Страница 1 из 1
Ресурс непрерывной работы релейного модуля
Добавлено: 10 июн 2020, 17:45
Фрост
Подскажите, если реле на таком модуле
будут непрерывно включены, как быстро могут сдохнуть, скажем от перегрева и пр. Поставил в цепь управления лимитов сервопака, и впринципе логичней чтоб были постоянно включены, чтоб в случае обрыва цепи не остаться без сигнала, но мучают сомненья, выдержат ли быть всегда включенными. Речь именно про катушки, на контактах ток никакой да и размыкается только в аварийном случае
Re: Ресурс непрерывной работы релейного модуля
Добавлено: 10 июн 2020, 17:51
MX_Master
непрерывно проработает 10 лет

с перекурами - 5
Re: Ресурс непрерывной работы релейного модуля
Добавлено: 10 июн 2020, 17:53
SVP
Почему вас это беспокоит ?
Ну сгорят, получите срабатывание аларма и поменяете.
Вообще сомнительно, чтобы там что-то сгорело и через год и через 10, если не щелкать.
Реле обычно залипают от больших токов.
Беспокоитесь за механику - SSR ставьте или транзистор...
Re: Ресурс непрерывной работы релейного модуля
Добавлено: 10 июн 2020, 18:06
Фрост
Ну тогда норм)
Re: Ресурс непрерывной работы релейного модуля
Добавлено: 10 июн 2020, 18:12
calabr
SVP писал(а):Беспокоитесь за механику - SSR ставьте или транзистор...
Для цепей релейной защиты электро-мех. реле будут надежней.
У них ресурс в кол-ве срабатываний и при номенальных режимах по ткам и теплу обмотка будет жить вечно.
SSR имеют смысл при частом переключении.
Транзистор вообще не подходит - он не имеет гальван. развязки и при пробое все закоротит.
Под сигнальные цепи - можно герконовые реле поставить - жрут меньше, ресурс больше.