Страница 1 из 1

Где у инвертора Huanyang HY03D023B подходит земля?

Добавлено: 29 ноя 2016, 14:07
Cross
Приветствую! Стал подключать инвертор, но не могу понять куда подключать заземление. Там вроде стоит значек. Но я видал как народ крепит землю на соседний винтик, что как я думаю не правильно. В инструкции ничего не написано. Точней написано, что землю надо подключать на контакт "E", которого у меня нет. А питание на любые из трех проводов R,S,T...

Re: Где у инвертора Huanyang HY03D023B подходит земля?

Добавлено: 29 ноя 2016, 14:13
Сергей Саныч
К контакту 9, вестимо :)

Re: Где у инвертора Huanyang HY03D023B подходит земля?

Добавлено: 29 ноя 2016, 16:40
Олег.
Все болты которые звонятся накоротко с радиатором, это и есть земля.(точнее только те, что по размеру подходят под токи инвертора)
Если инвертор устанавливаете на заземлённую поверхность, и контакт этой поверхности с радиатором не пропадёт через кучу лет эксплуатации (оцинкованная плита например), отдельный провод к земляной клемме можно не тянуть.

судя по фотке, отдельный провод на землю нужен.

тут неплохо видно как у других бывает.
Изображение

Re: Где у инвертора Huanyang HY03D023B подходит земля?

Добавлено: 29 ноя 2016, 23:28
Cross
Сергей Саныч писал(а):К контакту 9, вестимо :)
Это выход на шпиндель, а вход?)

Re: Где у инвертора Huanyang HY03D023B подходит земля?

Добавлено: 29 ноя 2016, 23:30
Cross
Короче на радиатор?

Re: Где у инвертора Huanyang HY03D023B подходит земля?

Добавлено: 30 ноя 2016, 04:33
Сергей Саныч
Cross писал(а):Это выход на шпиндель, а вход?)
Это заземление. К выходу отношения не имеет, разве что рядом стоит. Выход - три зажима U, V, W.
Cross писал(а):Короче на радиатор?
Можно и на радиатор, он туда же должен быть подключен.