Страница 1 из 1
Подключение стружкоотсоса.
Добавлено: 30 апр 2020, 15:58
cere-ga
Добрый день, имеется станок vh-1325 с инвертором hl 3000-4055t, поставлена задача настроить автоматическое включение и отключение стружкоотсоса, посоветовали наити на инверторе сигнал включения шпинделя и через реле управлять двигателем стружкоотсоса. Вопрос к каким клемам инвертора подключить реле?
Re: Подключение стружкоотсоса.
Добавлено: 30 апр 2020, 16:27
xvovanx
cere-ga писал(а):посоветовали наити на инверторе сигнал включения шпинделя и через реле управлять двигателем стружкоотсоса. Вопрос к каким клемам инвертора подключить реле?
Скорее всего вам посоветовали на плате управления найти сигнал включения шпинделя, а не в частотнике.
Re: Подключение стружкоотсоса.
Добавлено: 30 апр 2020, 16:35
niksooon
ну почему-же...., в более менее приличных частотниках завсегда найдется релейный выход ,который по умолчанию или путем нехитрых настроек можно запрограммировать на включение синхронно со шпинделем..........
на какие клеммы подключать не подскажу без родного мануала - но как правило FA FC или RA RC или MA MC эти выходы обозначают.
Re: Подключение стружкоотсоса.
Добавлено: 30 апр 2020, 19:22
xvovanx
niksooon писал(а):в более менее приличных частотниках завсегда найдется релейный выход ,который по умолчанию или путем нехитрых настроек можно запрограммировать на включение синхронно со шпинделем
Тогда искать и штудировать мануал остается, чтоб в меню включить выход
Re: Подключение стружкоотсоса.
Добавлено: 01 май 2020, 08:55
cere-ga
Всем спасибо за помощь, нашел мануал, разобраться не могу к каким клемам подключить, то ли jb1 jb2 или ja1 ja2? И как потом это запрограммировать?
Re: Подключение стружкоотсоса.
Добавлено: 01 май 2020, 12:16
xvovanx
cere-ga писал(а):нашел мануал, разобраться не могу к каким клемам подключить, то ли jb1 jb2 или ja1 ja2? И как потом это запрограммировать?
Для контактов JA1, JA2, JA3 пробуйте менять параметр меню Pr112 (30, 51, 52 страницы мануала) от 0 до 8 (скорее всего будет 0) и тестером проверяйте какие контакты замкнуться при запуске шпинделя. Но контакты всего лишь на 2А, как что стружкосос подключайте с доп реле на нужный ампераж.
Re: Подключение стружкоотсоса.
Добавлено: 01 май 2020, 12:41
Евжений
cere-ga писал(а): то ли jb1 jb2 или ja1 ja2
Какая мощность у инвертора?
-
Увидел, 5,5 кВт.
Дополню xvovanx
cere-ga писал(а): разобраться не могу к каким клемам подключить
Три выхода, два в виде контактов релюшки, один открытый коллектор. На каждый можно назначить одну из 6 функций.
Релюшки медленные, но выдерживают бОльший ток (тут до 2 А). Открытый коллектор быстрый, но до 36 В и до 50 мА всего.
Re: Подключение стружкоотсоса.
Добавлено: 24 дек 2024, 14:26
cere-ga
Всем привет, инвертор сгорел , пришел новый из Китая, у него маркировка такая же, только в конце еще одна буква t. Все работает , только когда станок выключаешь инвертор запускает шпиндель на несколько секунд, пока конденсаторы не разрядятся. Подскажите , как это исправить, раньше так не было.