Страница 1 из 2
Подключение Концевых индукционных выключателей
Добавлено: 09 авг 2014, 15:16
shaky
Добрый день.
Купил Индуктивный датчик LJ12A3-4-Z/BY PNP. Запитал от 12В и через резистор 1КОм подключил к плате cnc db25 breakout board к контакту Р10.
Напряжение на входе платы 10.6 В, при поднесении металлического предмета датчик срабатывает - напряжение становится 3.8 В. Однако при поиске нуля ОСЬ датчик проезжает ... хотя напряжение изменяется.
Где может быть проблема?
Re: Подключение Концевых индукционных выключателей
Добавлено: 09 авг 2014, 15:29
megagad
shaky писал(а):Однако при поиске нуля ОСЬ датчик проезжает ... хотя напряжение изменяется.
Где может быть проблема?
В модуле "поиска нуля" какие датчики указали? И собственно чем ищите этот "ноль"? ЕМЦ? МАЧ?
Re: Подключение Концевых индукционных выключателей
Добавлено: 09 авг 2014, 15:38
shaky
Использую ЕМС, а там вроде тип датчиков не указывается.
Re: Подключение Концевых индукционных выключателей
Добавлено: 09 авг 2014, 15:40
shaky
Меня смущают 3.8В при срабатывании датчика, по идее (при 5в питании платы) это еще логическая 1, а не ноль. Хотя я может и не прав...Ведь это LPT порт
Re: Подключение Концевых индукционных выключателей
Добавлено: 09 авг 2014, 17:20
megagad
shaky писал(а):Использую ЕМС, а там вроде тип датчиков не указывается.
А при чём тут тип - вы указали какой пин мониторить ,чтоб сработал флаг "ноль"?
Говоря проще - до этого концевики у вас были? Они были настроены?
Re: Подключение Концевых индукционных выключателей
Добавлено: 09 авг 2014, 17:38
shaky
Концевики настроены не были т.к. станок полностью собрал сам. При наладке выставлял Ноmе+minLimit что-то подобное...)
Подключил концевики по схеме на рис.5
http://www.purelogic.ru/files/downloads ... 12.pdf%20., т.к. на плате сопряжения стоит опторазвязка...
Измерил напряжение на выходе LPT порта: при замыкании концевика напряжение падает
на 0.2 В - это явно не переход из "1" в "0"может кто с электроникой дружет, подскажет что делать
Re: Подключение Концевых индукционных выключателей
Добавлено: 09 авг 2014, 18:35
megagad
ССылка битая. У вас какая плата опторазвязки? Может просто нужно поменять полярность? Если на входах стоят оптроны - глянуть, срабатывают-ли они. И не сожгли-ли вы их датчиком(не все оптроны любят 10в на входе

