Подключение однофазных сервопаков к трем фазам
Добавлено: 13 янв 2017, 01:08
Фрост
Вопрос в следующем - надо подключить к сети 4 SGDA-08. У сервопаков нет раздельных силы и управления. Если их раскидать на 3 фазы для равномерного распределения нагрузки, не будет ли проблем? В мануале три сервопака соединены последовательно на одной фазе, вопрос - почему
Re: Подключение однофазных сервопаков к трем фазам
Добавлено: 13 янв 2017, 01:26
sas_75
Наверное потому, что одна фаза у потребителя - наиболее распространенное явление. А так-то можно и раскидать. В случае, если вырубится какая-то фаза, встанет одна серва, и можно загубить деталь, фрезу, если нет защиты от такого события.
Re: Подключение однофазных сервопаков к трем фазам
Добавлено: 13 янв 2017, 01:52
Лодочник
Фрост писал(а): В мануале три сервопака соединены последовательно на одной фазе, вопрос - почему
Untitled3.png
Где Вы видете последовательное соединение к сети? Последовательно соединены аварийные выходы на схеме.
Re: Подключение однофазных сервопаков к трем фазам
Добавлено: 13 янв 2017, 02:14
Фрост
Описался, параллельно.
Re: Подключение однофазных сервопаков к трем фазам
Добавлено: 13 янв 2017, 02:19
Фрост
sas_75 писал(а):если вырубится какая-то фаза, встанет одна серва, и можно загубить деталь, фрезу, если нет защиты от такого события.
Думаю вероятность пропадания фазы в разы ниже остановки по аларму. Мне главное понять, не будет ли каких паразитных наводок от сдвига фаз, например через тот же ALM или еще что
Re: Подключение однофазных сервопаков к трем фазам
Добавлено: 13 янв 2017, 13:51
sas_75
Сдвиг фаз совершенно не страшен. В каждом сервопаке переменка преобразуется в постоянное напряжение из которого уже формируются 3 фазы с нужной частотой. А вот значительный перекос фаз может привести к просадке напряжения и потере мощности.