Страница 1 из 1
Подключение концевика напрямую к LPT порту
Добавлено: 01 июн 2017, 17:40
MX_Master
Можно ли так подрубить концевик с питанием от внешнего БП 5V?
Пояснения:
- Да, на концевике написано 10-30В, но он работает и от 5В
- Напряжение на пинах LPT порта = 5В
- 1К - резистор 1 КОм
Re: Подключение концевика напрямую к LPT порту
Добавлено: 01 июн 2017, 17:58
AndyBig
В принципе можно, только выход NPN надо подтянуть к 5 вольтам сопротивлением 10-15 кОм.
Re: Подключение концевика напрямую к LPT порту
Добавлено: 01 июн 2017, 18:23
MX_Master
AndyBig писал(а):В принципе можно, только выход NPN надо подтянуть к 5 вольтам сопротивлением 10-15 кОм.
А подтяжка к 5В зачем? Помехи/наводки забороть?
Re: Подключение концевика напрямую к LPT порту
Добавлено: 01 июн 2017, 19:00
solo
я себе на прямую с лпт соединял линейные энкодери , да еще и запитал энкодеры по юсб , станок работает уже около года , пока проблем не было,
MX_Master писал(а):только выход NPN надо подтянуть к 5 вольтам
это наверное надо если выход датчика имеет открытый коллектор
Re: Подключение концевика напрямую к LPT порту
Добавлено: 01 июн 2017, 19:34
AndyBig
MX_Master писал(а):А подтяжка к 5В зачем? Помехи/наводки забороть?
Да, иначе у Вас получается висящий в воздухе выход, весьма чувствительный к любым наводкам.
solo писал(а):это наверное надо если выход датчика имеет открытый коллектор
Да, именно так, и этот датчик как раз имеет открытый коллектор

Re: Подключение концевика напрямую к LPT порту
Добавлено: 01 июн 2017, 21:56
michael-yurov
У лпт линии 1, 10, 11, 12, 13 и 15 уже имеют подтяжку к +5. Но в каком то из режимов SSP или ESP она активна, а в каком то нет.
Re: Подключение концевика напрямую к LPT порту
Добавлено: 01 июн 2017, 21:57
AndyBig
Вот и я точно не помню какая там подтяжка и в каких режимах. Тут лучше перебздеть чем недобздеть