).
Re: Подключение Концевых индукционных выключателей
Добавлено: 09 авг 2014, 19:16
shaky
За ссылку извините, битая - найти нормальную не смог...(
У меня на плате опторазвязка не сгорела, только что проверил путем замыкания на землю и с контролем светодиода, который повесил на соответствующий пин LPT порта.
Измерял ток через оптопару при замыкании, всего 0.3мА - этого явно мало, буду разбираться почему не подтягивает к земле. Кстати на плате стоят перемычки, которые опторазвязку сводят на нет -( это просто к сведению).
Re: Подключение Концевых индукционных выключателей
Добавлено: 09 авг 2014, 20:17
megagad
Уже интересней - при подключённом датчике у вас оптрон должен быть "включённым" - на выходе должен быть ноль, иначе(сработал датчик) - светодиод тухнет и на выходе появляется единица(должна быть подтяжка выхода к +5в).
Собственно "классика" опторазвязки с "РобоЗоны":
нужные нам оптроны - самые нижние пять штук. Смотрите как у вас подключено и сравнивайте.
Re: Подключение Концевых индукционных выключателей
Добавлено: 09 авг 2014, 20:50
shaky
ОГРОМНОЕ спасибо за схему. Все стало на свои места. Думаю, что одно из решений должно работать, (завтра проверю и напишу результаты) . Во вторая схема интереснее тем, что при 12В питания датчика на плату управления подается только половина : 6В, а это хорошо для оптопары.
Re: Подключение Концевых индукционных выключателей
Добавлено: 09 авг 2014, 20:54
shaky
Эта схема интереснее тем, что при 12В питания датчика на плату управления подается только половина : 6В, а это хорошо для оптопары. И еще забыл дорисовать: нижний резистор 1КОм.
Re: Подключение Концевых индукционных выключателей
Добавлено: 09 авг 2014, 21:03
megagad
Делитель конечно хорошо. За одним исключением - нужно смотреть, какой гасящий резистор стоит последовательно с входом оптрона - может получится так. что 6в может и не хватить на "включение" оптрона - просто не хватит напряжения.
Re: Подключение Концевых индукционных выключателей
Добавлено: 09 авг 2014, 21:06
shaky
Ура, все заработало. ОГРОМНОЕ спасибо за помощь
Re: Подключение Концевых индукционных выключателей
Добавлено: 09 авг 2014, 21:07
megagad
shaky писал(а):Ура, все заработало. ОГРОМНОЕ спасибо за помощь
и? Решение угадывать? Что было-то?
Re: Подключение Концевых индукционных выключателей
Добавлено: 09 авг 2014, 21:09
shaky
Я не правильно впаял резистор , просто ограничил ток на выходе датчика( а нижнего резистора на второй схеме не было), и как следствиет подтяжки к земле не было. Как только собрал вторую схему все ок.
Re: Подключение Концевых индукционных выключателей
Добавлено: 03 дек 2014, 21:34
Kuzyakin
Помогите подключить датчики LJ12A3-4-ZBX (NPN) к такому контроллеру:
Есть такая схемка к нему:
Но я что-то в ней не могу до конца разобраться !
У датчика три провода синий , чёрный и коричневый .
Как я догадываюсь коричневый "+" подключаю к моему БП 24V , чёрный втыкаю в контроллер "GND" , синий в контроллер "IN1"
Кнопка E-Stop, если я правильно понял, подключается к контроллеру в разрыв между "GND" и "IN4" ?
Нашёл еще такую схему ,но тут еще какие-то резисторы впаиваются..
Заранее Спасибо!
Re: Подключение Концевых индукционных выключателей
Добавлено: 05 дек 2014, 12:35
Kuzyakin
Нда...,вот так упадешь на улице и ни кто не подойдет, не поможет.

Re: Подключение Концевых индукционных выключателей
Добавлено: 05 дек 2014, 16:11
michael-yurov
Kuzyakin писал(а):Нда...,вот так упадешь на улице и ни кто не подойдет, не поможет.

Предлагаешь купить такую плату, разобраться, и написать здесь ответ?
Re: Подключение Концевых индукционных выключателей
Добавлено: 05 дек 2014, 16:23
Andy52280
Так вроде более подробно и некуда уже. Все же есть!
А вот насчет цветов проводов из датчика - вроде как у продавцов несколько иначе.
Информация о товаре
Активный концевой датчик LJ12A3-4-Z/BX NPN открытый, индуктивного типа, герметичный. Датчик предназначен для контроля положения движущихся объектов. Высокая повторяемость дистанции срабатывания. Применяется в качестве концевых и базовых датчиков ЧПУ осей. Срабатывает от стали, алюминия, меди, бронзы, свинца и т.д. Датчик не требует настройки, легко монтируется.
Характеристики:
Напряжение питания 6В ÷ 36В постоянного тока
Длина соединительного провода 1м.
Расстояние срабатывания датчика ~ 4мм
Индикация срабатывания - светодиод
Сопротивление изоляции 500 мОм
Рабочая температура 0 ÷ 50 °С
Маркировка проводов:
Коричневый – питание
Черный – выход (300mA)
Синий - общий, земля
Re: Подключение Концевых индукционных выключателей
Добавлено: 05 дек 2014, 16:48
michael-yurov
Вопрос напомни?
И, кстати, ты там писал, что черный подключаешь к gnd, а синий ко входу.
Вроде бы нужно наоборот.