Чтение скорости вращения шпинделя из УП

Добавлено: 15 май 2017, 10:04
v1dmr
Здравствуйте.
Помогите пожалуйста разобраться.

Скорость шпинделя не читается из УП. Как сделать, чтобы читалась?
В контроллере выставил чтение скорости шпинделя из УП.
В УП пробовал ставить «M3 S3», «M03 S3» и «M3 S3000» шпиндель не крутится.
На пульте скорость переключается нормально.
Инструкцию на контроллер А11S прочитал, форумы почитал – не нашел нужную информацию.

Китайский фрезерный станок с ЧПУ «WoodTec»
Шпиндель GDF46-18Z-3.7
Контроллер RichAuto-AutoNow-A11S версия q11-529
Инвертор HL3000-4040-T 2.25

Сохраняю УП в Mach2mm (*.cnc)

%
G90
G49
M3 S3
G0 X52.174 Y11.350 Z20.000
G1 Z-4.100 F600
G1 X13.427
G0 Z20.000
G0 X0.000 Y0.000 Z50.000
G0Z50.000
X0.000Y0.000
M05
M02
%

Re: Чтение скорости вращения шпинделя из УП

Добавлено: 19 май 2017, 14:34
v1dmr
RichAuto-AutoNow-A11S
версия q11-529
Product ID A0242368
Soft Version
A1.2902
Emerg version
A1.2268
Soft type
3-axis carving
Hardware type
3 inch screen
FlashDiskMode

Совместно с инженером выяснили, что этот контроллер не может читать скорость из УП.

Re: Чтение скорости вращения шпинделя из УП

Добавлено: 25 фев 2018, 16:26
rstm
Можно вопрос? А вам это зачем? Скорость шпинделя из УП? Или у вас много станков выполняющих одну УП?

Re: Чтение скорости вращения шпинделя из УП

Добавлено: 25 фев 2018, 18:55
AVK74
Но регулировать обороты из УП офигенно удобно. Или не про то?

Re: Чтение скорости вращения шпинделя из УП

Добавлено: 25 фев 2018, 21:21
Евжений
Интересно а как вообще это должно происходить? В пульте восемь скоростей. В настройках пульта привязки скоростей к оборотам в минуту нет. Каждой скорости (из восьми) соответствует определённая комбинация трёх выходов. А вот уже частотник знает какой комбинации этих выходов пульта какая частота соответствует. Возможно в уп надо ещё что-то писать, например номер скорости (тех что восемь). Не видел ни разу такой работающей замуты. Всегда в пульте скорость заранее ставится или крутилкой на частотнике.

Re: Чтение скорости вращения шпинделя из УП

Добавлено: 25 фев 2018, 23:08
rstm
AVK74 писал(а):Но регулировать обороты из УП офигенно удобно. Или не про то?
Что значит удобно? Опишите. Думаю в любом случае, перед стартом УП перепроверишь значение скорости на пульте. На большом производстве - там понятно, но в "гараже". Станок еще не запускал, холодно, поэтому могу ошибаться. :thinking:
Евжений писал(а):Интересно а как вообще это должно происходить? В пульте восемь скоростей. В настройках пульта привязки скоростей к оборотам в минуту нет. Каждой скорости (из восьми) соответствует определённая комбинация трёх выходов. А вот уже частотник знает какой комбинации этих выходов пульта какая частота соответствует. Возможно в уп надо ещё что-то писать, например номер скорости (тех что восемь). Не видел ни разу такой работающей замуты. Всегда в пульте скорость заранее ставится или крутилкой на частотнике.
Пульт A11S понимает. Я так понял, он привязывается к ближайшему значению из тех 8 скоростей. (.. а если включить 16 скоростей?!)

Re: Чтение скорости вращения шпинделя из УП

Добавлено: 26 фев 2018, 10:41
AVK74
rstm писал(а):Что значит удобно? Опишите. Думаю в любом случае, перед стартом УП перепроверишь значение скорости на пульте. На большом производстве - там понятно, но в "гараже". Станок еще не запускал, холодно, поэтому могу ошибаться.
Ну вот делаю я УП в Арткаме, выбираю фрезу, там для нее прописаны обороты. Я фрезы пишу типа "2мм по текстолиту", там подача и обороты именно для текстолита. Гружу УП, шпиндель заводится на нужных оборотах и режет. Удобно же?

Re: Чтение скорости вращения шпинделя из УП

Добавлено: 26 фев 2018, 20:01
Евжений
rstm писал(а):Пульт A11S понимает. Я так понял, он привязывается к ближайшему значению из тех 8 скоростей.
Это прям из практики? Прям точно-точно?

Не помню я там такого. Есть 8 скоростей и состояние выходов соответствующее каждой. Он тупо не знает какие обороты шпинделя какой из 8ми скоростей соответствуют. Нет пульта под рукой, не могу по настройкам полазить. Это так, размышления. Но тему надо доковырять!

