Здравия коллеги! Help Mi!!!
Поженить STB4100 c частотником XSY-AT1!
Мои настройки:
Общие настройки частот в инвертере для шпинделя 24000об/мин.
Р01 - Частота задания (400) гц
Р03 - Промежуточная частота (200) гц
Р05 - Минимальн. частота (0) гц
Р06 - Макс.рабочая частота (400) гц
Р07 - Мин. рабочая частота (0) гц
Р10 - Источник задания частоты (2) внеш аналоговый сигнал
Р11 - Источник команд пуска (2) от внешних клемм
Р26 - Рабочая частота (400) гц
P53 функционал на пине Х4 (5) выбор прямого направления вращения "Включение шпинделя" (установлен по умолчанию).
Установки програмируемых частот.
Р27 Уставка скорости 1 | 0…400 | 400 Гц |
Р28 Уставка скорости 2 | 0…400 | 343 Гц |
Р29 Уставка скорости 3 | 0…400 | 285 Гц |
Р30 Уставка скорости 4 | 0…400 | 228 Гц |
Р31 Уставка скорости 5 | 0…400 | 171 Гц |
Р32 Уставка скорости 6 | 0…400 | 114 Гц |
Р33 Уставка скорости 7 | 0…400 | 57 Гц |
Физические соединения.
Плата управления----|--------Инвертер--------
О1______________________Х4 (Включение шпинделя в XSY-AT1 настроен как выбор прямого направления вращения)
V-______________________COM (Земля.)
DAC____________________VL1 (Аналоговое управление частотой.)
COM____________________COM (Земля.)
V- и COM на плате STB4100 звонятся тестером, посему думаю один из них лишний.
В такой конфигурации шпиндель включается, но изменение частоты из Mach3 неадекватное. Пошагово увеличиваю частоту из Мatch-a - частота то увеличивается то уменьшается, то шпиндель останавливается... уменьшаю частоту - поведение частотника то же самое только в обратном направлении.
Убрал питание 24V с платы STB4100 обороты меняются криво как и с питанием но в то другом порядке.