Страница 1 из 1

Преобразователь частоты Altivar 12, ATV12HU22M2 2,2 кВт 220В

Добавлено: 16 фев 2019, 09:15
Aerodance
KbWAN_ws1Bc.jpg (1535 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=157172&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (682.31 КБ)</a>
здравствуйте! поможете настроить?)

Re: Преобразователь частоты Altivar 12, ATV12HU22M2 2,2 кВт

Добавлено: 17 фев 2019, 09:16
Metbox
Схема подключения и инструкция на русском есть здесь https://prom-electric.ru/articles/1/358/

Re: Преобразователь частоты Altivar 12, ATV12HU22M2 2,2 кВт

Добавлено: 17 фев 2019, 17:26
Aerodance
подключил, шпиндель стал раскручиваться рывками. перечитал мануал - заработало, все гуд, выключил. включаю, выдает opf1.
и вентилятор охлаждения чет не включается. в настройках ставил самовентиляцию и принудительно.

Re: Преобразователь частоты Altivar 12, ATV12HU22M2 2,2 кВт

Добавлено: 17 фев 2019, 18:19
Евжений
2019-02-17_173028.png (1469 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=157266&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (22.08 КБ)</a>
Обрыв где-то. Провод бы проверить со всеми разъёмами. Шпиндель прозвонить.
Мануал в электронном виде есть?
Aerodance писал(а):вентилятор охлаждения чет не включается. в настройках ставил самовентиляцию и принудительно.
Так это не настройки охлаждения инвертора. Это настройки охлаждения двигателя/шпинделя который к инвертору подключен.

Re: Преобразователь частоты Altivar 12, ATV12HU22M2 2,2 кВт

Добавлено: 17 фев 2019, 19:36
Aerodance
уже прозвонил. тот Мудаг, который станок собирал опять накосячил. переломился провод на шпинделе(цанга с контактами, или как оно правильно:))
это уже 2й провод, 1ый на Z переломился.
наверно он вкл, когда нагреется)