Страница 1 из 1
как изменить направление отсчета линейки
Добавлено: 23 июн 2015, 08:17
D-G
Здравствуйте.
Помогите, пожалуйста. Купили оптические линейки, после установки выяснилось, что у них неправильное направление отсчета (стол идет в плюс, а линейка показывает, что в минус). Слышал, что это можно исправить перепаяв разъем, но что с чем там менять местами (А и Аинверсное, или А и В)?
Re: как изменить направление отсчета линейки
Добавлено: 23 июн 2015, 08:20
Lexxa
Все четыре - А на Б, а неА на неБ вроде
Re: как изменить направление отсчета линейки
Добавлено: 23 июн 2015, 09:34
aftaev
D-G писал(а): Купили оптические линейки, после установки выяснилось, что у них неправильное направление отсчета (стол идет в плюс, а линейка показывает, что в минус).
Если они подключены к DRO типо Sinpo то в настройках DRO можно поменять направление и ничего не перепаивать.
Если они подключены к ЧПУ, то возможно и там можно в настройках "перекинуть" сигналы.
Re: как изменить направление отсчета линейки
Добавлено: 23 июн 2015, 09:54
Nick
Просто поменять местами одну фазу - А и !А или B и !B. Если поменять сразу обе - то направление останется прежним, т.к. это равно поменять 1 фазу + поменять 1 фазу = два раза инвертировать направление = ничего не сделать.
Re: как изменить направление отсчета линейки
Добавлено: 23 июн 2015, 11:13
D-G
Спасибо за помощь.
Поменял местами А с В, неА с неВ - все заработало нормально.
Для уточнения линейки ЛИР7 с разъемом Gonnel. (меняются 8(зеленый) с 4(красный) и 7(желтый) с 3(синий)).
Re: как изменить направление отсчета линейки
Добавлено: 23 июн 2015, 11:23
aftaev
Для уточнения - куды подключены линейки?
Re: как изменить направление отсчета линейки
Добавлено: 25 июн 2015, 17:13
D-G
Линейки подключены к УЧПУ Heidenhain TNC135. Станок Huron MU2005