Страница 1 из 1

Частотник Powtran PI130 выключается по перегрузке

Добавлено: 03 дек 2018, 13:13
vershininv
Проблема в следующем: имеется шпиндель GDZ-23 2.2 кВт и частотник на те же 2.2 кВт. В настройках частотника параметры двигателя вбиты с маркировки на корпусе, проведена автонастройка. Фрезерую алюминий на не самых жестких режимах. Иногда бывает такое что в процессе работы выскакивает ошибка по перегрузке и шпиндель останавливается с последующей поломкой инструмента. Сменил частотник на аналогичный, думал в нем дело - проблема исчезла на какое-то время и вот опять. Куда копать?

Re: Частотник Powtran PI130 выключается по перегрузке

Добавлено: 03 дек 2018, 13:46
N1X
Выводить ток шпинделя на индикацию и смотреть что получается.... Это для начала и если считать, что частотник настроен верно.

Re: Частотник Powtran PI130 выключается по перегрузке

Добавлено: 03 дек 2018, 13:57
Сергей Саныч
vershininv писал(а):проведена автонастройка
Автонастройка нужна для векторного режима работы. Причем у многих частотников она корректно работает только для двигателей на промышленную частоту (50 или 60 Гц), а для 400-герцовых шпинделей надо вручную подбирать параметры.
Кроме фактического тока есть смысл посмотреть на температуру и условия охлаждения ПЧ.
На будущее, чтобы меньше ломать фрезы, полезно выход аварии ПЧ завести на E-stop.

Re: Частотник Powtran PI130 выключается по перегрузке

Добавлено: 03 дек 2018, 14:16
Smlua
настроить ток перегрузки нужно. если буст усилитель стоит на ток- уменьшить процент усиления