Страница 1 из 3

Прошу помощи в настройке Частотника Danfoss VLT Micro FC 51

Добавлено: 11 ноя 2016, 15:58
Китайский мастер
Всем привет.
Имеется частотник Danfoss VLT Micro FC 51 1.5 Квт 220 V 400Гц. Как подружить с китайским шпинделем 1.5Квт 220V 400 Гц
В настройках выставил 400 Гц 1.5 Квт.6А при включении шпиндель разгоняется только до частоты 65 Гц примерная скорость вращение на вид около 1000 об/м.Что делаю не правильно?
В архиве мануал частотника.

Re: Прошу помощи в настройке Частотника Danfoss VLT Micro FC

Добавлено: 11 ноя 2016, 20:51
odekolon
функции 3-03 4-14 6-82
если не получается, вдумчиво прочитать мануал, обычно после этого, ответ находится :hehehe:

Re: Прошу помощи в настройке Частотника Danfoss VLT Micro FC

Добавлено: 12 ноя 2016, 14:51
Китайский мастер
Кажется разобрался нужно изменить параметр 4-14 Верхний предел скорости вращения двигателя
Стоял 65Гц установил 400 и все заработало.
Теперь не устраивает разгон слишком быстро разгоняется получается ощутимый рывок. Хотелось бы как то по плавней разгон.Тоже самое было с торможением останавливался рывком,на панели загоралось предупреждение.В параметре 1-80 Функция при останове стояло три секунды увеличил интервал остановки до 10 с стало всё нормально,но останавливается примерно за три секунды предупреждение уже не выдает.
Вот разгон не могу победить.
Какой параметр нужно проверить?

Re: Прошу помощи в настройке Частотника Danfoss VLT Micro FC

Добавлено: 12 ноя 2016, 20:49
odekolon
навскидку 3-41 3-51
я что-то не понял, вы мануал-то, хоть бегло, просмотрели?
он ведь даже не английском...

Re: Прошу помощи в настройке Частотника Danfoss VLT Micro FC

Добавлено: 12 ноя 2016, 20:56
Китайский мастер
Уже два вечера курю мануал.Параметр 3-41 устанавливал почему то скорость разгона не меняется.

Re: Прошу помощи в настройке Частотника Danfoss VLT Micro FC

Добавлено: 12 ноя 2016, 21:37
odekolon
есть еще 3-02 и 4-12

Re: Прошу помощи в настройке Частотника Danfoss VLT Micro FC

Добавлено: 26 дек 2016, 23:32
zman88
Дабы не плодить новую тему, попрошу помощи здесь.
Имеется такой же частотник как в первом сообщении(Danfoss VLT Micro FC 51 1.5Квт, 220V, 400Гц) и китайский шпиндель 1.5Квт 220V 400Гц 6.5А.
Не могу разогнать выше 200Гц.
Процесс настройки в видео: https://youtu.be/bOEXyAYcv9E

Re: Прошу помощи в настройке Частотника Danfoss VLT Micro FC

Добавлено: 01 янв 2017, 02:18
Evgeny1
zman88 писал(а):Дабы не плодить новую тему, попрошу помощи здесь.
Имеется такой же частотник как в первом сообщении(Danfoss VLT Micro FC 51 1.5Квт, 220V, 400Гц) и китайский шпиндель 1.5Квт 220V 400Гц 6.5А.
Не могу разогнать выше 200Гц.
Процесс настройки в видео:
Скорее всего у Вас ПЧ в векторном режиме стоит он в нем как раз только до 200Гц
смотрите параметр 1-01 по умолчанию там единичка, измените на нолик :bender:

и С НОВЫМ ГОДОМ :eat:

Re: Прошу помощи в настройке Частотника Danfoss VLT Micro FC

Добавлено: 01 янв 2017, 05:11
Китайский мастер
Пробуйте изменить параметр 4-14 Верхний предел скорости вращения двигателя.
Видео нет возможности посмотреть .

Re: Прошу помощи в настройке Частотника Danfoss VLT Micro FC

Добавлено: 01 янв 2017, 21:42
zman88
Evgeny1 писал(а):Скорее всего у Вас ПЧ в векторном режиме стоит он в нем как раз только до 200Гц
смотрите параметр 1-01 по умолчанию там единичка, измените на нолик :bender:

и С НОВЫМ ГОДОМ :eat:
С Новым Годом!!! Сновым счастьем!!!
Спасибо за помощь. изменил параметр 1-01 и всё заработало. Можно сказать подарок мне на новый год. Спасибо!!!
Теперь вопрос как его подключить что бы управление шло через матч

Re: Прошу помощи в настройке Частотника Danfoss VLT Micro FC

Добавлено: 02 янв 2017, 00:03
Mehobr
zman88 писал(а):Теперь вопрос как его подключить что бы управление шло через матч
А у Вас есть, какой нибудь контроллер или интерфейсная плата?
С наступившим Новым годом!

