а это откуда про резисторы и почему 2?Andrey@KZN писал(а):через 2 100-омных резистора
Частотник и Modbus. Универсальная заготовка.
- Argon-11
- Мастер
- Сообщения: 2068
- Зарегистрирован: 07 июн 2017, 17:48
- Репутация: 461
- Контактная информация:
Re: Частотник и Modbus. Универсальная заготовка.
- Сергей Саныч
- Мастер
- Сообщения: 9116
- Зарегистрирован: 30 май 2012, 14:20
- Репутация: 2858
- Откуда: Тюмень
- Контактная информация:
Re: Частотник и Modbus. Универсальная заготовка.
Можно даже и без резисторов (на малом расстоянии). Но боюсь, что уже поздно. Наверно, придется менять микросхему приемопередатчика в инверторе.Andrey@KZN писал(а):Получается первое, что проверить - через 2 100-омных резистора подключить дренажный провод?
Из стандартной схемы подключения дренажного провода - по одному на каждой стороне. Актуально для больших расстояний (десятки метров и больше).Argon-11 писал(а):а это откуда про резисторы и почему 2?
Чудес не бывает. Бывают фокусы.
-
- Новичок
- Сообщения: 20
- Зарегистрирован: 31 мар 2019, 22:26
- Репутация: 0
- Настоящее имя: Владимир
- Откуда: Витебск
- Контактная информация:
Re: Частотник и Modbus. Универсальная заготовка.
Ранее в этой ветке выкладывали пару схем с дренажным проводом. А потом эти схемы куда-то исчезли. Может у кого сохранились? Просьба выложить повторно.
Заранее спасибо.
Заранее спасибо.
-
- Мастер
- Сообщения: 442
- Зарегистрирован: 22 авг 2016, 12:21
- Репутация: 44
- Настоящее имя: Андрей
- Контактная информация:
Re: Частотник и Modbus. Универсальная заготовка.
С дренажным вопрооооос...
Куда ноль подключать? Туда, куда запрещено инструкцией?
Куда ноль подключать? Туда, куда запрещено инструкцией?
-
- Мастер
- Сообщения: 442
- Зарегистрирован: 22 авг 2016, 12:21
- Репутация: 44
- Настоящее имя: Андрей
- Контактная информация:
Re: Частотник и Modbus. Универсальная заготовка.
Я уже морально готов подключать через PWMСергей Саныч писал(а):Но боюсь, что уже поздно. Наверно, придется менять микросхему приемопередатчика в инверторе.
- Сергей Саныч
- Мастер
- Сообщения: 9116
- Зарегистрирован: 30 май 2012, 14:20
- Репутация: 2858
- Откуда: Тюмень
- Контактная информация:
Re: Частотник и Modbus. Универсальная заготовка.
pegas13 писал(а):Может у кого сохранились? Просьба выложить повторно.
Вскрытие покажет (я серьёзно).Andrey@KZN писал(а):Куда ноль подключать? Туда, куда запрещено инструкцией?
Чудес не бывает. Бывают фокусы.
- evgenymcp
- Мастер
- Сообщения: 1418
- Зарегистрирован: 23 апр 2017, 05:37
- Репутация: 326
- Настоящее имя: Евгений
- Откуда: Абакан,Хакасия
- Контактная информация:
Re: Частотник и Modbus. Универсальная заготовка.
У кого данная заготовка прикручена к GMOCCAPY. Поделитесь конфигом ini
-
- Мастер
- Сообщения: 442
- Зарегистрирован: 22 авг 2016, 12:21
- Репутация: 44
- Настоящее имя: Андрей
- Контактная информация:
Re: Частотник и Modbus. Универсальная заготовка.
Ура, я победил свой Modbus
Была софтовая проблема
А не подкинет ли кто, какие примерные значения для текущей мощности и момента, если вхолостую включить герц так 50? На полуторакиловаттнике (хотя, подозреваю, что можно саппроксимировать 2.2 пропорционально).
Просто есть у меня какой-то непонятный параметр, который на выключенном шпинделе 0, а на включенном в районе 70. "Corresponding Value" ... просто идеал понятного описания
И может кто-то подскажет, почему температура из соответствующего регистра 8-9 градусов показывает? В документации полнейшая тишина. Хотя ведь старались, переводили доку на русский...
Была софтовая проблема
А не подкинет ли кто, какие примерные значения для текущей мощности и момента, если вхолостую включить герц так 50? На полуторакиловаттнике (хотя, подозреваю, что можно саппроксимировать 2.2 пропорционально).
Просто есть у меня какой-то непонятный параметр, который на выключенном шпинделе 0, а на включенном в районе 70. "Corresponding Value" ... просто идеал понятного описания
И может кто-то подскажет, почему температура из соответствующего регистра 8-9 градусов показывает? В документации полнейшая тишина. Хотя ведь старались, переводили доку на русский...
- evgenymcp
- Мастер
- Сообщения: 1418
- Зарегистрирован: 23 апр 2017, 05:37
- Репутация: 326
- Настоящее имя: Евгений
- Откуда: Абакан,Хакасия
- Контактная информация:
Re: Частотник и Modbus. Универсальная заготовка.
Разобрался с подключением панели в GMOCCAPY В отличии от AXIS для GMOCCAPY нужно указать место расположения панели в конфиге.evgenymcp писал(а):У кого данная заготовка прикручена к GMOCCAPY. Поделитесь конфигом ini
-
- Мастер
- Сообщения: 442
- Зарегистрирован: 22 авг 2016, 12:21
- Репутация: 44
- Настоящее имя: Андрей
- Контактная информация:
Re: Частотник и Modbus. Универсальная заготовка.
Частотники Delta VFD-M распространены?
Я к тому, что имеет ли смысл мне свои наработки по именно этой серии выкладывать?
Отличия:
1. python
2. modbus ascii
3. настройки заточены именно под Delta VFD-M - показывают то, что доступно, не показывают, что недоступно. Хотя с мощностью и температурой пока вопросы.
4. последнее, но ГЛАВНОЕ!!! - работает через TCP (но не modbus TCP !!!) - для подключения витой парой по сети с помощью подобных устройств https://www.aliexpress.com/item/DIEWU-E ... 09522.html
Я к тому, что имеет ли смысл мне свои наработки по именно этой серии выкладывать?
Отличия:
1. python
2. modbus ascii
3. настройки заточены именно под Delta VFD-M - показывают то, что доступно, не показывают, что недоступно. Хотя с мощностью и температурой пока вопросы.
4. последнее, но ГЛАВНОЕ!!! - работает через TCP (но не modbus TCP !!!) - для подключения витой парой по сети с помощью подобных устройств https://www.aliexpress.com/item/DIEWU-E ... 09522.html
- Argon-11
- Мастер
- Сообщения: 2068
- Зарегистрирован: 07 июн 2017, 17:48
- Репутация: 461
- Контактная информация:
Re: Частотник и Modbus. Универсальная заготовка.
неужели, без виртуального последовательного порта?Andrey@KZN писал(а):последнее, но ГЛАВНОЕ!!! - работает через TCP
-
- Мастер
- Сообщения: 442
- Зарегистрирован: 22 авг 2016, 12:21
- Репутация: 44
- Настоящее имя: Андрей
- Контактная информация:
Re: Частотник и Modbus. Универсальная заготовка.
Совершенно верно, без socat и прочих виртуальных портов
- Argon-11
- Мастер
- Сообщения: 2068
- Зарегистрирован: 07 июн 2017, 17:48
- Репутация: 461
- Контактная информация:
Re: Частотник и Modbus. Универсальная заготовка.
Было бы интересно глянуть!
- Argon-11
- Мастер
- Сообщения: 2068
- Зарегистрирован: 07 июн 2017, 17:48
- Репутация: 461
- Контактная информация:
Re: Частотник и Modbus. Универсальная заготовка.
