Mitsubishi MR J3A подключение по аналогу
-
- Почётный участник
- Сообщения: 665
- Зарегистрирован: 08 апр 2013, 15:33
- Репутация: 65
- Настоящее имя: Сергей Александрович
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
Mitsubishi MR J3A подключение по аналогу
Пытаюсь подключить mr j3a по аналогу. Управление linuxcnc, mesa 7i77. Подключил SON, SGM на землю питания 24 вольта. , Подаю управляющее от linuxcnc. Ничего не вращается... Серва в режиме удержания стоит.
-
- Почётный участник
- Сообщения: 665
- Зарегистрирован: 08 апр 2013, 15:33
- Репутация: 65
- Настоящее имя: Сергей Александрович
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
Re: Mitsubishi MR J3A подключение по аналогу
Напряжение подал на 2 и 28 контакт от linuxcnc pwm, соответственно изменил в настройке PA01 на 0002.
15, 18, 42, 43, 44 котакты на минус 24 вольта. Питание подключено.
https://disk.yandex.ru/i/kWLOMPUuhb818A
15, 18, 42, 43, 44 котакты на минус 24 вольта. Питание подключено.
https://disk.yandex.ru/i/kWLOMPUuhb818A
-
- Мастер
- Сообщения: 1745
- Зарегистрирован: 28 авг 2018, 17:13
- Репутация: 291
- Настоящее имя: Алексей
- Контактная информация:
Re: Mitsubishi MR J3A подключение по аналогу
24 вольта питание дали?
вроде 20 46 на схеме, видно плохо...
вроде 20 46 на схеме, видно плохо...
-
- Почётный участник
- Сообщения: 665
- Зарегистрирован: 08 апр 2013, 15:33
- Репутация: 65
- Настоящее имя: Сергей Александрович
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
Re: Mitsubishi MR J3A подключение по аналогу
Попробую установить программу для сервы на старенький ооочень ноут и подцепится к сервоусилителю.
-
- Мастер
- Сообщения: 1745
- Зарегистрирован: 28 авг 2018, 17:13
- Репутация: 291
- Настоящее имя: Алексей
- Контактная информация:
Re: Mitsubishi MR J3A подключение по аналогу
так то с этого надо начинать. может там способ управления другой стоит.
-
- Почётный участник
- Сообщения: 665
- Зарегистрирован: 08 апр 2013, 15:33
- Репутация: 65
- Настоящее имя: Сергей Александрович
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
Re: Mitsubishi MR J3A подключение по аналогу
при подсоединении по usb Mr configurator 2, я ничего не понял... Рвется связь по юсб...
Что успел прочитать по входам.
По моему я перепутал провода, надо замкнуть либо 17 либо 18 на землю... А запаял 19...
Короче двигатель закрутился, но с панели управления недоступны параметры PB, PC PD, т.е. с панели их не вижу...
Что успел прочитать по входам.
По моему я перепутал провода, надо замкнуть либо 17 либо 18 на землю... А запаял 19...
Короче двигатель закрутился, но с панели управления недоступны параметры PB, PC PD, т.е. с панели их не вижу...
- merkwurdigliebe
- Мастер
- Сообщения: 609
- Зарегистрирован: 17 дек 2013, 22:14
- Репутация: 580
- Откуда: București
- Контактная информация:
Re: Mitsubishi MR J3A подключение по аналогу
рвется связь - сделайте заземление всего по мануалу. USB - оно нежное
недоступны параметры - смотри значения параметра PA19(BLK)
недоступны параметры - смотри значения параметра PA19(BLK)
-
- Почётный участник
- Сообщения: 665
- Зарегистрирован: 08 апр 2013, 15:33
- Репутация: 65
- Настоящее имя: Сергей Александрович
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
Re: Mitsubishi MR J3A подключение по аналогу
Установил MS configurator2 на древнейшую Тошибу ноутбук. Все отлично по USB. Виновник комп со вздутыми кондёрами на материнке.
Параметр PA19(BLK) 0000. Серва медленно плывет... как сделать типа Auto Zero Clamp как в сервах Samsung CHDJ ? ны выходе Месы 0,0005мВ...
Параметр PA19(BLK) 0000. Серва медленно плывет... как сделать типа Auto Zero Clamp как в сервах Samsung CHDJ ? ны выходе Месы 0,0005мВ...