Страница 1 из 2

Прошу помощи. Наводки от инвертора на ось Z

Добавлено: 21 дек 2017, 20:19
pankinoa
Недавно началось:
При включении инвертора ось Z сама движется
вот видео - https://yadi.sk/i/02VsGo853QqCS6
драйвера dm442

Сначала работало все норм.
Переехал в другую комнату - тут же ШД стали прыгать при включении инвертора.
На кабель от инвертора к шпинделю поставил ферритовых колец - помогло.
Теперь вот по оси Z сдвиги.
Поставил ферритовое кольцо на провода от драйвера к ШД - не помогает.

Re: Прошу помощи. Наводки от инвертора на ось Z

Добавлено: 21 дек 2017, 20:39
Rom327
pankinoa писал(а):Недавно началось:
При включении инвертора ось Z сама движется
вот видео - https://yadi.sk/i/02VsGo853QqCS6
драйвера dm442

Сначала работало все норм.
Переехал в другую комнату - тут же ШД стали прыгать при включении инвертора.
На кабель от инвертора к шпинделю поставил ферритовых колец - помогло.
Теперь вот по оси Z сдвиги.
Поставил ферритовое кольцо на провода от драйвера к ШД - не помогает.
Заземление присутствует? Попробуй переверни вилку в розетке, поменяешь фазу-ноль... Иногда глюки пропадают...

Re: Прошу помощи. Наводки от инвертора на ось Z

Добавлено: 21 дек 2017, 20:43
pankinoa
Rom327 писал(а):Заземление присутствует? Попробуй переверни вилку в розетке, поменяешь фазу-ноль
нереально :)
см. мою тему - "в розетке 2 фазы по 110вольт" http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... ead#unread

Re: Прошу помощи. Наводки от инвертора на ось Z

Добавлено: 21 дек 2017, 21:01
NikolayUa24
pankinoa писал(а):
Rom327 писал(а):Заземление присутствует? Попробуй переверни вилку в розетке, поменяешь фазу-ноль
нереально :)
см. мою тему - "в розетке 2 фазы по 110вольт" http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... ead#unread
А ноль где берешь? тогда только фильтр EMI

Re: Прошу помощи. Наводки от инвертора на ось Z

Добавлено: 21 дек 2017, 21:16
pankinoa
NikolayUa24 писал(а):А ноль где берешь?
почитайте тему про 2 фазы. 2 синусоиды в противофазе дают 220Вольт. Такое есть в нашей природе :)
NikolayUa24 писал(а):только фильтр EMI
Через него что питать?
- комп
- драйвера
- инвертор
- всю квартиру
?

Re: Прошу помощи. Наводки от инвертора на ось Z

Добавлено: 21 дек 2017, 21:17
Rom327
pankinoa писал(а):
Rom327 писал(а):Заземление присутствует? Попробуй переверни вилку в розетке, поменяешь фазу-ноль
нереально :)
см. мою тему - "в розетке 2 фазы по 110вольт" http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... ead#unread
Возьми лампочку на 100-150W. Один конец на батарею, водопровод, лучше всего лом в землю, параллельно лампочке вольметр. Так ты найдешь ноль. Скорее всего у тебя просажен ноль, потому и светит в обоих клеммах.

Re: Прошу помощи. Наводки от инвертора на ось Z

Добавлено: 21 дек 2017, 21:24
plotik
Инвертор в клетку ... как там её :D --Фарадея 8-)

Re: Прошу помощи. Наводки от инвертора на ось Z

Добавлено: 21 дек 2017, 21:29
pankinoa
Rom327 писал(а):Возьми лампочку на 100-150W. Один конец на батарею, водопровод, лучше всего лом в землю, параллельно лампочке вольметр. Так ты найдешь ноль. Скорее всего у тебя просажен ноль, потому и светит в обоих клеммах.
почитайте тему про 2 фазы. 2 синусоиды в противофазе дают 220Вольт.
Про это предлагаю не обсуждать. 2 года станок работает, все норм было.

Как от помех шпинделя избавиться?

Re: Прошу помощи. Наводки от инвертора на ось Z

Добавлено: 21 дек 2017, 21:34
pankinoa
plotik писал(а):Инвертор в клетку ... как там её --Фарадея
вместе со шпинделем?

