Нужна помощ в подключении термоконтроллера
Нужна помощ в подключении термоконтроллера
Может кто подскажет как это всё подключить (гаечный ключь подключать не надо....просто прижал им провода чтобы в кадр попали)
Контроллер температуры вот такой: http://www.ebay.com/itm/111146956425?ss ... 1439.l2649
Если не трудно можно прямо на картинке нарисовать что куда.
Заранее благодарен!
Контроллер температуры вот такой: http://www.ebay.com/itm/111146956425?ss ... 1439.l2649
Если не трудно можно прямо на картинке нарисовать что куда.
Заранее благодарен!
-
aftaev
- Зачётный участник

- Сообщения: 34042
- Зарегистрирован: 04 апр 2010, 19:22
- Репутация: 6194
- Откуда: Казахстан.
- Контактная информация:
Re: Нужна помощ в подключении термоконтроллера
Примерно так:
С первого раза наврят заработает нужно смотреть мануал на термоконтроллер. Твердотельное реле(белая штучка) на входе имеет +- если неправильно подключить к термоконтроллеру ничего не будет, нужно будет поменять провода местами. Если термоконтроллер сделан под твердотельное реле то должны быть выходы обозначены как +- а не как контакты
Далее придется программировать термоконтроллер(выбирать термопару, настроить выход и тд..)
Далее придется программировать термоконтроллер(выбирать термопару, настроить выход и тд..)
Дилетанту сложные вещи кажутся очень простыми, и только профессионал понимает насколько сложна самая простая вещь
Кто хочет - ищет возможности, кто не хочет - ищет оправдание.
Найди работу по душе и тебе не придется работать.
Кто хочет - ищет возможности, кто не хочет - ищет оправдание.
Найди работу по душе и тебе не придется работать.
Re: Нужна помощ в подключении термоконтроллера
Спасибо большое!!!...кулер я так понял на постоянку врубать или както тоже к термоконтроллеру цепляется??
-
aftaev
- Зачётный участник

- Сообщения: 34042
- Зарегистрирован: 04 апр 2010, 19:22
- Репутация: 6194
- Откуда: Казахстан.
- Контактная информация:
Re: Нужна помощ в подключении термоконтроллера
кулер подключается к 12в.
Делать нужно поэтапно.
1. втыкаешь терморегулятор в розетку если загорелась индикация и не пыхнул значит правильно
2. подключаешь термопару (красный/зеленый выводы) включаешь терморегулятор должна показывать температура более менее правильно. Если нет то лезишь в настройки и выбираешь тип термопары (нужно найти мануал на термоконтроллер)
3. Подключаешь твердотельное реле, на нем должна моргать лампоШка когда нужно нагреть
и тд..
Делать нужно поэтапно.
1. втыкаешь терморегулятор в розетку если загорелась индикация и не пыхнул значит правильно
2. подключаешь термопару (красный/зеленый выводы) включаешь терморегулятор должна показывать температура более менее правильно. Если нет то лезишь в настройки и выбираешь тип термопары (нужно найти мануал на термоконтроллер)
3. Подключаешь твердотельное реле, на нем должна моргать лампоШка когда нужно нагреть
и тд..
Дилетанту сложные вещи кажутся очень простыми, и только профессионал понимает насколько сложна самая простая вещь
Кто хочет - ищет возможности, кто не хочет - ищет оправдание.
Найди работу по душе и тебе не придется работать.
Кто хочет - ищет возможности, кто не хочет - ищет оправдание.
Найди работу по душе и тебе не придется работать.
Re: Нужна помощ в подключении термоконтроллера
С твердотельным реле никак нехочет работать. Подключил 12 вольт напрямую...греется и температуру показывает......подключил напрямую 12 вольт через терморегулятор и всё заработало
Пробовал ещё твердотельник к 220 подключать мерял на выходе прибором ---ноль...походу китайцы нерабочий положили
А так без него всё работает спасибо за картинку!!!!
Пробовал ещё твердотельник к 220 подключать мерял на выходе прибором ---ноль...походу китайцы нерабочий положили
А так без него всё работает спасибо за картинку!!!!
-
aftaev
- Зачётный участник