Похоже, не дождусь... Просто интересно, как (и зачем) можно обойтись без виртуального последовательного порта, к тому же при использовании аппаратного адаптера типа ethernet-to-serial.
- Sandr
- Опытный
- Сообщения: 108
- Зарегистрирован: 28 сен 2016, 12:07
- Репутация: 5
- Настоящее имя: Александр
- Контактная информация:
Re: Частотник и Modbus. Универсальная заготовка.
А так никому и не удалось поженить ?BentScrew писал(а):Поженить исходники из этой темы с твоим Huanyang навряд ли получится.
Блог на моем сайте sandr.ru
- dberegovoy
- Мастер
- Сообщения: 297
- Зарегистрирован: 16 фев 2014, 21:25
- Репутация: 144
- Контактная информация:
Re: Частотник и Modbus. Универсальная заготовка.
Чуть подробней об этом можно?Andrey@KZN писал(а):Ура, я победил свой Modbus
Была софтовая проблема
- Argon-11
- Мастер
- Сообщения: 2068
- Зарегистрирован: 07 июн 2017, 17:48
- Репутация: 461
- Контактная информация:
Re: Частотник и Modbus. Универсальная заготовка.
от этого товарища вы ничего не дождетесьdberegovoy писал(а):Чуть подробней об этом можно?
- iMaks-RS
- Мастер
- Сообщения: 1754
- Зарегистрирован: 10 июл 2017, 09:25
- Репутация: 201
- Настоящее имя: Maks
- Откуда: От туда.
- Контактная информация:
Re: Частотник и Modbus. Универсальная заготовка.
Как собрать для ядра RT Preempt?
spindle-vfd.c:65:19: fatal error: rtapi.h: Нет такого файла или каталога
#include "rtapi.h"
Дебиан 9 + LinuxCNC 2.8 (Изучаю Месу, за одно одно решил связать ком и частотник. Под RTAI в LinuxCNC 2,7,14 связь настроил - работает)
Linux debian 4.9.0-11-rt-amd64 #1 SMP PREEMPT RT Debian 4.9.189-3+deb9u2 (2019-11-11) x86_64 GNU/Linux
какой-то сюр.. не собиралось... пришлось гуглить и ставить пакеты:
* make
* pkg-config
* libperl-devsudo
* libgtk2.0-dev
spindle-vfd.c:65:19: fatal error: rtapi.h: Нет такого файла или каталога
#include "rtapi.h"
Дебиан 9 + LinuxCNC 2.8 (Изучаю Месу, за одно одно решил связать ком и частотник. Под RTAI в LinuxCNC 2,7,14 связь настроил - работает)
Linux debian 4.9.0-11-rt-amd64 #1 SMP PREEMPT RT Debian 4.9.189-3+deb9u2 (2019-11-11) x86_64 GNU/Linux
какой-то сюр.. не собиралось... пришлось гуглить и ставить пакеты:
* make
* pkg-config
* libperl-devsudo
* libgtk2.0-dev
- Serg
- Мастер
- Сообщения: 21923
- Зарегистрирован: 17 апр 2012, 14:58
- Репутация: 5182
- Заслуга: c781c134843e0c1a3de9
- Настоящее имя: Сергей
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
Re: Частотник и Modbus. Универсальная заготовка.
Рано сдался, надо было ещё linuxcnc-uspace-dev поставить. Вернее с него начинать надо было.iMaks-RS писал(а):какой-то сюр.. не собиралось... пришлось гуглить и ставить пакеты:
P.S. Для ТС: По хорошему надо компилить не простым gcc, а halcompile.
Я не Христос, рыбу не раздаю, но могу научить, как сделать удочку...
- iMaks-RS
- Мастер
- Сообщения: 1754
- Зарегистрирован: 10 июл 2017, 09:25
- Репутация: 201
- Настоящее имя: Maks
- Откуда: От туда.
- Контактная информация:
Re: Частотник и Modbus. Универсальная заготовка.
юмор конечно же понятен.. но поддержки 7i96 из коробки в 2.7.14 нет.