помеха MAX идет, когда шпиндель стартует или тормозит
Провод к шпинделю короткий с общим экраном. На проводе стоит аж 3 ферритовых кольца

Re: Прошу помощи. Наводки от инвертора на ось Z

Добавлено: 21 дек 2017, 22:05
NikolayUa24
pankinoa писал(а):
NikolayUa24 писал(а):А ноль где берешь?
почитайте тему про 2 фазы. 2 синусоиды в противофазе дают 220Вольт. Такое есть в нашей природе :)
NikolayUa24 писал(а):только фильтр EMI
Через него что питать?
- комп
- драйвера
- инвертор
- всю квартиру
?
Фильтр для инвертора будет как памперс он не даст инвертору ср..ь в сеть. Питать инвертор. Фильтр можно сделать и самому.

Re: Прошу помощи. Наводки от инвертора на ось Z

Добавлено: 22 дек 2017, 00:48
Alex2x
NikolayUa24 писал(а):Фильтр можно сделать и самому.
От старой стиралки фильтр можно использовать.

Re: Прошу помощи. Наводки от инвертора на ось Z

Добавлено: 22 дек 2017, 04:24
ScrewDriver
pankinoa писал(а):
plotik писал(а):Инвертор в клетку ... как там её --Фарадея
вместе со шпинделем?

помеха MAX идет, когда шпиндель стартует или тормозит
Провод к шпинделю короткий с общим экраном. На проводе стоит аж 3 ферритовых кольца
Частоту коммутации инвертора понизить/повысить попробуйте.

Re: Прошу помощи. Наводки от инвертора на ось Z

Добавлено: 22 дек 2017, 10:32
pankinoa
ScrewDriver писал(а):Частоту коммутации инвертора
это о кол-ве оборотов?
12.000 сейчас

Re: Прошу помощи. Наводки от инвертора на ось Z

Добавлено: 22 дек 2017, 15:54
ScrewDriver
pankinoa писал(а): это о кол-ве оборотов?
12.000 сейчас
не скорость, а частота коммутации ШИМ частотника.
Должно быть в его настроечных параметрах.

С какой скоростью транзисторы щелкают, формируя синусоиду на выходе грубо говоря.
Это очень влияет на наводки и прочие эффекты.

Re: Прошу помощи. Наводки от инвертора на ось Z

Добавлено: 22 дек 2017, 20:49
pankinoa
Эксперименты показали:
наводки появляются только при включенном компьютере

Re: Прошу помощи. Наводки от инвертора на ось Z

Добавлено: 22 дек 2017, 21:22
шпиндель
может поможет...год назад собрал себе новый комп с USB 3, так совершенно невозможно стало рисовать планшетом Джениус..курсор стал прыгать как бешеный..пришлось ваком покупать..причина была в долбанннном usb 3...он собака даёт сильные помехи для беспроводных устройств....у меня плата управления самая простая ,DB 25 , без всяких usb..все провода и да же к шпинделю, не экранированные , никаких заземлений, станок работает без сбоев..так вот что я думаю, может помехи от шпинделя и частотника как то через usb на комп влияют ? :thinking:

Re: Прошу помощи. Наводки от инвертора на ось Z

Добавлено: 22 дек 2017, 22:21
sima8520
Гляньте сквозь отверстия в БП компа, есть ли там фильтры по входному напряжению. Так же, если будет не лень, вскройте системник и замеряйте напряжения на выходе БП, +5В, +12В. Если есть отклонения, значит кондеры вздулись, отсюда сбой ОС, высокие пульсации напряжения, помехи

Re: Прошу помощи. Наводки от инвертора на ось Z

Добавлено: 22 дек 2017, 23:06
parlaq
Было такое с новым кабелем LPT, поставил старый, самодельный от принтера, проблема решилась.

Re: Прошу помощи. Наводки от инвертора на ось Z

Добавлено: 24 дек 2017, 16:33
pankinoa
Пока решение такое - комп подключаю к одной розетке, а инвертор и драйвера - к другой линии на другом автомате.
буду пробовать 2 решения:
- фильтр EMI
- проверка и замена БП на компе (комп старый, вполне вероятно БП свое отжил)

Re: Прошу помощи. Наводки от инвертора на ось Z

Добавлено: 25 дек 2017, 14:53
alex1816
На этом форуме есть где-то тема,где описано какой ферит поставить на выход инвертора силовой дабы убрать помехи от него(на определенный ферит несколько витков провода который идет от инвертора до мотора). я на телефоне - найти сейчас тяжеловато.