- Сообщения: 34042
- Зарегистрирован: 04 апр 2010, 19:22
- Репутация: 6194
- Откуда: Казахстан.
- Контактная информация:
Re: Нужна помощ в подключении термоконтроллера
а на входе сколько лучше схему нарисуй как твердотельник подключилmad писал(а):Пробовал ещё твердотельник к 220 подключать мерял на выходе прибором ---ноль...походу китайцы нерабочий положили
Дилетанту сложные вещи кажутся очень простыми, и только профессионал понимает насколько сложна самая простая вещь
Кто хочет - ищет возможности, кто не хочет - ищет оправдание.
Найди работу по душе и тебе не придется работать.
Кто хочет - ищет возможности, кто не хочет - ищет оправдание.
Найди работу по душе и тебе не придется работать.
- Сергей Саныч
- Мастер
- Сообщения: 9116
- Зарегистрирован: 30 май 2012, 14:20
- Репутация: 2858
- Откуда: Тюмень
- Контактная информация:
Re: Нужна помощ в подключении термоконтроллера
И не будет работать. На твердотельное реле нужно напряжение подавать. И коммутировать оно может только переменку.
Короче: минус БП 12В подключаешь к клемме 4 ТТР, плюс от БП - на контакт 6 или 7 регулятора (в зависимости от этого будет включаться или выключаться нагрузка при срабатывании), контакт 5 регулятора - на клемму 3 ТТР.
PS: Одно я не понял - если нагреватель на 12 вольт, и контакты реле регулятора допускают нужный ток, зачем нужно ТТР на 220 переменки?
Короче: минус БП 12В подключаешь к клемме 4 ТТР, плюс от БП - на контакт 6 или 7 регулятора (в зависимости от этого будет включаться или выключаться нагрузка при срабатывании), контакт 5 регулятора - на клемму 3 ТТР.
PS: Одно я не понял - если нагреватель на 12 вольт, и контакты реле регулятора допускают нужный ток, зачем нужно ТТР на 220 переменки?
Чудес не бывает. Бывают фокусы.
- Serg
- Мастер
- Сообщения: 21923
- Зарегистрирован: 17 апр 2012, 14:58
- Репутация: 5183
- Заслуга: c781c134843e0c1a3de9
- Настоящее имя: Сергей
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
Re: Нужна помощ в подключении термоконтроллера
Точнее замыкаться может и на переменке и на постоянке, а вот размыкаться только на переменке.Serg-tmn писал(а):И коммутировать оно может только переменку.
Я не Христос, рыбу не раздаю, но могу научить, как сделать удочку...
-
aftaev
- Зачётный участник

- Сообщения: 34042
- Зарегистрирован: 04 апр 2010, 19:22
- Репутация: 6194
- Откуда: Казахстан.
- Контактная информация:
Re: Нужна помощ в подключении термоконтроллера
вроде как про переменку речьmad писал(а):Пробовал ещё твердотельник к 220 подключать мерял на выходе прибором ---ноль...походу китайцы нерабочий положили
Дилетанту сложные вещи кажутся очень простыми, и только профессионал понимает насколько сложна самая простая вещь
Кто хочет - ищет возможности, кто не хочет - ищет оправдание.
Найди работу по душе и тебе не придется работать.
Кто хочет - ищет возможности, кто не хочет - ищет оправдание.
Найди работу по душе и тебе не придется работать.
Re: Нужна помощ в подключении термоконтроллера
я вобщем не знаю зачем ТТР идёт в комплекте но без него всё работает....
-
aftaev
- Зачётный участник

- Сообщения: 34042
- Зарегистрирован: 04 апр 2010, 19:22
- Репутация: 6194
- Откуда: Казахстан.
- Контактная информация:
Re: Нужна помощ в подключении термоконтроллера
он нужен для управления нагрузкой при использовании ПИД, если релюшкой так щелкать как щелкает ПИД то контакты наверно быстро выгорят в релюшке. У тебя наверно температура сейчас поддерживается в режиме on/offmad писал(а):я вобщем не знаю зачем ТТР идёт в комплекте но без него всё работает....
Дилетанту сложные вещи кажутся очень простыми, и только профессионал понимает насколько сложна самая простая вещь
Кто хочет - ищет возможности, кто не хочет - ищет оправдание.
Найди работу по душе и тебе не придется работать.
Кто хочет - ищет возможности, кто не хочет - ищет оправдание.
Найди работу по душе и тебе не придется работать.
Re: Нужна помощ в подключении термоконтроллера
Да..работает в режиме он офф.....но пробовал по схеме нарисованной подключить он не хочет работать.......и я не пойму .....опять же по нарисованной схеме на вход ТТР подаётся постоянное напряжение от блока питания.....а на самом ТТР на входе значёк переменного тока стоит.....как его можно проверить на работоспособность???
- sergey27rus
- Почётный участник

