Привет всем.
Изучаю ебэй и алиэкспресс на предмет покупки датчиков нуля. Чтобы и много не платить и точность какую-то получить.
Нашел продавца вот с таким ассортиментом:
IFM Proximity Sensors
BALLUFF Proximity Sensors
Omron Proximity Sensors
Autonics Proximity Sensors
P & F Proximity Sensors
FOTEK Proximity Sensors
Schneider Proximity Sensors
ELCO Proximity Sensors
Turck Proximity Sensors
Other Proximity Sensors
Казалось бы счастье близко.
Но рано обрадовался - практически все датчики практически всех производителей в характеристиках стыдливо умалчивают про repearability. Исключение - turck. Непонятная фирма со странным названием.
Подобрал датчик от этих "турков" - http://pdb2.turck.de/en/DE/products/000 ... b30002003a
Кому лень качать pdf - монтаж заподлицо, расстояние 2 мм, гистерезис 1-15%, повторяемость до 2% полной шкалы.
Из минусов - разомкнут по умолчанию, но для меня пока это даже плюс, проще подключить к grbl. Вот куплю kflop - озабочусь нормально замкнутым датчиком.
Поругайте, может я что-то в этом датчике недопонял.
И похвалите других производителей, может я у них чего не углядел хорошего. Тот же pepperl-fuchs, с немецким качеством... почему у него нет зарактеристики повторяемости?
Помогите определиться с датчиков нуля
-
Andrey@KZN
- Мастер
- Сообщения: 442
- Зарегистрирован: 22 авг 2016, 12:21
- Репутация: 44
- Настоящее имя: Андрей
- Контактная информация:
-
Duhas
- Мастер
- Сообщения: 1961
- Зарегистрирован: 10 окт 2015, 23:25
- Репутация: 285
- Настоящее имя: Андрей
- Откуда: Красноярск
- Контактная информация:
Re: Помогите определиться с датчиков нуля
у вас энкодеры будут? если да - грубо нулитесь по датчику, а дальше точно по съезду с него и поиску первого появления индексной метки. съезд с датчика выставить так, чтобы он был по середине оборота, т.е. чтобы появление индексной метки было на пол оборота позже съезда.
-
Andrey@KZN
- Мастер
- Сообщения: 442
- Зарегистрирован: 22 авг 2016, 12:21
- Репутация: 44
- Настоящее имя: Андрей
- Контактная информация:
Re: Помогите определиться с датчиков нуля
Энкодеров не будет
- Сергей Саныч
- Мастер
- Сообщения: 9116
- Зарегистрирован: 30 май 2012, 14:20
- Репутация: 2858
- Откуда: Тюмень
- Контактная информация:
Re: Помогите определиться с датчиков нуля
Потому, что все эти индуктивные датчики не предназначены для сколько-нибудь точной работы. Это просто бесконтактные концевики. Причем точность и повторяемость у них может быть хуже, чем у простых "микриков". Не под то они заточены.Andrey@KZN писал(а):почему у него нет зарактеристики повторяемости?
И чем серьезнее фирма-производитель, тем "хуже" могут быть заявленные параметры.
я ставил оптические датчики Omron (правда, потом оказалось, что это Omron-China) со встроенной схемой обвязки. Разобрал оптодатчик Omron #1
Здесь результаты тестирования
Но оптические требуют очень хорошей защиты от стружки и прочей грязи.
Поэтому оптимально ставить специализированные контактные датчики, работающие на размыкание, вроде такого
Чудес не бывает. Бывают фокусы.
-
Andrey@KZN
- Мастер
- Сообщения: 442
- Зарегистрирован: 22 авг 2016, 12:21
- Репутация: 44
- