tzar
Доброго времени суток всем,
У кого-нибудь есть схемы плавного пуска? Не могу найти ничего подходящего. Нахожу или на термисторах, что не очень правильно, или с таким количеством компонентов, что ужас.
Re: Плавный пуск для тороидального трансформатора
Добавлено: 29 янв 2015, 10:22
nik1
А почему не нравится термисто?
У меня стоит, если включать не часто , то вполне нормально работает
через пару секунд шунтирую релешкой
Re: Плавный пуск для тороидального трансформатора
Добавлено: 29 янв 2015, 11:56
tzar
nik1 писал(а):А почему не нравится термисто?
Ну так ты сам на свой вопрос во второй строке и ответил

.
Если термистор при повторном включении не успеет остыть, то можно считать что его и нет.
Если уж делать, то делать нормально, а не чтобы числилось, что есть

Re: Плавный пуск для тороидального трансформатора
Добавлено: 29 янв 2015, 12:07
Сергей Саныч
Так просто резистор поставить вместо термистора. И закорачивать релюшкой от выпрямленного напряжения.
У наших применений (типа питания ШД) есть одна приятная особенность - после включения БП полная нагрузка дается не сразу. Так что большой просадки выхода при питании через резистор не будет. А когда дадим полную нагрузку, резистор уже будет закорочен.
Re: Плавный пуск для тороидального трансформатора
Добавлено: 29 янв 2015, 12:45
nik1
Ты же не писал что будешь многократно включать транС
Re: Плавный пуск для тороидального трансформатора
Добавлено: 29 янв 2015, 14:03
tzar
nik1 писал(а):Ты же не писал что будешь многократно включать транС
Я этого делать и не собираюсь. Вот только мои намерения не отменяют электриков, дергающих рубильники

Re: Плавный пуск для тороидального трансформатора
Добавлено: 30 янв 2015, 10:39
Lsagan
Не шибко разбираюсь в теме, вот такой прикупил, прикладываю файлик в нем есть схема.
Re: Плавный пуск для тороидального трансформатора
Добавлено: 30 янв 2015, 14:55
Andy52280
Re: Плавный пуск для тороидального трансформатора
Добавлено: 30 янв 2015, 16:16
tzar
Andy52280, хз, это вроде как не очень подходит
...
"Тщательный подбор конденсаторов, формирующих пилообразное напряжение (С2, С3), с целью симметрирования выходного напряжения может обеспечить работоспособность регулятора на первичную обмотку трансформатора"
...
Т.е. может обеспечит, а может и не обеспечит. Как подбирать тоже не описано

Re: Плавный пуск для тороидального трансформатора
Добавлено: 30 янв 2015, 16:33
Andy52280
Да ничего там подбирать не нужно. это для эстетов. Работать и так будет. А форму импульсов на выходе рассматривать ни к чему.
Re: Плавный пуск для тороидального трансформатора
Добавлено: 19 мар 2015, 10:55
tzar
Ну хз, собрал макет блока питания, без плавного пуска, дай думаю проверю, что будет, если в розетку воткнуть

. Трансформатор на 50V, 1000VA. Ничего страшного не случилось, блок питания включился

. Вот теперь думаю, а нужен ли плавный пуск, если и без него всё нормально работает

.
Re: Плавный пуск для тороидального трансформатора
Добавлено: 19 мар 2015, 11:06
NightV
tzar писал(а):Andy52280, хз, это вроде как не очень подходит
очень даже подходит

хз че там висит в нагрузку

Re: Плавный пуск для тороидального трансформатора
Добавлено: 11 июл 2015, 18:43
donvictorio
tzar писал(а):Ну хз, собрал макет блока питания, без плавного пуска, дай думаю проверю, что будет, если в розетку воткнуть

. Трансформатор на 50V, 1000VA. Ничего страшного не случилось, блок питания включился

. Вот теперь думаю, а нужен ли плавный пуск, если и без него всё нормально работает

.
скажу больше, даже если воткнуть в розетку 25 киловаттный транс - тоже ничего не будет. небольшой "тунннн" и всё.
типа такого. 16а автоматы спокойно выдерживают включение (но не работу:))))
Re: Плавный пуск для тороидального трансформатора
Добавлено: 11 июл 2015, 19:02
nkp
donvictorio писал(а):типа такого.
тюльпаны включены паралельно или
перпендикулярно последовательно ???

Re: Плавный пуск для тороидального трансформатора
Добавлено: 12 июл 2015, 00:34
raddd
Вопрос стоит- когда включен?. Если когда ноль тто да, все гуд. Если на пике синуса, то когда ток дойдет до своего максимума напряжение будет уже в противофазе. И тогда 16 ампер автомат выбьет с расплавлением контактов (ток и напруга могут подкочит в момент размыкания) попробуй пару раз бысторо вкл-выкл. Или дребезг контактов. Моментом все выбьет!
Re: Плавный пуск для тороидального трансформатора
Добавлено: 12 июл 2015, 01:05
Serg
На трансформаторных подстанциях трансформаторы видел? Такие железные домики размерами примерно 5х3х2 метра с надписью 10/0.4 кВ, которые питают несколько кварталов. Так вот их тоже включают без всякого плавного пуска с помощью конкретно искрящих рубильников.

А всё потому, что трансформатор - это индуктивность, которая сама "сглаживает" любые броски тока.

Re: Плавный пуск для тороидального трансформатора
Добавлено: 12 июл 2015, 09:29
raddd
Так попробуй быстро вкл-выкл-вкл сделать. И нетакие видел. Там на ввода стоят маслянные рубильники. Дорого там плавный пуск.
Re: Плавный пуск для тороидального трансформатора
Добавлено: 12 июл 2015, 10:02
raddd
http://leg.co.ua/transformatory/teoriya ... atore.html
Кто любит формулы (не я)))))
Но и если бегло прочесть станет понятно что к чему.
В микроволновке каждой стоит плавный пуск трансформатора.
На производстве нет. Но и автоматов на 16 ампер там нет. Стоят в станках автоматы с большой перегрузочной способностью по кратковременным токам. В бытовой сети такие врядли кто ставит. Одно название производителя автомата "крезисервис" заставляет меня его выбросить))))
Re: Плавный пуск для тороидального трансформатора
Добавлено: 12 июл 2015, 10:24
Serg
raddd писал(а):Так попробуй быстро вкл-выкл-вкл сделать.
И ничего не будет. Проблемы могут быть с трансформаторами, у которых параметры сердечника выбраны впритык и у них может легко произойти насыщение сердечника.
Трансформаторы на подстанциях этой проблемы не имеют, ибо могут работать с перегрузкой не менее 40% от номинальной.
С обычными трансформаторами такая-же фигня - либо выбираешь трансформатор без запаса по мощности (подешевле) и тратишься на УПП, либо просто выбираешь трансформатор с запасом.

Re: Плавный пуск для тороидального трансформатора
Добавлено: 12 июл 2015, 10:47
raddd
Для наших целей как раз трансформатор и нужен с жеской характеристикой. Близкий к насыщению. Чтобы напряжение холостого хода было близко к рабочему.
Ты попробуй цепь- выключатель обычный после его автомат на 10ампер и транс ват на 400.