Имею проблему со связью по сети у серво усилителя MR-j4-40GF-RJ : невозможно установить ip адрес.
В любом случае 0,0,0,0. И невозможно его сменить. И привод не пингуется PC и не обнаруживается  PLC FX5U.
При этом переключатель на панели устанволен SW1-1 - off, SW1-2 - on, что означает выбор CC Link Field Basic (связь по сети).
Айпи адрес пытался устанавливать двумя способами: через крутилки SW2 and SW3 и через программу MR Configurator2
Светодиод на LAN порту горит зеленным.
При этом проблем со связью с компьютером по usb нет.
Когда я пытаюсь в MR Configurator2 в разделе Parameters установить IP адрес то получаю ответ "The parameter is write-protected or the data that was written is incorrect"
Также в Diagnostic - System Configuration - IP Address - поле остается пустым с прочерками. Но MAC адрес присутствует.
Разрешение на запись в раздел PN (сетевые настройки) есть. RW ,  (PA19 (Parameter block) = 00AB
Совсем не понимаю в чем может быть причина. 
Может у кого то есть идеи?
			
			
									
									
						Проблема с Mitsubishi MR-j4-40GF-RJ с установкой IP адреса
- 
				Konstantin_K
 - Новичок
 - Сообщения: 16
 - Зарегистрирован: 29 апр 2013, 14:43
 - Репутация: 0
 - Контактная информация:
 
- 
				Duhas
 - Мастер
 - Сообщения: 1961
 - Зарегистрирован: 10 окт 2015, 23:25
 - Репутация: 285
 - Настоящее имя: Андрей
 - Откуда: Красноярск
 - Контактная информация:
 
Re: Проблема с Mitsubishi MR-j4-40GF-RJ с установкой IP адреса
мб он DHCP хочет?
			
			
									
									
						- merkwurdigliebe
 - Мастер
 - Сообщения: 609
 - Зарегистрирован: 17 дек 2013, 22:14
 - Репутация: 580
 - Откуда: București
 - Контактная информация:
 
Re: Проблема с Mitsubishi MR-j4-40GF-RJ с установкой IP адреса
в мануале написано, что если PN11=0000 PN12=0000, то ip адрес будет 192.168.3.xy, где xy - ненулевое значение выставленное крутилками. нет его там?