Re: Прошу помощи в настройке Частотника Danfoss VLT Micro FC

Добавлено: 02 янв 2017, 00:18
Evgeny1
С Новым Годом!!! Сновым счастьем!!!
Спасибо за помощь. изменил параметр 1-01 и всё заработало. Можно сказать подарок мне на новый год. Спасибо!!!
Рад, что помог :eat:

Re: Прошу помощи в настройке Частотника Danfoss VLT Micro FC

Добавлено: 24 янв 2017, 16:36
Китайский мастер
Всем привет .
Подскажите как настроить и регулировать обороты шпинделя из мач3.
Имеется переходник usb-rs48 интерфейсная плата как на фото,частотник .

Re: Прошу помощи в настройке Частотника Danfoss VLT Micro FC

Добавлено: 25 янв 2017, 00:08
Mehobr
[quote="Китайский мастер"]Всем привет .
Подскажите как настроить и регулировать обороты шпинделя из мач3.

Вот, нарисовал схемку подключения частотника Danfos к интерфейсной плате cnc-breakout-board показанной у Вас на нижнем фото.
Программируем параметр 5.10=8 и параметр 3.15=1
В матче: заходим с начало в config - ports & Pins - ставим галочки и цифры как показано на скрине, затем в config - Spindle Pulleys - выставляете min и max обороты шпинделя.

Re: Прошу помощи в настройке Частотника Danfoss VLT Micro FC

Добавлено: 25 янв 2017, 07:50
Китайский мастер
Mehobr писал(а):Вот, нарисовал схемку подключения частотника Danfos к интерфейсной плате cnc-breakout-board показанной у Вас на нижнем фото.
Программируем параметр 5.10=8 и параметр 3.15=1
В матче: заходим с начало в config - ports & Pins - ставим галочки и цифры как показано на скрине, затем в config - Spindle Pulleys - выставляете min и max обороты шпинделя.
Сегодня попробую!

Re: Прошу помощи в настройке Частотника Danfoss VLT Micro FC

Добавлено: 25 янв 2017, 08:36
Китайский мастер
У меня не та плата что на Вашем фото.На моей плате есть три выхода от реле,COM и постоянно замкнутые контакты и постоянно разомкнутые.Подходит только для включения и выключения шпинделя через мач3.
Без переходника usb-rs48 не обойтись

Re: Прошу помощи в настройке Частотника Danfoss VLT Micro FC

Добавлено: 25 янв 2017, 08:39
Китайский мастер
Моя плата

Re: Прошу помощи в настройке Частотника Danfoss VLT Micro FC

Добавлено: 18 авг 2017, 23:07
xenon-alien
Всем привет.
Не хочу плодить темы, по этому спрошу здесь.

Приобрел тоже такой ПЧ. (это у меня первый опыт с таким оборудованием)
Дисплей без потенциометра. (внешнего тоже нет на 1 кОм, нашел на 4,7 кОм - подойдет?)
Менять скорость вращения двигателя можно стрелками вверх и вниз? Если да, то как?
Дочитался до параметра 3-15 но что там выбирать..? 11 - местное задание? (на сколько я понял, то по умолчанию стоит на 53 контакт - внешний потенциометр, которого у меня нет)
001.jpg (15942 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=118483&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (190.99 КБ)</a>
002.jpg (15942 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=118484&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (419.93 КБ)</a>
Просто завтра буду его подключать к двигателю и хотелось бы проверить. (запуск, остановка и регулировка скорости)

И ещё хотел бы спросить, что значит слово - задание?
Просто очень часто встречается в инструкции.

И если я правильно понял, то к нему можно ТРИ двигателя подключить? (одновременно один работает)

Буду признателен за подсказку.

Re: Прошу помощи в настройке Частотника Danfoss VLT Micro FC

Добавлено: 12 ноя 2018, 17:44
Smith2007
Всем привет!
Не хочется плодить темы...
Вопрос по данному ПЧ.
Настроил, все работает.
Но сам ПЧ установлен в крайне не удобном месте. Хочу панельку на удлинитель подключить. С виду разъемы похожи на DB9, только в корпусе другом.
Вопрос: Где можно найти распайку кабеля?

Re: Прошу помощи в настройке Частотника Danfoss VLT Micro FC

Добавлено: 13 ноя 2018, 16:50
rehden
Smith2007 писал(а):Всем привет!
Не хочется плодить темы...
Вопрос по данному ПЧ.
Настроил, все работает.
Но сам ПЧ установлен в крайне не удобном месте. Хочу панельку на удлинитель подключить. С виду разъемы похожи на DB9, только в корпусе другом.
Вопрос: Где можно найти распайку кабеля?
дай угадаю...
1-1,2-2,3-3,4-4,5-5,6-6,7-7,8-8,9-9..... корпус к корпусу.
нужен дб9 мама и папа....
тебе же просто удлинить нужно. какая распайка...
и там вроде не дб9..