Страница 1 из 1
Помогите настроить термоконтроллер Ascon km1
Добавлено: 18 май 2017, 07:34
Master-veka
Не получается запустить нагрев 195градусов, пробовал по инструкции, но ничего не вышло.
Re: Помогите настроить термоконтроллер Ascon km1
Добавлено: 18 май 2017, 07:59
Rom327
Master-veka писал(а):Не получается запустить нагрев 195градусов, пробовал по инструкции, но ничего не вышло.
А вчем суть проблемы? Не включает нагреватель, греет, но не до заданной температуры? Опиши подробно.
Re: Помогите настроить термоконтроллер Ascon km1
Добавлено: 18 май 2017, 19:24
Master-veka
Раньше стоял tlk48 , мне привезли км1 все параметры по инструкции задал, но напряжение на нагрев не идет, к реле подходит.
Инструкция на иностранном, вроде все правильно перевел и задал. Аварийные тоже задавал положения ни фига не помогает,
Re: Помогите настроить термоконтроллер Ascon km1
Добавлено: 18 май 2017, 19:31
Master-veka
Датчик температуры нет возможности вытащить и понять какой стоит, но судя по подключению стоит pt100
Re: Помогите настроить термоконтроллер Ascon km1
Добавлено: 18 май 2017, 21:38
SVP
Master-veka писал(а):о напряжение на нагрев не идет, к реле подходит.
?
Re: Помогите настроить термоконтроллер Ascon km1
Добавлено: 22 май 2017, 15:51
Master-veka
Что значит вопрос??
Re: Помогите настроить термоконтроллер Ascon km1
Добавлено: 22 май 2017, 15:54
SVP
Что телепаты в отпуске. Старайтесь яснее выражаться.
Re: Помогите настроить термоконтроллер Ascon km1
Добавлено: 22 май 2017, 20:12
Master-veka
На контроллер приходит напряжение, он не выдает команду включения на выходе нет напряжения. Ищу знающего настройки, может задал какой параметр не правильно, или наоборот еще что задать надо
Re: Помогите настроить термоконтроллер Ascon km1
Добавлено: 22 май 2017, 21:56
Олег.
Master-veka писал(а):На контроллер приходит напряжение
В смысле? от датчика?
Разве pt100 выдаёт напряжение?
Тип датчика в настройках прибора указали?
Re: Помогите настроить термоконтроллер Ascon km1
Добавлено: 23 май 2017, 02:33
Master-veka
причем тут датчик???? Вроде все нормально написано. Тип датчика прописал. На контроллер для его работы приходит напряжение 24, подходит 220 чтобы управлять оборудованием. Не знаю уже как написать. Не нужно думать о напряжении, там все исправно, все дело в настройках. Почему исправно, да потому что вешаю для проверки tlk 48 с другого станка все работает. Нужно настроить правильно.
Re: Помогите настроить термоконтроллер Ascon km1
Добавлено: 23 май 2017, 02:38
Master-veka
А еще вопрос, его можно сбросить до заводских настроек????? И как ??
Re: Помогите настроить термоконтроллер Ascon km1
Добавлено: 25 май 2017, 10:08
Олег.
Master-veka писал(а):Тип датчика прописал. На контроллер для его работы приходит напряжение 24
Очень возможно что датчик температуры со встроенным преобразователем в 4-20 например.
такие бывают
http://www.owen.ru/catalog/dtshh5_termo ... a/69960055
Master-veka писал(а): да потому что вешаю для проверки tlk 48 с другого станка все работает.
А какой датчик там прописан?