Частотник Powtran PI130 выключается по перегрузке

Контроллеры, драйверы, датчики, управляющие устройства.
vershininv
Опытный
Сообщения: 172
Зарегистрирован: 21 ноя 2017, 14:40
Репутация: 39
Настоящее имя: Василий
Контактная информация:

Частотник Powtran PI130 выключается по перегрузке

Сообщение vershininv »

Проблема в следующем: имеется шпиндель GDZ-23 2.2 кВт и частотник на те же 2.2 кВт. В настройках частотника параметры двигателя вбиты с маркировки на корпусе, проведена автонастройка. Фрезерую алюминий на не самых жестких режимах. Иногда бывает такое что в процессе работы выскакивает ошибка по перегрузке и шпиндель останавливается с последующей поломкой инструмента. Сменил частотник на аналогичный, думал в нем дело - проблема исчезла на какое-то время и вот опять. Куда копать?
Аватара пользователя
N1X
Мастер
Сообщения: 3653
Зарегистрирован: 16 фев 2015, 21:19
Репутация: 1646
Настоящее имя: Владимир
Откуда: Беларусь, Гомель
Контактная информация:

Re: Частотник Powtran PI130 выключается по перегрузке

Сообщение N1X »

Выводить ток шпинделя на индикацию и смотреть что получается.... Это для начала и если считать, что частотник настроен верно.
Аватара пользователя
Сергей Саныч
Мастер
Сообщения: 9116
Зарегистрирован: 30 май 2012, 14:20
Репутация: 2858
Откуда: Тюмень
Контактная информация:

Re: Частотник Powtran PI130 выключается по перегрузке

Сообщение Сергей Саныч »

vershininv писал(а):проведена автонастройка
Автонастройка нужна для векторного режима работы. Причем у многих частотников она корректно работает только для двигателей на промышленную частоту (50 или 60 Гц), а для 400-герцовых шпинделей надо вручную подбирать параметры.
Кроме фактического тока есть смысл посмотреть на температуру и условия охлаждения ПЧ.
На будущее, чтобы меньше ломать фрезы, полезно выход аварии ПЧ завести на E-stop.
Чудес не бывает. Бывают фокусы.
Smlua
Мастер
Сообщения: 806
Зарегистрирован: 15 май 2017, 16:29
Репутация: 374
Настоящее имя: Mikhail
Контактная информация:

Re: Частотник Powtran PI130 выключается по перегрузке

Сообщение Smlua »

настроить ток перегрузки нужно. если буст усилитель стоит на ток- уменьшить процент усиления