частотник -что он нам пытается сказать?
Вот работаем мы, всё фрезеруем да фрезеруем. Инвертор не ломается- мы к нему и не лезем. Но вот стало интересно и нажал я кнопочку FUNC/DATA В окошке появляются след. параметры:
когда шпиндель в покое -
Н 600 - это Герцы, соответствующие 18000 об/мин, величина настраиваемая. На этом мои познания заканчиваются.
нажимаем еще раз - далее U -585+/- это видимо напряжение преобразованное из 380В -вопрос, эта величина настраиваемая под определенный шпиндель или как?
далее I iiiiii вообще не понятно что это)
далее некий маленький квадратик и через отступ IIII - так же хотелось бы знать что означает
Если шпиндель в работе (под нагрузкой, в данный момент фрезерует)то
P600 -видимо всё те же герцы
далее "c " равное 2.3 +/- (при чем на втором шпинделе, который больше греется чем первый - "с" показывает до 5, то есть больше в 2 раза) если это потребляемый ток, то означает ли это некий износ? и если на шпинделе указано 12А где посмотреть настройку по току на частотнике
далее "d" 376 -?
далее "n"8000-?
далее U - 585 видимо напряжение
далее I iiiii
Может кто расскажет что всё это значит? Вообще любопытство появилось не на ровном месте. Предполагается замена шпинделя, отсюда и хотелось бы всё вышеперечисленное знать
когда шпиндель в покое -
Н 600 - это Герцы, соответствующие 18000 об/мин, величина настраиваемая. На этом мои познания заканчиваются.
нажимаем еще раз - далее U -585+/- это видимо напряжение преобразованное из 380В -вопрос, эта величина настраиваемая под определенный шпиндель или как?
далее I iiiiii вообще не понятно что это)
далее некий маленький квадратик и через отступ IIII - так же хотелось бы знать что означает
Если шпиндель в работе (под нагрузкой, в данный момент фрезерует)то
P600 -видимо всё те же герцы
далее "c " равное 2.3 +/- (при чем на втором шпинделе, который больше греется чем первый - "с" показывает до 5, то есть больше в 2 раза) если это потребляемый ток, то означает ли это некий износ? и если на шпинделе указано 12А где посмотреть настройку по току на частотнике
далее "d" 376 -?
далее "n"8000-?
далее U - 585 видимо напряжение
далее I iiiii
Может кто расскажет что всё это значит? Вообще любопытство появилось не на ровном месте. Предполагается замена шпинделя, отсюда и хотелось бы всё вышеперечисленное знать
- tooshka
- Почётный участник

- Сообщения: 1803
- Зарегистрирован: 24 окт 2012, 14:26
- Репутация: 209
- Настоящее имя: Андрей
- Откуда: Нижний Новгород
- Контактная информация:
Re: частотник -что он нам пытается сказать?
Сейчас подключим магию и выясним: что за частотник, что за шпиндель, да и вызовем с того света документацию на частотник. 
Милая, ты услышь меня
под окном стою со своим я ЧПУ! (Протяжно; с надрывом; форте)
Внимание!!! Чрезмерное увлечение ЧПУ приводит к проблемам в семейных отношениях!
под окном стою со своим я ЧПУ! (Протяжно; с надрывом; форте)
Внимание!!! Чрезмерное увлечение ЧПУ приводит к проблемам в семейных отношениях!
-
Andy52280
- Мастер
- Сообщения: 827
- Зарегистрирован: 29 авг 2014, 19:29
- Репутация: 188
- Откуда: Тульская область
- Контактная информация:
Re: частотник -что он нам пытается сказать?
2santrope
По словам корифеев данного форума частотник показывает попугаев, которые ваааще не связаны с реальностью. Так, слегка соприкасаются.
А если без шуток - то реальные параметры тока и напряжения наверняка будут очень далеки от показаний частотника. Я лично в этом уже убедился. Поэтому приходится ориентироваться просто на порядок циферок. Ну а остальное - да, без марок девайсов тут вообще говорить не о чем.
По словам корифеев данного форума частотник показывает попугаев, которые ваааще не связаны с реальностью. Так, слегка соприкасаются.
А если без шуток - то реальные параметры тока и напряжения наверняка будут очень далеки от показаний частотника. Я лично в этом уже убедился. Поэтому приходится ориентироваться просто на порядок циферок. Ну а остальное - да, без марок девайсов тут вообще говорить не о чем.
- tooshka
- Почётный участник

