Здравствуйте.
Товарищи, помогите. Есть частотник Веспер EI-7002 125 (93 кВт). Двигатель стартует, но ... не могу регулировать частоту с пульта.
Предыдущие хозяева, что-то намудрили с настройками. Есть ли в таких частотниках сброс к заводским настройкам?
Частотник Веспер
- farengeit
- Опытный
- Сообщения: 115
- Зарегистрирован: 30 авг 2015, 19:54
- Репутация: 13
- Настоящее имя: Дмитрий
- Откуда: Самара
- Контактная информация:
Re: Частотник Веспер
Мануал есть?
Разрабатываем индивидуальные алгоритмы управления, создаем уникальные интерфейсы, решаем задачи автоматизации, диспетчеризации и удаленного доступа. С уважением инженеры компании Системы контроля.
http://www.systemcontrol.ru
http://www.systemcontrol.ru
- farengeit
- Опытный
- Сообщения: 115
- Зарегистрирован: 30 авг 2015, 19:54
- Репутация: 13
- Настоящее имя: Дмитрий
- Откуда: Самара
- Контактная информация:
Re: Частотник Веспер
Поставьте CD-002 = 0 (выбор режима управления), а вот сброс на заводские настройки не нашёл, что то.
Разрабатываем индивидуальные алгоритмы управления, создаем уникальные интерфейсы, решаем задачи автоматизации, диспетчеризации и удаленного доступа. С уважением инженеры компании Системы контроля.
http://www.systemcontrol.ru
http://www.systemcontrol.ru
-
rusivan
- Опытный
- Сообщения: 120
- Зарегистрирован: 17 май 2013, 01:12
- Репутация: 8
- Откуда: Волгоград
- Контактная информация:
Re: Частотник Веспер
Спасибо откликнувшимся. Всё оказалось просто, предыдущие хозяева использовали его, как управление для насосной станции и стоял ПИД регулятор, а я датчик отключил, обратной связи не было, вот частотник и крутил всё время на максимум.