Подключение инвертора
-
serega-013
- Новичок
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 07 ноя 2014, 20:46
- Репутация: 0
- Настоящее имя: sergey
- Контактная информация:
Подключение инвертора
добрый вече всем помогите подключить инвертор к контроллеру заранее всем спасибо
- Вложения
-
- 4 - 12 ИНСТРУКЦИЯ К ИНВЕРТОРУ ACD210 (1).pdf
- вот инструкция к инвертору на английском на русском не нашел
- (396.59 КБ) 2733 скачивания
- vovafed
- Мастер
- Сообщения: 1822
- Зарегистрирован: 08 фев 2013, 16:19
- Репутация: 325
- Настоящее имя: Владимир
- Откуда: башкортостан
- Контактная информация:
Re: Подключение инвертора
могу ошибатся
если задача просто включить то
H0.03 выставляем 1
тогда шпиндель должен включатся замыканием com и fwd
ну и подключаем реле контроллера к этим выходам и настраиваем нужный пин в программе
частотник под шпиндель уже настроен?
если задача просто включить то
H0.03 выставляем 1
тогда шпиндель должен включатся замыканием com и fwd
ну и подключаем реле контроллера к этим выходам и настраиваем нужный пин в программе
частотник под шпиндель уже настроен?
-
serega-013
- Новичок
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 07 ноя 2014, 20:46
- Репутация: 0
- Настоящее имя: sergey
- Контактная информация:
Re: Подключение инвертора
да частотник настроен пины тоже рела на плате щелкает осталось только разобрать какие провода куда подключить на плате выход с реле 3 контакта нужны я так понимаю только два из них
-
Kopyloff
- Мастер
- Сообщения: 387
- Зарегистрирован: 28 мар 2013, 07:40
- Репутация: 117
- Настоящее имя: Сергей
- Откуда: Первоуральск
- Контактная информация:
Re: Подключение инвертора
Казнить нельзя помиловать
Да, нужны только 2 контакта реле (нормально открытый контакт). vovafed сказал уже:
vovafed писал(а): H0.03 выставляем 1
тогда шпиндель должен включатся замыканием com и fwd
- vovafed
- Мастер
- Сообщения: 1822
- Зарегистрирован: 08 фев 2013, 16:19
- Репутация: 325
- Настоящее имя: Владимир
- Откуда: башкортостан
- Контактная информация:
Re: Подключение инвертора
меня смущает циферка 600 на частотнике у вас шпиндель на 600герц?
-
serega-013
- Новичок
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 07 ноя 2014, 20:46
- Репутация: 0
- Настоящее имя: sergey
- Контактная информация:
Re: Подключение инвертора
да шпиндель на 600 36000 оборотов
-
serega-013
- Новичок
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 07 ноя 2014, 20:46
- Репутация: 0
- Настоящее имя: sergey
- Контактная информация:
Re: Подключение инвертора
а как определить на плате из трех контактов какие из них два нужные ?
-
serega-013
- Новичок
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 07 ноя 2014, 20:46
- Репутация: 0
- Настоящее имя: sergey
- Контактная информация:
Re: Подключение инвертора
все подключил всем спасибо