Страница 1 из 1

Обратная связь - с чего снять

Добавлено: 08 сен 2019, 13:50
Фрост
Станок Ит42, есть установленные на ШВП ВЕ178А на 1000имп, и будут стоять Сигма2 через ремень 1:2 с энкодером не помню точно сколько, но в разы больше. Вопрос - откуда лучше снимать сигнал для ЧПУ? Вариант линейки пока не рассматриваю, только одно из двух.

Re: Обратная связь - с чего снять

Добавлено: 08 сен 2019, 17:15
Serg
данные с ВЕ178А будут учитывать погрешности ремня...

Re: Обратная связь - с чего снять

Добавлено: 08 сен 2019, 17:40
Фрост
Это понятно, просто не будет ли точность ремень+энкодер на сотни тысяч линий выше точности ВЕ? Или 1000 импульсов это заглаза?

Re: Обратная связь - с чего снять

Добавлено: 08 сен 2019, 17:46
Serg
Ну тут только два варианта:
1. Размышлять, сомневаться, надеяться и молиться.
2. Посчитать.
:)