Re: Чтение скорости вращения шпинделя из УП

Добавлено: 26 фев 2018, 21:25
rstm
Нет практики пока. :thinking: Станок еще не запускал, так-как холодно, отсев замерз, полы в гараже залить не могу чтоб станок на место поставить. :eat: Поэтому пока курю мануалы/форумы..
Насколько я понял, частотник(инвертор) в шкафу нужно запрограммировать на соответствие команды с пульта .. ща найду:
.. цитирую уважаемого Мастера
Поясню что такое SpdlCnt. Spindle Line Count (SpdlCnt) - это кол-во бит в двоичном числе, которое говорит инвертору какой номер скорости использовать для шпинделя. Сами значения скоростей вбиты в настройках инвертора под номерами. Пульт лишь говорит инвертору номер нужной скорости в виде двоичного числа. Это называется дискретным управлением. У инвертора есть два популярных способа дискретного управления - 4-х скоростное (SpdlCnt=2, т.е 22 = 4) и 8-ми скоростное (SpdlCnt=3, т.е. 23 = 8). У меня к примеру было 8-ми скоростное (SpdlCnt=3) и для моего шпинделя в 24000 об/мин эти 8 скоростей в инверторе были выставлены так - 3000, 6000, 9000, 12000, 15000, 18000, 21000, 24000 об/мин. Пульт лишь переключал их с помощью этого двоичного числа, т.е. 000 - первая скорость, 001 - вторая, 011 - третья, 111 - четвёртая, 010 - пятая, и т.д. В каждом станке могут быть разные значения. Их кстати, тоже можно поменять в пульте.

Re: Чтение скорости вращения шпинделя из УП

Добавлено: 26 фев 2018, 22:28
Лодочник
В пульте для каждой ступени задаются обороты шпинделя. Точно также и в настройках инвертора вибирается управление скоростью вращения от терминалов и задается частота вращения для каждой ступени. Все работает.
Кстати, есть возможность использовать 16 ступеней частот в пульте ( при этом и инвертор должен иметь возможность управления по четырех-проводной схеме) - http://rosfrezer.com/d/417144/d/instruk ... tsa_32.jpg
У меня так и работает, 16 скоростей. Первая 6000, вторая 10000 и далее через 1000 до 24000. Причем на первой ступени я имею возможность плавно регулировать частоту вращения от 6000 до 24000 "крутилкой" инвертора.

Re: Чтение скорости вращения шпинделя из УП

Добавлено: 27 фев 2018, 09:04
rstm
Лодочник писал(а):... инвертор должен иметь возможность управления по четырех-проводной схеме ...
То есть, я так понимаю этот инвертор 16-ти скоростей не имеет, так-как у него 4 провода, а не 5 как на схеме Росфрезера?
Хотя вот тут, наши китайские товарищи пишут что
2) Легкая функция plc может реализовать 16 ног скорости и инверторного функции управления;
16 ног! :shock:
Опять же, мой инвертор, выглядит чуть по другому, особенно снизу. :thinking:

Re: Чтение скорости вращения шпинделя из УП

Добавлено: 27 фев 2018, 09:45
Лодочник
Ищите в мануале что вроде таких слов "Multi-Speed Terminal 1(2,3,4)" Если их будет 4, то 16 ступеней сможете получить. НО! Это должен уметь и пульт. В стандартных прошивках пульт поддерживает только 8 ступеней.

Re: Чтение скорости вращения шпинделя из УП

Добавлено: 27 фев 2018, 10:46
rstm
Лодочник писал(а):Ищите в мануале что вроде таких слов "Multi-Speed Terminal 1(2,3,4)" Если их будет 4, то 16 ступеней сможете получить. НО! Это должен уметь и пульт. В стандартных прошивках пульт поддерживает только 8 ступеней.
Спасибо. Пульт RichAuto A11S (SpdlCnt на 4-ку переключить можно), а вот мануала на инвертор (HL3000-4040-T) нет (не было), и найти чет не могу.

Re: Чтение скорости вращения шпинделя из УП

Добавлено: 27 фев 2018, 14:46
Лодочник
rstm писал(а):(SpdlCnt на 4-ку переключить можно)
Это совсем не значит, что четвертый выход будет работать... Проверено.

Re: Чтение скорости вращения шпинделя из УП

Добавлено: 28 фев 2018, 15:28
rstm
Лодочник писал(а):Ищите в мануале что вроде таких слов "Multi-Speed Terminal 1(2,3,4)" Если их будет 4, то 16 ступеней сможете получить.
Похоже на HL3000-4040-T их всего 2. :? Так что всего 4 скорости!

Re: Чтение скорости вращения шпинделя из УП

Добавлено: 28 фев 2018, 21:26
Евжений
rstm писал(а):мануала на инвертор (HL3000-4040-T) нет (не было), и найти чет не могу.

Re: Чтение скорости вращения шпинделя из УП

Добавлено: 28 фев 2018, 21:57
Лодочник
rstm писал(а):
Лодочник писал(а):Ищите в мануале что вроде таких слов "Multi-Speed Terminal 1(2,3,4)" Если их будет 4, то 16 ступеней сможете получить.
Похоже на HL3000-4040-T их всего 2. :? Так что всего 4 скорости!
Меньше трехпроводного управления не встречал инверторов.

Да, 3 терминала можно назначить на регулировку скорости - параметр 104-111 на стр.30.