Страница 1 из 1
Как правильно сделать аварийную остановку на 0501 контроллер
Добавлено: 21 дек 2017, 21:51
iMaks-RS
Сегодня "фэйл" произошёл.. обрезал по контуру плату.. скотч отклеился и после секунд пяти вращения на фрезе - стартанула.. шпиндель 800Вт.. стояло 24000 оборотов..

Успел присесть и выключить питание (пилот). В общем - чуть не добавил красных чернил для написания ТБ.. На пульте маркировка HKNC-0501D, плата комутации похожа на А18. Частотник по RS-485 пока не подключен, usb-драйвер на "пульт" найти не получается.
Re: Как правильно сделать аварийную остановку на 0501 контро
Добавлено: 31 дек 2017, 13:54
Rionet
У меня на 0501 грибок заведен в разрыв катушки вводного силового пускателя..
Еще есть мнение что если что-то увесистое шпиндель раскрутил то никаким грибком его быстро не остановить. (если только тормозов железных нету как на сервах)
Re: Как правильно сделать аварийную остановку на 0501 контро
Добавлено: 31 дек 2017, 15:01
aftaev
Rionet писал(а):увесистое шпиндель раскрутил то никаким грибком его быстро не остановить. (если только тормозов железных нету как на сервах)
Постоянным током на одну катушку - станет как вкопанный что потроха полетят