Подключение Концевых индукционных выключателей

Контроллеры, драйверы, датчики, управляющие устройства.
Аватара пользователя
solo
Мастер
Сообщения: 1374
Зарегистрирован: 20 окт 2011, 18:39
Репутация: 272
Настоящее имя: Юрий Соловьев
Откуда: Украина Харьков
Контактная информация:

Re: Подключение Концевых индукционных выключателей

Сообщение solo »

если в плате опторазвязки стоит потягивающий резистов на выводе входа к +5 то есть если к выводу порта не чего не подключено и на этом выводе (1) то я бы подключил такой датчик через диод , анодом к плате катодом к датчику , выходу (черный провод), маркировку смотрел здесь у продавца где я покупал разные комплектующие (не реклама)
http://cnc.prom.ua/p6349268-induktivnyj ... j12a3.html
Аватара пользователя
Kuzyakin
Мастер
Сообщения: 313
Зарегистрирован: 08 фев 2013, 13:17
Репутация: -5
Настоящее имя: Роман

Re: Подключение Концевых индукционных выключателей

Сообщение Kuzyakin »

michael-yurov писал(а):Вопрос напомни?

И, кстати, ты там писал, что черный подключаешь к gnd, а синий ко входу.
Вроде бы нужно наоборот.
Да ,наоборот синий "-/GND" , чёрный "IN1" , коричневый "+".
Смущает схема с резисторами , нужны они или нет :wik: .
Спалить контроллер не охота , опять месяц ждать из поднебесной.
Аватара пользователя
michael-yurov
Почётный участник
Почётный участник
Сообщения: 11730
Зарегистрирован: 26 июл 2012, 00:10
Репутация: 4703
Настоящее имя: Михаил Львович
Откуда: Новоуральск
Контактная информация:

Re: Подключение Концевых индукционных выключателей

Сообщение michael-yurov »

Kuzyakin писал(а):Смущает схема с резисторами , нужны они или нет
Резистор уже есть на плате и в самом датчике. Скорее всего дополнительный не нужен.
Kuzyakin писал(а):Спалить контроллер не охота , опять месяц ждать из поднебесной.
Нужно знать схему входного каскада, чтобы ответить точно.
Аватара пользователя
Kuzyakin
Мастер
Сообщения: 313
Зарегистрирован: 08 фев 2013, 13:17
Репутация: -5
Настоящее имя: Роман

Re: Подключение Концевых индукционных выключателей

Сообщение Kuzyakin »

Всем Спасибо! будем пробовать методом ТЫКа . :-D
ruh2100
Кандидат
Сообщения: 95
Зарегистрирован: 17 июн 2014, 09:39
Репутация: 6
Откуда: Владикавказ
Контактная информация:

Re: Подключение Концевых индукционных выключателей

Сообщение ruh2100 »

Здравствуйте. Чтоб не плодить лишних тем, напишу в этой.
На станке стоят индуктивные концевые датчики NPN типа. Поменял плату опторазвязки, новая плата требует подключение датчиков PNP типа, т.е. положительного напряжения на соответствующие контакты.
В электронике волоку не очень. Но решение видеться так, запускаем вывод от индукционного датчика через токоограничивающий резистор на базу транзистора PNP типа, эмиттер к плюсу, коллектор к контактам платы. Будет ли такое решение работать? Если да, то с каким сопротивлением подобрать резистор, какой транзистор подойдет?

P.S. на плате опторазвязки к датчикам подходит 12 вольт.
Аватара пользователя
Kuzyakin
Мастер
Сообщения: 313
Зарегистрирован: 08 фев 2013, 13:17
Репутация: -5
Настоящее имя: Роман

Re: Подключение Концевых индукционных выключателей

Сообщение Kuzyakin »

Kuzyakin писал(а):Помогите подключить датчики LJ12A3-4-ZBX (NPN) к такому контроллеру:
01.jpg
Подключил без всяких резисторов , коричневый на "+" бп ,черный на плату в "in1" , синий на "-" бп и на вход платы "gnd".
Все заработало!
Estop "gnd" и "in4" ,кнопка размыкает линию.
Ответить