- Сообщения: 1146
- Зарегистрирован: 15 авг 2013, 07:22
- Репутация: 730
- Настоящее имя: Сергей
- Откуда: Хабаровск Дальний Восток РФ
- Контактная информация:
Re: Нужна помощ в подключении термоконтроллера
В похожей ситуации (правда на другом оборудовании) для управления ТТР на терморегуляторе удалил реле отвечающее за включение выключение нагрузки, к плате припаивал два проводка на контакты управления катушкой реле, напрямую согласно полюсовки, прикручивал к ТТР, выход ТТР переменка последовательно с нагрузкой. Теперь заместо механического реле, электронное, (контакты 4 и 3 ТТР припаять к реле а1,а2 схемы).
В настройках терморегулятора надо установить параметры для вашего датчика, Вам говорили постом выше. Контакты 5 и 7 NC (normal close) т.е. при выключенном контролере будет звонится, 5 и 6 NO (normal open) вот они Вам и нужны.
(при включении терморегулятора (ТР), если заданная температура ТР по датчику ниже установленной, включится реле контактами 5 и 6 замкнет цепь питания ТТР, далее ТТР включит высоковольтную цепь (в Вашем случае нагревать экструдера), при достижении заданной температуры цепь питания ТТР разомкнется, обесточив питания ТТР и далее нагревательный элемент.
В настройках терморегулятора надо установить параметры для вашего датчика, Вам говорили постом выше. Контакты 5 и 7 NC (normal close) т.е. при выключенном контролере будет звонится, 5 и 6 NO (normal open) вот они Вам и нужны.
(при включении терморегулятора (ТР), если заданная температура ТР по датчику ниже установленной, включится реле контактами 5 и 6 замкнет цепь питания ТТР, далее ТТР включит высоковольтную цепь (в Вашем случае нагревать экструдера), при достижении заданной температуры цепь питания ТТР разомкнется, обесточив питания ТТР и далее нагревательный элемент.
- Тима
- Почётный участник

- Сообщения: 3162
- Зарегистрирован: 01 мар 2012, 20:47
- Репутация: 1089
- Настоящее имя: Тимур
- Откуда: КБР
- Контактная информация:
Re: Нужна помощ в подключении термоконтроллера
На сколько мне известно, ТТР без разницы какое напряжение коммутировать. Внутри него стоить оптосимистор.mad писал(а):по нарисованной схеме на вход ТТР подаётся постоянное напряжение от блока питания.....а на самом ТТР на входе значёк переменного тока стоит.....как его можно проверить на работоспособность???
Подай напряжение(12вольт, к примеру) на управляющие контакты(+на3, -на4), должен загореться красный светодиод на ТТР. При этом оптотиристор откроется.
И еще для информации, не ставь на ТТР автомат, ставь предохранитель, рассчитанный по току. Автомат не успевает сработать при КЗ и ТТР "пробивает"!
Дорогу осилит идущий!
Я все пойму, Вы только дайте денег!!!
Я все пойму, Вы только дайте денег!!!
- Сергей Саныч
- Мастер
- Сообщения: 9116
- Зарегистрирован: 30 май 2012, 14:20
- Репутация: 2858
- Откуда: Тюмень
- Контактная информация:
Re: Нужна помощ в подключении термоконтроллера
открыться-то откроется, а вот закрыться по снятию управляющего напряжения не сможет.Тима писал(а):На сколько мне известно, ТТР без разницы какое напряжение коммутировать. Внутри него стоить оптосимистор.
Подай напряжение(12вольт, к примеру) на управляющие контакты(+на3, -на4), должен загореться красный светодиод на ТТР. При этом оптотиристор откроется.
Чудес не бывает. Бывают фокусы.
- Тима
- Почётный участник

- Сообщения: 3162
- Зарегистрирован: 01 мар 2012, 20:47
- Репутация: 1089
- Настоящее имя: Тимур
- Откуда: КБР
- Контактная информация:
Re: Нужна помощ в подключении термоконтроллера
Тиристор не закроется при коммутировании постоянки, но разве симистор не должен закрыться?Serg-tmn писал(а):открыться-то откроется, а вот закрыться по снятию управляющего напряжения не сможет.Тима писал(а):На сколько мне известно, ТТР без разницы какое напряжение коммутировать. Внутри него стоить оптосимистор.
Подай напряжение(12вольт, к примеру) на управляющие контакты(+на3, -на4), должен загореться красный светодиод на ТТР. При этом оптотиристор откроется.
Дорогу осилит идущий!
Я все пойму, Вы только дайте денег!!!
Я все пойму, Вы только дайте денег!!!
- Сергей Саныч
- Мастер
- Сообщения: 9116
- Зарегистрирован: 30 май 2012, 14:20
- Репутация: 2858
- Откуда: Тюмень
- Контактная информация:
Re: Нужна помощ в подключении термоконтроллера
Нет. Ты путаешь симистор и запираемый тиристор. Симистор - это всего лишь симметричный тиристор, то есть он может коммутировать напряжение любой полярности. Запираемые тиристоры тоже бывают, но по ряду причин применяются не так часто.Тима писал(а):Тиристор не закроется при коммутировании постоянки, но разве симистор не должен закрыться?
Чудес не бывает. Бывают фокусы.
- Тима
- Почётный участник

