Страница 1 из 1
Проблема с драйвером шагового двигателя dm442
Добавлено: 20 дек 2016, 11:33
noz
Добрый день ,подскажите пожалуйста в чем может быть проблема ,при запуске станка jq 60-40 по оси х портал не двигается, надпись на панели управления Datum,
(провода ,плату и мотор проверил перекинул на другой драйвер от Y переключил все едет ) .На драйвере который стоит на Х горит два индикатора и зеленый и красный ,все новый покупать или как-то можно еще его проверить и решить эту проблему?
Re: Проблема с драйвером шагового двигателя dm442
Добавлено: 20 дек 2016, 12:30
FLUKE
4.8
Защитные функции и индикация ошибок DM-442
120312-2
Для индикации срабатывания защиты драйверы служит красный диод. В случае возникновения нескольких ошибок одновременно будет индицирована наиболее приоритетная.
Ошибка индицируется количеством циклов вкл-выкл. в период 5 сек. Ниже перечислены индикация ошибок в порядке убывания приоритета:
1 раз – ток превысил допустимый предел
2 раза – напряжение питание превысило допустимый предел (50 В)
4 раза – неправильно подключены фазы двигатель
Re: Проблема с драйвером шагового двигателя dm442
Добавлено: 20 дек 2016, 17:19
noz
FLUKE писал(а):4.8
Защитные функции и индикация ошибок DM-442
120312-2
Для индикации срабатывания защиты драйверы служит красный диод. В случае возникновения нескольких ошибок одновременно будет индицирована наиболее приоритетная.
Ошибка индицируется количеством циклов вкл-выкл. в период 5 сек. Ниже перечислены индикация ошибок в порядке убывания приоритета:
1 раз – ток превысил допустимый предел
2 раза – напряжение питание превысило допустимый предел (50 В)
4 раза – неправильно подключены фазы двигатель
Спасибо за ответ!
вроде бы уже заработал ,ночь постоял включился ,теперь не понятна причина происходящего.