Страница 1 из 1

Подключение 4х датчиков SN04-N2

Добавлено: 28 май 2014, 16:32
konservant
Добрый день!
Имеется набор: PLC4x-G2, выпрямитель PLZ006, драйвера PLD880. Как правильно подключить 4 датчика SN04-N2 к PLC4x-G2? Коричневые на общий + и перемычки в каждый клемный разъем на IN+, синие на общий -, черный на каждый клемный разъем на IN-, так? И можно ли запитать датчики от PLZ006, там 12в выход есть и как это скажется на стабильности всей системы?

Re: Подключение 4х датчиков SN04-N2

Добавлено: 28 май 2014, 19:32
Yur_ra
Датчики рассчитаны на 12-30В вроде, без проблем работают часто и от 5В. Разводку вы вроде правильно написали.
Вот из инструкции. http://www.purelogic.ru/files/downloads ... C4x-G2.pdf
Подключение концевых выключателей
PLC4х-G2 имеет 5 входов для подключения концевых вы-
ключателей – IN1/IN2/IN3/IN4/IN5 и вход принудительного вы-
ключения E-STOP (IN6, принудительно выключает ENABLE).
Физически, каждый вход это оптопара со встроенным токоогра-
ничивающим резистором (1кОм, в зависимости от типа датчика
и напряжения питания датчика возможно понадобится увели-
чение сопротивления). Такое построение оптовходов позволяет
подключать любые датчики к драйверу и обеспечивает оптоизо-
ляцию драйвера от цепей датчиков.
Состояния оптовходов IN1/IN2/IN3/IN4/IN5 транслируются
на LPT-порт и индицируются светодиодами HL17-HL21, соглас-
но рис. 2. Предусмотрено подключение внешних светодиодов
через XP31-XP36.
К модулю можно подключить обычные контактные конце-
вые выключатели (кнопки) и бесконтактные датчики (индук-
тивные, емкостные) типа PLL01 (индуктивный бесконтактный
датчик) с сигнальным выходом. Подключение осуществляется
согласно рис. 3. Для питания датчиков настоятельно рекоменду-
ется использовать отдельный БП на необходимое напряжение, в
крайнем случае можно использовать 12В питания модуля (в этом
случае оптоизоляции не будет).

Re: Подключение 4х датчиков SN04-N2

Добавлено: 29 май 2014, 08:57
konservant
А можно ли инвертировать действие этих датчиков? т.е. сейчас они не дают mach3 работать, пока не подставить к ним что-либо металлическое (не знаю как это по научному написать - активированы/не активированы, сработали/не сработали...). Если к каждому подставить, к примеру, отвертку, то mach дальше работает. Может в в mach3 это где то указать можно?

Re: Подключение 4х датчиков SN04-N2

Добавлено: 29 май 2014, 09:01
Nick
Там в пинах есть галка Active low меняй ее.

Re: Подключение 4х датчиков SN04-N2

Добавлено: 29 май 2014, 09:16
konservant
Nick писал(а):Там в пинах есть галка Active low меняй ее.
Это первое что я пробовал. Не помогает

Re: Подключение 4х датчиков SN04-N2

Добавлено: 29 май 2014, 15:05
konservant
Разобрался, на 10 pin Estop назначен был, а по факту датчик висел