- Сообщения: 1803
- Зарегистрирован: 24 окт 2012, 14:26
- Репутация: 209
- Настоящее имя: Андрей
- Откуда: Нижний Новгород
- Контактная информация:
Re: частотник -что он нам пытается сказать?
Кстати вряд ли там 600 герц и 18000 оборотов, как бы 18000 об это 300 герц обычно.
Милая, ты услышь меня
под окном стою со своим я ЧПУ! (Протяжно; с надрывом; форте)
Внимание!!! Чрезмерное увлечение ЧПУ приводит к проблемам в семейных отношениях!
под окном стою со своим я ЧПУ! (Протяжно; с надрывом; форте)
Внимание!!! Чрезмерное увлечение ЧПУ приводит к проблемам в семейных отношениях!
- ukr-sasha
- Мастер
- Сообщения: 3401
- Зарегистрирован: 21 мар 2011, 07:47
- Репутация: 2181
- Настоящее имя: Украинец Александр Григорьевич
- Откуда: Киев, Украина
- Контактная информация:
Re: частотник -что он нам пытается сказать?
Количество полюсов может быть неправильно забитым.tooshka писал(а):Кстати вряд ли там 600 герц и 18000 оборотов, как бы 18000 об это 300 герц обычно.
Если не ошибаюсь.
-
santrope
- Новичок
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 20 апр 2015, 13:01
- Репутация: 0
- Настоящее имя: Алексей
- Контактная информация:
Re: частотник -что он нам пытается сказать?
согласен что логичней 300 герц -18000об/мин, 400 герц- 24000 о/м, так как 1 герц это одно действие(в нашем случае оборот) в секунду. Но как мне ответили, в свое время, поставщики оборудования -всё зависит от конструкции шпинделя. Так что как факт у нас все шпиндели 600 или 800 герц при 18000 и 24000 об соответственно.tooshka писал(а):Кстати вряд ли там 600 герц и 18000 оборотов, как бы 18000 об это 300 герц обычно.
По поводу моего основного вопроса - в других цехах не был, и наивно решил что при нажатии этой кнопочки FUNC/DATA у всех меню одно и тоже) данная кнопочка расположена на http://ru.aliexpress.com/item/Free-ship ... 35561.html подобном устройстве. Станок -CM-1325, а вот название частотника DZB300B007.5L4CM
Теперь у вас есть полная инфа, магию вызывать не надо, на тот свет тем более не стоит... )
-
santrope
- Новичок
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 20 апр 2015, 13:01
- Репутация: 0
- Настоящее имя: Алексей
- Контактная информация:
Re: частотник -что он нам пытается сказать?
ссылку не ту дал, сори, вот http://mir-cnc.ru/uploads/post-6355-0-8 ... 200532.jpg (поиск по картинке)
-
Kopyloff
- Мастер
- Сообщения: 387
- Зарегистрирован: 28 мар 2013, 07:40
- Репутация: 117
- Настоящее имя: Сергей
- Откуда: Первоуральск
- Контактная информация:
Re: частотник -что он нам пытается сказать?
Вот мануал:
сами почитайте для начала.
- tooshka
- Почётный участник

- Сообщения: 1803
- Зарегистрирован: 24 окт 2012, 14:26
- Репутация: 209
- Настоящее имя: Андрей
- Откуда: Нижний Новгород
- Контактная информация:
Re: частотник -что он нам пытается сказать?
У меня такой инвертор 1,5 кв валяется вроде пока без дела. Вроде эти частотники только до 400 Гц? Не помню уже, надо посмотреть.
Милая, ты услышь меня
под окном стою со своим я ЧПУ! (Протяжно; с надрывом; форте)
Внимание!!! Чрезмерное увлечение ЧПУ приводит к проблемам в семейных отношениях!
под окном стою со своим я ЧПУ! (Протяжно; с надрывом; форте)
Внимание!!! Чрезмерное увлечение ЧПУ приводит к проблемам в семейных отношениях!
-
Kopyloff
- Мастер
- Сообщения: 387
- Зарегистрирован: 28 мар 2013, 07:40
- Репутация: 117
- Настоящее имя: Сергей
- Откуда: Первоуральск
- Контактная информация:
Re: частотник -что он нам пытается сказать?
По мануалу - буква L в типе ПЧ говорит что 0-600Гц
-
TAV
- Мастер
- Сообщения: 383
- Зарегистрирован: 08 авг 2013, 13:14
- Репутация: 117
- Настоящее имя: Антон
- Откуда: Иркутск
- Контактная информация:
Re: частотник -что он нам пытается сказать?
В частотнике вольтаж настраивается, в зависимости от шпинделя.
Минимальный и максимальный.
Возможно у вас не правильно выставлен вольтаж на втором частотнике, поэтому и греется.
У меня 4,5квт шпиндель на холостых около 0.5а показывает, редко когда гружу выше 5а на частоте 250гц
Минимальный и максимальный.
Возможно у вас не правильно выставлен вольтаж на втором частотнике, поэтому и греется.
У меня 4,5квт шпиндель на холостых около 0.5а показывает, редко когда гружу выше 5а на частоте 250гц
- Serg
- Мастер
- Сообщения: 21923
- Зарегистрирован: 17 апр 2012, 14:58
- Репутация: 5183
- Заслуга: c781c134843e0c1a3de9
- Настоящее имя: Сергей
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
Re: частотник -что он нам пытается сказать?
Если у двигателя одна пара полюсов на каждую фазу, то 18000 об/мин будет при 300 герц. А если у него по две пары полюсов на каждую фазу, то 18000 об/мин будет уже при 600 герц.tooshka писал(а):Кстати вряд ли там 600 герц и 18000 оборотов, как бы 18000 об это 300 герц обычно.
P.S. Чем больше полюсов тем выше момент и на низах в частности.
Я не Христос, рыбу не раздаю, но могу научить, как сделать удочку...
-
Kopyloff
- Мастер
- Сообщения: 387
- Зарегистрирован: 28 мар 2013, 07:40
- Репутация: 117
- Настоящее имя: Сергей
- Откуда: Первоуральск
- Контактная информация:
Re: частотник -что он нам пытается сказать?
число пар полюсов: p=60*f/n=60*600/18000 = 2 пары полюсовsantrope писал(а):Н 600 - это Герцы, соответствующие 18000 об/мин, величина настраиваемая. На этом мои познания заканчиваются.