Страница 1 из 1
Преобразователь частоты Altivar 12, ATV12HU22M2 2,2 кВт 220В
Добавлено: 16 фев 2019, 09:15
Aerodance
здравствуйте! поможете настроить?)
Re: Преобразователь частоты Altivar 12, ATV12HU22M2 2,2 кВт
Добавлено: 17 фев 2019, 09:16
Metbox
Схема подключения и инструкция на русском есть здесь
https://prom-electric.ru/articles/1/358/
Re: Преобразователь частоты Altivar 12, ATV12HU22M2 2,2 кВт
Добавлено: 17 фев 2019, 17:26
Aerodance
подключил, шпиндель стал раскручиваться рывками. перечитал мануал - заработало, все гуд, выключил. включаю, выдает opf1.
и вентилятор охлаждения чет не включается. в настройках ставил самовентиляцию и принудительно.
Re: Преобразователь частоты Altivar 12, ATV12HU22M2 2,2 кВт
Добавлено: 17 фев 2019, 18:19
Евжений
Обрыв где-то. Провод бы проверить со всеми разъёмами. Шпиндель прозвонить.
Мануал в электронном виде есть?
Aerodance писал(а):вентилятор охлаждения чет не включается. в настройках ставил самовентиляцию и принудительно.
Так это не настройки охлаждения инвертора. Это настройки охлаждения двигателя/шпинделя который к инвертору подключен.
Re: Преобразователь частоты Altivar 12, ATV12HU22M2 2,2 кВт
Добавлено: 17 фев 2019, 19:36
Aerodance
уже прозвонил. тот Мудаг, который станок собирал опять накосячил. переломился провод на шпинделе(цанга с контактами, или как оно правильно:))
это уже 2й провод, 1ый на Z переломился.
наверно он вкл, когда нагреется)