Страница 1 из 1
Про мач
Добавлено: 18 июн 2014, 18:17
giraf_79
Здравствуйте, иногда такая проблемка проскакивает, станок иногда встает срабатывает резет и пишт ошибку limit switch triggered
отключили концевики перестала вставать но без конечников как то не правильно, притом на одном станке бывает такое на другом точно таком станке не бывает вообще. Думаю наводки через конечники идут. Что посоветуете?
Re: Про мач
Добавлено: 18 июн 2014, 19:04
aftaev
giraf_79 писал(а): Думаю наводки через конечники идут.
правильно думаешь
giraf_79 писал(а):Что посоветуете?
подягиать резисторами если нет, или ставить оптопару.
Re: Про мач
Добавлено: 18 июн 2014, 19:49
giraf_79
aftaev а ты пробовал, резон есть? оптопара уже в контроллере стоит, резистором не пробовали, может графит надеть на провода конечников?
Re: Про мач
Добавлено: 18 июн 2014, 19:53
aftaev
giraf_79 писал(а):aftaev а ты пробовал, резон есть?
без резистора постоянно Естоп срабатывал
Re: Про мач
Добавлено: 18 июн 2014, 19:56
giraf_79
Ок! будем пробовать.
Re: Про мач
Добавлено: 18 июн 2014, 20:12
romanru1
Конечники какие , индуктивные ?
Тогда может один из них глючный ?
Re: Про мач
Добавлено: 19 июн 2014, 07:43
giraf_79
Да обычные, индуктивные. Насчет глючные наврятли, встает на всех концевиках, их у нас 5. Кроме Z поиска металла.