Страница 1 из 1

PLC4x-G2 + частотник VFD-B

Добавлено: 26 фев 2020, 18:40
Loituma
Добрый день, Уважаемые.

Прикупил станок где стояла НС студио. Выкинул ее и поставил Люнекс через PLC4x-G2 плату от пурелоджика. Вот что в мануале:
PLC4х-G2 имеет встроенный конвертер ШИМ → напряжение.
Конвертер преобразует скважность сигнала управления в
напряжение – скважность Q=0...1 → напряжение U=0...9В.
Конвертер используется для управления частотным
преобразователем (ЧП, инвертор), к которому подключен шпиндель
(позволяет электронным способом от программы управления ЧПУ
изменять обороты шпинделя).
Конвертер оптоизолирован от модуля и питается от ЧП.
Стандартно, ЧП имеет 3 контакта подключения конвертера – питание
10В, земля и вход FIV напряжения 0...10В (пропорционально
которому меняется частота вращения шпинделя). ШИМ сигнал
управления ЧП генерируется управляющей ЧПУ программой (MACH3)
и подается на соответствующий контакт в разъеме LPT (14 контакт,
PWM).
На плате выходы +10/FIV/GND соединил соответственно с выводами частотника +10/AVI/ACM.
В конфиге PWM rate = 0
Speed 1 = 100 PWM=0.1
Speed 2=18000 PWM=1

Шпиндель при включении вертиться с низкой частотой и не реагирует на задание скорости, проверял на разных платах, нихрена не работает... Куда покопать?

Re: PLC4x-G2 + частотник VFD-B

Добавлено: 26 фев 2020, 18:44
MX_Master
INI / HAL файлы в студию. Но, по-моему, даже без них ясно, что выход ШИМ явно не попал по номеру пина на вход конвертера ШИМ-НАПРЯЖЕНИЕ платы. Поэтому частотник и крутит мотор на минималке, выставленной в настройках самого частотника.

Re: PLC4x-G2 + частотник VFD-B

Добавлено: 26 фев 2020, 19:42
Loituma
А оказалась плата битая )))) Поставил другую и все заработало...
Как мы любили говорить в детстве: АМТГ