Страница 1 из 1

Помогите выключить шпиндель

Добавлено: 15 ноя 2018, 19:49
Geniusnet
Здарова народ на борту имеется контроллер лпт с встроеным PWM. а также частотный преобразователь
http://www.cnc-club.ru/forum/download/f ... ?id=149334

Не могу понять куда PWM с контроллера подрубать к инвертору .. на инвертере есть только 0-10 вольт управление ..
https://www.omc-stepperonline.com/image ... 0x1000.JPG

Re: Помогите выключить шпиндель

Добавлено: 15 ноя 2018, 21:33
Евжений
Geniusnet писал(а):куда PWM с контроллера подрубать к инвертору
Никуда. Нет там входа для pwm. Есть вход для подключения напряжения. 0-10 или 0-5 В.
Можно купить конвертер шим->напряжение.
Можно всё таки подключить шим на вход напряжения и поменять в частотнике с 0-10 на 0-5 В. Рассказывают работает. На форуме кто-то писал.

Re: Помогите выключить шпиндель

Добавлено: 15 ноя 2018, 21:37
MX_Master
На этой плате PWM - это и есть выход 0-10В, который нужно подключить к частотнику на пины AVI и GND

Re: Помогите выключить шпиндель

Добавлено: 15 ноя 2018, 22:59
Kiriller
Поддерживаю, хотьпэвээм и не совсем 0-10в. Но на своей дельте так и подключил. Работает уже год.