Страница 1 из 1

привод ASDA -B2 не вращается двигатель в реж-ме упр.полож

Добавлено: 09 апр 2013, 11:25
SAshka_sashka
рабочая обстановка (2105 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=13645&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.09 МБ)</a>
рабочая обстановка
рабочая обстановка (2105 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=13645&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.09 МБ)</a>
рабочая обстановка
Здравствуйте! имеется привод delta asda -B2, двигатель ECMA E21315 fS (1,5 кВт). хочу с контроллера по-управлять серводвигателем в режиме управления положением. всё сделал как написано в мануале. возможно конечно какой то параметр не указал или выставил не верно....В режиме скорость управляется отлично. Подскажите какие параметры необходимо выставить, чтоб заработал в этом режиме? ... подключал провод ASD-cnus0A08 и с помощью софта ASDA -soft включал режим мониторинг. выходная частота с контроллера поступает на вход привода, а врежиме монитринга не видно этих импульсов, может стоит где то запрет импульсов? хотя вроде всё подключил как в мануаожет схему скинете и список параметров со значениями примерными, чтоб хоть немного закрутить его в этом режиме....

Re: привод ASDA -B2 не вращается двигатель в реж-ме упр.поло

Добавлено: 09 апр 2013, 17:31
PKM
С delta не знаком, но в настройках Yaskawa есть сигнал для такого запрета. Нужно проверить для начала, правильные ли импульсы идут, поступают ли они на входной контакт разъема. Если вход дифференциальный, импульсы с обычной разделительной платы LPT не подойдут.

Re: привод ASDA -B2 не вращается двигатель в реж-ме упр.поло

Добавлено: 09 апр 2013, 18:14
SAshka_sashka
осциллографом проверял - идут! я импульсы посылаю с контроллера delta 28sv.

Re: привод ASDA -B2 не вращается двигатель в реж-ме упр.поло

Добавлено: 09 апр 2013, 19:07
Nick
Есть мануал, или ссылка на него?

Re: привод ASDA -B2 не вращается двигатель в реж-ме упр.поло

Добавлено: 10 апр 2013, 04:20
SAshka_sashka

Re: привод ASDA -B2 не вращается двигатель в реж-ме упр.поло

Добавлено: 12 апр 2013, 06:32
SAshka_sashka
всё разобрался!!!....эх вы...

Re: привод ASDA -B2 не вращается двигатель в реж-ме упр.поло

Добавлено: 12 апр 2013, 18:45
PKM
и в чем дело было?

Re: привод ASDA -B2 не вращается двигатель в реж-ме упр.поло

Добавлено: 12 апр 2013, 19:57
SAshka_sashka
ошибка в документации! импульсы надо подавать не на 43 контакт а на 41 и соответственно направление движение не на 39 а по мойму 35 (для управления контроллером с выходами открытый коллектор -общий минус)...и всё заработало!