Страница 1 из 1
3ф частотник от 2ф возможно ли?
Добавлено: 19 апр 2021, 11:45
Zobakka
Всех приветствую. Обозначусь сразу: с электричеством я очень на ВЫ... проблема такая: в гараж провёл 380в и спокойно работал на токарном, сучилась авария (где-то на линии) и 1фаза пропала, когда сделают и сделают ли ее- непонятно. 2 фазы живые- питаю от них 2 печи по 4,5квт без проблем. Подскажите, как мне лучше поступить с токарным? Читал в просторах что 3х фазные частотники могут работать от 2х фаз. Вообщем помогайте, плиз, сам не осилю, а токарный очень нужен((( Спасибо
Re: 3ф частотник от 2ф возможно ли?
Добавлено: 19 апр 2021, 12:37
tokarka63
Зависит от частотника - читаем мануал) можно попробовать организовать третью фазу через кондер, но не уверен) или трансформаторы или фазовращатель....но "Обозначусь сразу: с электричеством я очень на ВЫ..." тут трудно что то рекомендовать....на соеднем форуме есть тема....
Re: 3ф частотник от 2ф возможно ли?
Добавлено: 19 апр 2021, 15:09
Serg
tokarka63 писал(а): ↑
Зависит от частотника - читаем мануал) можно попробовать организовать третью фазу через кондер
Это не поможет - сразу-же на входе частотника стоит диодный мост, поэтому количество фаз ему до лампочки, ему важно какое постоянное напряжение получается после моста.
Тут только пробовать - если не будет "ругаться", значит будет работать.
Re: 3ф частотник от 2ф возможно ли?
Добавлено: 28 фев 2022, 12:01
NightV
можно
на выходе окололо550 вольт должно быть