Страница 1 из 8
Защита от помех, заземление и экранирование
Добавлено: 18 мар 2015, 07:25
michael-yurov
На соседнем форуме
andyshcher64 выложил несколько ценных статей:
1. Защита от помех датчиков и соединительных проводов систем промышленной автоматизации
http://www.cta.ru/cms/f/366703.pdf
2. Заземление в системах промышленной автоматизации
http://www.cta.ru/cms/f/342849.pdf
3. Заземление в системах промышленной автоматизации. Часть 2
http://www.cta.ru/cms/f/342899.pdf
1. Устранение недопустимых воздействий на электронную аппаратуру из сетей электропитания
http://www.cta.ru/cms/f/366715.pdf
2. Экранирующие корпуса для электронных устройств
http://www.cta.ru/cms/f/340912.pdf
Re: Защита от помех, заземление и экранирование
Добавлено: 18 мар 2015, 07:56
verser
Если бы ещё наглядное(схематичное) резюме по заземлению для типового подключения компьютер-контроллер-ШД-корпус-станка кто-нибудь знающий сюда добавил

Re: Защита от помех, заземление и экранирование
Добавлено: 22 мар 2015, 11:38
AlexNikov
Такую подборку в вики бы стоило вынести

Re: Защита от помех, заземление и экранирование
Добавлено: 22 мар 2015, 12:30
NightV
AlexNikov писал(а):Такую подборку в вики бы стоило вынести

готово
WIKI в разделе "Электроника"
Заземление и ноль--вопрос знатокам ПУЭ
Добавлено: 21 сен 2015, 09:23
plotik
Вот не пойму как делать заземление станка, шкафа с электрикой и т.д. В здании древнем есть 3 фазы и глухозаземленная нейтраль. Частотник для шпиделя 220вольт+земля. 220 получается из одной фазы и нейтрали. А землю куда? Свою "копать"?
Re: Заземление и ноль--вопрос знатокам ПУЭ
Добавлено: 21 сен 2015, 09:48
Евгений+++
Евгений, из того что вы пишете мало что понятно.
Вы хотели бы получить точно такой же ответ.
А зачем вы собрались копать?????
Re: Заземление и ноль--вопрос знатокам ПУЭ
Добавлено: 21 сен 2015, 10:06
trafbite
По идее в здании четрехпроводная сеть (3 фазы + ноль).
Разделение на нулевой рабочий (N - "ноль") и нулевой защитный (PE - "земля") должно быть выполнено в ВРУ здания (помещения). Т.к. здание древнее, этого не сделано.
Если очень этого хочется, то можно в своем щите смонтировать две "нулевые шинки" (это в магазине они так называются, а фактически: N-, PE-шинки) и поставить между ними перемычку.
Ноль для частотника взять с одной из шинок, а корпус щита, станок и прочие проводящие не токоведущие части посадить на другую (на нее же посадить "ноль" от вводного в щит кабеля).
Но толку от этого все равно немного будет.

Re: Заземление и ноль--вопрос знатокам ПУЭ
Добавлено: 21 сен 2015, 10:09
Евгений+++
trafbite писал(а):Но толку от этого все равно немного будет.
А потом брать пруток и делать так

Re: Заземление и ноль--вопрос знатокам ПУЭ
Добавлено: 21 сен 2015, 10:14
plotik
Вот так.
пока отвечал уже накидали ответов--
Re: Заземление и ноль--вопрос знатокам ПУЭ
Добавлено: 21 сен 2015, 10:16
Евгений+++
plotik писал(а):Вот так
Землю новую нужно, см. картинку выше.
Это что бы не копать.

Re: Заземление и ноль--вопрос знатокам ПУЭ
Добавлено: 21 сен 2015, 10:22
Евгений+++
примерно так
Re: Заземление и ноль--вопрос знатокам ПУЭ
Добавлено: 21 сен 2015, 10:26
plotik
Прикол--в здании пол такой

а станок из "того же" материала( металлический)
Re: Заземление и ноль--вопрос знатокам ПУЭ
Добавлено: 21 сен 2015, 10:28
trafbite
Вот так.
Re: Заземление и ноль--вопрос знатокам ПУЭ
Добавлено: 21 сен 2015, 10:44
Евгений+++
plotik писал(а):Прикол--в здании пол такой

а станок из "того же" материала( металлический)
Ноль на улицу, желательно в сырое место. (из щита)
шина + прут под водосток, но там где люди не ходят

Re: Заземление и ноль--вопрос знатокам ПУЭ
Добавлено: 21 сен 2015, 12:30
N1X
plotik писал(а):Прикол--в здании пол такой а станок из "того же" материала( металлический)
Был у нас прикол (к счастью приколом и остался). Пол такой же, стоял 16А20 на капиталке (слесаря откапиталили, мы свои электрокишки собрали и начали пробный пуск). Службе энергетика как обычно было записано в журнал "подключить станок". Станок не на своем месте, а на месте ремонта у слесарей. Они кинули свою времянку как обычно и упилили в неизвестном направлении.
Ну мой коллега врубает вводной - ничего, ага, как обычно на ЯКе не включили. Он врубает ЯК и тут каааак жахнет, при этом слесарь который просто стоял и вжикал напильником какую-то железку на верстаке В ДВУХ МЕТРАХ ОТ СТАНКА ЕГО НЕ КАСАЯСЬ подскочил как ошпаренный, позже расказал что его током от напильника звездануло...
Ну а суть в том, что умотки электрики подкючили станок четырехпроводным кабелем, причем один провод с узлом - PE тобишь. Так вот этот узел сидел на одной из губок ввода станка, а одна из фаз - на корпусе станка... Ну а напарнику моему лень было идти к ним, чтобы сами свой ввод запускали, вот и дернул ЯК (я его понимаю, сам так делаю, хотя прекрасно знаю чем чревато... Расслабляешься со временем, потом получаешь результат.)
Re: Заземление и ноль--вопрос знатокам ПУЭ
Добавлено: 21 сен 2015, 13:21
Евгений+++
Re: Заземление и ноль--вопрос знатокам ПУЭ
Добавлено: 21 сен 2015, 13:22
Тима
а где находится станок? Если есть возможность сделать заземление, лучше сделать. В школе мы как-то делали заземление, забивали в подвале уголки и сваривали между собой. Но нам пришлось дополнительные уголки забивать, потому-что заземление не набирало нужного сопротивления.
Так-же было такое, что кидали перемычку в распределительном шкафу между нулем и заземление и делали зануление корпуса...
Re: Заземление и ноль--вопрос знатокам ПУЭ
Добавлено: 21 сен 2015, 13:27
trafbite
Тима писал(а):не набирало нужного сопротивления
... тут скорее наоборот, "перебирало", а дополнительными уголками вы его уменьшали

Re: Заземление и ноль--вопрос знатокам ПУЭ
Добавлено: 21 сен 2015, 14:33
plotik
Возможность сделать заземление есть. Тут мне советчики рекомендуют взять металлический лист 3-ку размером 500х500 приварить арматуру и закопать ето дело на 500. (всё в мм естественно

Что скажете? Или это от лукавого?
Re: Заземление и ноль--вопрос знатокам ПУЭ
Добавлено: 21 сен 2015, 14:37
trafbite
plotik писал(а):Возможность сделать заземление есть. Тут мне советчики рекомендуют взять металлический лист 3-ку размером 500х500 приварить арматуру и закопать ето дело на 500. (всё в мм естественно

Что скажете? Или это от лукавого?
А что за арматура? Как эта конструкция в итоге будет выглядеть?