- Сообщения: 3162
- Зарегистрирован: 01 мар 2012, 20:47
- Репутация: 1089
- Настоящее имя: Тимур
- Откуда: КБР
- Контактная информация:
Re: Нужна помощ в подключении термоконтроллера
Ясно, буду знать.
Много раз использовал ТТР для коммутации переменки, на постоянку ни разу не ставил.
Много раз использовал ТТР для коммутации переменки, на постоянку ни разу не ставил.
Дорогу осилит идущий!
Я все пойму, Вы только дайте денег!!!
Я все пойму, Вы только дайте денег!!!
- sergey27rus
- Почётный участник

- Сообщения: 1146
- Зарегистрирован: 15 авг 2013, 07:22
- Репутация: 730
- Настоящее имя: Сергей
- Откуда: Хабаровск Дальний Восток РФ
- Контактная информация:
Re: Нужна помощ в подключении термоконтроллера
Электронные твердотельные реле представляют собой новый класс модульных полупроводниковых устройств, изготовленных по гибридной технологии и включающих цепи управления нагрузочными токами большой величины на транзисторах, симисторах или тиристорах. Принцип их работы заключается в подаче управляющего сигнала на светодиод, который, обеспечивая гальваническую развязку управляющих и коммутируемых цепей, передаёт сигнал на матрицу (фотодиодную). Создаваемое ею напряжение управляет силовым ключом.
Классифицируют твердотельные реле по следующим признакам:
- по типу нагрузки. Одно- и трёхфазные, с диапазоном регулируемого напряжения от 40 до 440 вольт;
- по способу управления. Коммутация постоянного напряжения (от 3 до 32 вольт), переменного напряжения (от 90 до 250 вольт) и ручное управление переменным резистором;
- по методу коммутации:
1) с контролем перехода через ноль. Используются для коммутации емкостных (сглаживающие помехоподавляющие фильтры, содержащие конденсаторы), резистивных (лампы накаливания, электрические нагреватели) и слабоиндуктивных (катушки клапанов, соленоидов) нагрузок.
2) случайного (мгновенного) включения. Употребляются для коммутации индуктивных (трансформаторы, маломощные двигатели) и резистивных (лампы накаливания, электрические нагреватели) нагрузок при возникновении потребности в мгновенном срабатывании.
3) с фазовым управлением. Они меняют выходное напряжение на нагрузке и регулируют нагревательные элементы (управление мощностью), лампы накаливания (управление уровнем освещенности).
Преимуществами твердотельных реле перед электромагнитными аналогами состоят в следующем:
- включение цепи без электромагнитных помех;
- высокое быстродействие;
- отсутствие шума и дребезга контактов;
- продолжительный период работы (свыше миллиарда срабатываний);
- возможность работы во взрывоопасной среде, так как нет дугового разряда;
- низкое электропотребление (на 95% меньше, чем у обычных реле);
- надёжная изоляция между входными и коммутируемыми цепями;
- компактная герметичная конструкция, стойкая к вибрации и ударным нагрузкам.
При выборе твердотельного реле следует знать, что оно нагревается при коммутации из-за потерь электроэнергии на силовых управляющих элементах. При этом, рост температуры корпуса реле ограничивает величину регулируемого тока (чем больше нагрелся корпус, тем меньший ток можно коммутировать). При температуре в 40 градусов параметры реле в норме. При повышении температуры более 60 градусов возможная для регулирования величина тока заметно снижается. Реле может отключать нагрузку не полностью, перейти в неуправляемый режим и «сгореть».
Поэтому при планировании работы подобных реле в условиях коммутации токов, превышающих 5 ампер, необходимо предусматривать охлаждающие радиаторы и запас по номинальному току в 2-4 раза. При регулировке асинхронных двигателей запас по току нужно увеличить до 6-10 раз. Необходимо принять во внимание и тот факт, что способность твердотельного реле выдерживать перегрузки по току определяется уровнем «ударного тока». Реле постоянного тока выдерживают увеличение до 3 раз к максимальному току, тиристорные – до 10 раз.
Основными сферами приложения твердотельных реле являются системы температурного контроля, промышленного нагрева, управления трансформаторами и электродвигателями, бесперебойного электропитания, освещения промышленных и общественных объектов. (http://cxem.net/electric/electric74.php)
Классифицируют твердотельные реле по следующим признакам:
