утечка есть, то должно же показать хоть несколько миллиампер.
Еще думаю, что сработка в основном по ночам происходит из-за повышающейся влажности воздуха на улице. А это наводит на мысли о повреждении изоляции где-то снаружи или под внешней штукатуркой...