Страница 1 из 1

Неверные показания датчика оборотов шпинделя. Датчик Холла.

Добавлено: 10 дек 2019, 14:56
Kupfershcmidt
Чота совсем голову сломал. В общем вводные такие. Датчик униполярный TLE4905, поключал с разным напряжением питания. 5 вольт с платы развязки и 12 вольт с отдельного питальника. Магнит 6х10 на диаметре примерно 60 мм. Показывает миллионы и сотни миллионов.
Фильтрация дребезга интервал 500 коэффициент от 20 до 40 ставил (взято из видосов товарища Франко)
На странице диагностики индикатор реагирует правильно, моргает. Пробовал с актив лоу и без.
Управляется всё через USS.
Где я дурак, подскажите?

Re: Неверные показания датчика оборотов шпинделя. Датчик Хол

Добавлено: 10 дек 2019, 15:15
xvovanx
Частота переключений датчика позволяет частоту шпинделя отслеживать? Может у него выход с ОК, нагружали? Даташит лень самому искать ;) Хорошо бы прояснить еще куда и как подключали и чем частоту измеряли...
Фраза "взято из видосов товарища Франко" ни говорит ни о чем ИМХО...

Re: Неверные показания датчика оборотов шпинделя. Датчик Хол

Добавлено: 10 дек 2019, 15:31
Kupfershcmidt
xvovanx, подключен по даташиту, выход подтянут к плюсу, вроде позволяет. Да он и на стоячем чудит при поднесении магнита. Подключено к Mach3, USB Smoothstepper, плата опторзвязки.

Re: Неверные показания датчика оборотов шпинделя. Датчик Хол

Добавлено: 10 дек 2019, 16:40
Kupfershcmidt
Проблема была решена уменьшением напряжения питания и увеличением расстояния до магнита, великоват оказался. :)