Помогите с подключением PLC5x + PLP-P2 от Purelogic-a
Добавлено: 24 мар 2019, 10:36
Доброго дня.
Столкнулся с непонятной для меня ситуацией.
Имеется вот такая плата коммутации https://www.purelogic.ru/data/docs/elek ... ual_ru.pdf
И вот такой конвертер ШИМ https://purelogic.ru/data/docs/elektron ... ual_ru.pdf.
Не могу настроить общий сигнал Enable, который является ключевым для работы ШИМ конвертера и Реле на плате PLP-P2.
Причем я бы понял если его совсем не было, но он есть и работает в противофазе с сигналом Enable на основной плате коммутации.
Поясню. У меня работают, или драйвера ШД, или шпиндель.
Если отжать кнопку Reset, то загорается индикатор сигнала Enable на коммутационной плате и оживают драйвера ШД, ШИМ остается глухим, реле не работает.
Если нажать Reset, то индикатор Enable на коммутационной плате тухнет, драйвера тоже тухнут, но зато включается индикатор Enable на ШИМ, щелкает реле и заводится шпиндель.
Вобщем и целом, я могу либо ездить порталом, либо крутить шпиндель, но только не одновременно.
Прошу помощи с коммутацией
Можно на возмездной основе, цель настроить подключение и управление шпинделем из Mach3.
Столкнулся с непонятной для меня ситуацией.
Имеется вот такая плата коммутации https://www.purelogic.ru/data/docs/elek ... ual_ru.pdf
И вот такой конвертер ШИМ https://purelogic.ru/data/docs/elektron ... ual_ru.pdf.
Не могу настроить общий сигнал Enable, который является ключевым для работы ШИМ конвертера и Реле на плате PLP-P2.
Причем я бы понял если его совсем не было, но он есть и работает в противофазе с сигналом Enable на основной плате коммутации.
Поясню. У меня работают, или драйвера ШД, или шпиндель.
Если отжать кнопку Reset, то загорается индикатор сигнала Enable на коммутационной плате и оживают драйвера ШД, ШИМ остается глухим, реле не работает.
Если нажать Reset, то индикатор Enable на коммутационной плате тухнет, драйвера тоже тухнут, но зато включается индикатор Enable на ШИМ, щелкает реле и заводится шпиндель.
Вобщем и целом, я могу либо ездить порталом, либо крутить шпиндель, но только не одновременно.
Прошу помощи с коммутацией
Можно на возмездной основе, цель настроить подключение и управление шпинделем из Mach3.