Страница 1 из 1

подключение источника Triton к стойке SF2012, нужна помащь

Добавлено: 20 сен 2018, 08:22
ant09
датчик высоты SF-H30, контроллер Sh-2012 и источник Triton с плазморезом T120, делитель ADH2
Станок режет, упиратся в металл резак, дергается, в общем живёт своей жизнью. Из источника выходит два кабеля, один на старт дуги, второй плюс минус. Вопрос к знатокам откуда взять контроль высоты параметр arc feedback : К примеру на источниках Гипертерм выходит интерфейсный кабель три пары - старт, контроль , плюс минус. В этом источнике выходит старт и плюс минус, единственное есть непонятный разьём больше похожий на массу и три провода с самого рукова.
пробовал делитель другой, отключать контроль в стойке ( но всё равно он нужен, без него никак), все настройки в чпу, в тхц перебрали:

Re: подключение источника Triton к стойке SF2012, нужна пома

Добавлено: 23 сен 2018, 18:21
ant09
что, никто не имел дело с данными источниками и их подобными:?

Re: подключение источника Triton к стойке SF2012, нужна пома

Добавлено: 15 окт 2018, 18:32
Евжений
Arc feedback этот аппарат не выдаёт. Нужно датчик тока городить или покупать. Я когда подключал покупал за 2000. Arc ok ещё он (сигнал) называется. Датчик вешается на массовый провод.