- по типу нагрузки. Одно- и трёхфазные, с диапазоном регулируемого напряжения от 40 до 440 вольт;
- по способу управления. Коммутация постоянного напряжения (от 3 до 32 вольт), переменного напряжения (от 90 до 250 вольт) и ручное управление переменным резистором;
- по методу коммутации:
1) с контролем перехода через ноль. Используются для коммутации емкостных (сглаживающие помехоподавляющие фильтры, содержащие конденсаторы), резистивных (лампы накаливания, электрические нагреватели) и слабоиндуктивных (катушки клапанов, соленоидов) нагрузок.
2) случайного (мгновенного) включения. Употребляются для коммутации индуктивных (трансформаторы, маломощные двигатели) и резистивных (лампы накаливания, электрические нагреватели) нагрузок при возникновении потребности в мгновенном срабатывании.
3) с фазовым управлением. Они меняют выходное напряжение на нагрузке и регулируют нагревательные элементы (управление мощностью), лампы накаливания (управление уровнем освещенности).
Преимуществами твердотельных реле перед электромагнитными аналогами состоят в следующем:
- включение цепи без электромагнитных помех;
- высокое быстродействие;
- отсутствие шума и дребезга контактов;
- продолжительный период работы (свыше миллиарда срабатываний);
- возможность работы во взрывоопасной среде, так как нет дугового разряда;
- низкое электропотребление (на 95% меньше, чем у обычных реле);
- надёжная изоляция между входными и коммутируемыми цепями;
- компактная герметичная конструкция, стойкая к вибрации и ударным нагрузкам.
При выборе твердотельного реле следует знать, что оно нагревается при коммутации из-за потерь электроэнергии на силовых управляющих элементах. При этом, рост температуры корпуса реле ограничивает величину регулируемого тока (чем больше нагрелся корпус, тем меньший ток можно коммутировать). При температуре в 40 градусов параметры реле в норме. При повышении температуры более 60 градусов возможная для регулирования величина тока заметно снижается. Реле может отключать нагрузку не полностью, перейти в неуправляемый режим и «сгореть».
Поэтому при планировании работы подобных реле в условиях коммутации токов, превышающих 5 ампер, необходимо предусматривать охлаждающие радиаторы и запас по номинальному току в 2-4 раза. При регулировке асинхронных двигателей запас по току нужно увеличить до 6-10 раз. Необходимо принять во внимание и тот факт, что способность твердотельного реле выдерживать перегрузки по току определяется уровнем «ударного тока». Реле постоянного тока выдерживают увеличение до 3 раз к максимальному току, тиристорные – до 10 раз.
Основными сферами приложения твердотельных реле являются системы температурного контроля, промышленного нагрева, управления трансформаторами и электродвигателями, бесперебойного электропитания, освещения промышленных и общественных объектов. (http://cxem.net/electric/electric74.php)
-
nimrod-eger
- Новичок
- Сообщения: 13
- Зарегистрирован: 05 дек 2013, 12:45
- Репутация: 0
- Контактная информация:
Re: Нужна помощ в подключении термоконтроллера
Насчет включения без помех, - это может быть не всегда справедливым. Во-первых, если реле коммутирует постоянный ток, то при включении нагрузки "удар" может получиться даже сильнее, чем на обычных контактах, как раз, за счет высокого быстродействия реле. Во-вторых, если реле коммутирует переменный ток и "недостаточно умно", чтобы начать включение в момент невысокого напряжения, то произойдет, возможно, такой же сильный "удар". Кроме того, попытка включить, скажем, симистор в момент минимально необходимого для его открытия напряжения может вызвать задержку включения до полупериода питающего нагрузку напряжения, а это частично нивелирует пункт о высоком быстродействии. Тиристоры не открываются при нулевом напряжении, это надо учитывать при оценке применимости реле в заданном устройстве. Падение напряжения на тиристорах и современных транзисторах достаточно мала, но все же часто больше, чем на механических контактах. Собственно, за счет этого падения , в основном, твердотельные реле и нагреваются. Так что, выбирая реле, надо тщательно посмотреть, что от него требуется, и что могут обеспечить потенциально подходящие изделия.
Последний раз редактировалось nimrod-eger 02 янв 2014, 12:13, всего редактировалось 1 раз.