Страница 1 из 1
Модернизация ЧПУ на 6Р11Ф3
Добавлено: 22 окт 2012, 15:49
Stealth_ua
Добрый день!
У меня проблема: хочу подключать станок 6Р11Ф3, заменив на нем коллекторники на шаговики (SM110HT201-8004A), установив энкодеры (E40H8-3000-6-L-5) и натянув УЧПУ EMC2.
Но с трудом понимаю, какую лучше всего подобрать плату ввода для энкодеров (понятно, что про LPT порт речи не ведется, скорости не хватит), и насколько проблематично будет интегрировать эту плату с EMC2.
Одним словом, прошу совета, что купить из имеющегося подходящего железа, чтобы это все смогло работать?...
Заранее благодарен за подсказку,
с ув.,
Сергей.
тема опубликована из системы ЛС.
--Nick
Re: Модернизация ЧПУ на 6Р11Ф3
Добавлено: 22 окт 2012, 15:49
Nick
Плата меса, лучше всего напиши все это в открытом форуме, мол есть такой станок, с такими вот исходными данными, хочу:...
У нас на форуме есть много опытных в модернизации людей.
Может не стоит менять постоянники на шаговики, усилители живы?
Re: Модернизация ЧПУ на 6Р11Ф3
Добавлено: 22 окт 2012, 15:49
Stealth_ua
Конечно, сейчас выложу.
Менять стоит, поскольку аналоговое управление приводам КЕМРОН тянет за собой другую проблему - нужно иметь соответствующий контроллер, который будет прослойкой между УЧПУ и собственно приводом. На входе - степ-дир, а на выходе +-10В. Это как-то не очень, особенно для наших задач, где гарантируемая точность позиционирования должна быть порядка 5 мкм, а повторяемость в пределах полутора соток.
Re: Модернизация ЧПУ на 6Р11Ф3
Добавлено: 22 окт 2012, 16:00
Nick
В том то и дело, что в упомянутой выше Mesa есть два типа плат, одни на выходе генерируют step/dir, а другие +-10В.
Поэтому есть резон оставить родные двигатели и взять набор 5i25+7i77 такой набор позволит контроллировать 6 осей по +-10В, считает энкодеры и имеет дополнительные 48 изолированных IO пинов.
Или, если очень хочется шаговики поставить, то 5i25+7i76 на 5 осей шаговиков + контроль шпинделя по +-10В, и те же самые IO. Правда тут не будет обратной связи.
Так же можно взять 5i20 с дополнительными платами ввода/вывода и сделать схему с энкодерами и step/dir.
Но если родные усилители живы, то лучше остановиться на первом варианте.
ЗЫ плыты в ближайшее время будут доступны тут:
http://cnc-box.ru/Products/Электронные_компоненты_MESA
Re: Модернизация ЧПУ на 6Р11Ф3
Добавлено: 22 окт 2012, 19:46
vmarkiv
Если Вы сможете найти достойную замену двигателям постоянного тока с моментом на валу 18-23 Н/м -- все равно НЕ меняйте , помимо проблем с механическими креплениями будут другие , а сжечь болгарские или ческие двигатели фактически невозможно . Проще и лучше MESA с аналоговым выходом , я использую 7i48 и болгарские привода