_taras_ писал(а):У меня выставлен микрошаг привода - 4 поэтому хочу узнать какой параметр в конфигурации отвечает за его настройку (допустим микрошаг привода должен быть 8) 
Параметр SCALE в .ini файле. Скажем, было SCALE = 200 при микрошаге 4, тогда надо для микрошага 8 сделать SCALE = 400
_taras_ писал(а):И второй момент. стоит параметр "Инвертировать" в настройках паралельного порта. И так же хочется узнать какие параметры в конфигурации за него овечают.
Если речь про сигнал Dir, то для смены направления движения сменить знак SCALE. Скажем, SCALE = -400
 
			
			
													
					Последний раз редактировалось 
Сергей Саныч 23 янв 2014, 19:36, всего редактировалось 1 раз.