Страница 1 из 1
Как увеличить ток удержания ?
Добавлено: 27 окт 2017, 18:45
rex
Пожалуйста, помогите решить проблему: Собрали станок, моторы Nema 23, драйверы HY-DIV268N
5 моторов вообще практически не греются и не держат совсем, ток удержания на 5 моторах всего 500 mА. Особенно это касается поворотки. На удержании (обработка детали с двух сторон) движок холодный, прямо во время работы ее проворачивает и сбиваются шаги (мотор на поворотку поставили по мощнее, но результат тот же). Микрошаг 1:16, максимальный ток на драйверы выставили на 4,5А
Как увеличить ток удержания на 268 драйверах?
Re: Как увеличить ток удержания ?
Добавлено: 27 окт 2017, 20:21
шпиндель
а движки на сколько ампер ?
Re: Как увеличить ток удержания ?
Добавлено: 27 окт 2017, 20:29
rex
движки на 4,2А
Re: Как увеличить ток удержания ?
Добавлено: 28 окт 2017, 02:22
AVK74
Либо вы неправильно выставили ток, либо слишком маленькое напряжение питания.
Re: Как увеличить ток удержания ?
Добавлено: 28 окт 2017, 09:48
rex
цифровой амперметр общего потребления с блока питания, измеряющий потребление тока всех подключенных двигателей и драйверов показывает
напряжение с блока питания - 41 вольт
ток удержания 0,5-0,6 ампер
ток во время одновременной работы 4 осей (фреза 6 мм, подача 3000 мм/мин, заглубление 10 мм) всего 2 ампера!!!
Вот видео (не моё), у человека проблема один в один моя, драйвера даже мои. Спросил его как он решил эту проблему, пока ответа нет, будем надеяться
https://www.youtube.com/watch?v=aSbvcxQ ... zfLqcaHL7E
Re: Как увеличить ток удержания ?
Добавлено: 28 окт 2017, 10:03
Rom327
rex писал(а):Пожалуйста, помогите решить проблему: Собрали станок, моторы Nema 23, драйверы HY-DIV268N
5 моторов вообще практически не греются и не держат совсем, ток удержания на 5 моторах всего 500 mА. Особенно это касается поворотки. На удержании (обработка детали с двух сторон) движок холодный, прямо во время работы ее проворачивает и сбиваются шаги (мотор на поворотку поставили по мощнее, но результат тот же). Микрошаг 1:16, максимальный ток на драйверы выставили на 4,5А
Как увеличить ток удержания на 268 драйверах?
Привет! А у тебя провод к Enable подключен? Если подключен, то отключи его. Этот сигнал (Enable) отключает/подключает силовые ключи драйвера, соответственно снимает напряжение с моторов и у тебя пропадает ток удержания.
Re: Как увеличить ток удержания ?
Добавлено: 28 окт 2017, 10:16
rex
Rom327, Нет Enable отключен
Re: Как увеличить ток удержания ?
Добавлено: 28 окт 2017, 11:24
Rom327
[youtube][/youtube]
rex писал(а):Rom327, Нет Enable отключен
Может что-то со элементами напортачили? Или микросхемы левые и чтобы сразу не сгорали ограничили ток.
Вот схема включения.
Ток микросхемой измеряется на R1 и R10. А задается R6.
Надо тут и копать... Либо R1 и R10 бОльшего номинала, либо на 5 ногу не то напряжение задается. В любом случае надо вскрывать и мерить... Если конечно драйвер на TB6600 выполнен...
Re: Как увеличить ток удержания ?
Добавлено: 05 ноя 2018, 15:40
xvovanx
Вот и я сегодня столкнулся с хреновым током удержания драйверов HY-DIV268N-5А.
Предистория. Два года верой и правдой работали драйвера TB6600 на 4.5А в бескорпусном варианте (плата с радиатором посередине). Да-крепить не удобно, да - грелись, но отлично работали. Недавно затеял апгрейд шкафа, ну и разумеется решил поменять драйвера на поудобнее - на HY-DIV268N-5А. Внутри та же ТВ6600, но радиатор большой и крепить удобно. Специально искал и заказал именно на ТВ6600, а то много подделок с урезанным колличеством деталей или на маленьком чипе с током в 3А.
Собрал, запустил, ... и охренел

.Ток работы нормальный, а вот удержание на месте - как кот наплакал, рукой прокрутить без напряга можно. И так колдовал и так-все бестолку. Нашел в нете подробное видео по старому драйверу, там парень досконально с расчетами и таблицами все разобрал по косточкам. Суть такова - в бескорпусном драйвере ток удержания (TQ вход м/с) через хитрые цепи на полевике (при отсутствии импульса) задается переключателем - либо 50%, либо 100%. В драйвере же HY-DIV268N-5А заданно железно при импульсе ток 100%, а в паузе всего около 30%. В драйвере HY-DIV268N-5А около 10 отличий схемы не в лучшую сторону.
Итог всей истории - не стал в новых разбираться и перепайвать пол схемы, подбирая токи удержания - взял радиаторы от новых, чуть отпилил и прикрутил к ним старые драйвера. Теперь и крепить удобно и не греются и удержание

.Кстати, пересмотрел кучу разных драйверов и нигде больше не нашел такой возможности по выставлению тока удержания, везде только рабочий ток и шаги. А ток удержания в 30% как-то не серьезно, особенно для поворотки.
Вот ссылочка на полезное выдео, может кому поможет.
https://www.youtube.com/watch?v=LhB88awn6g0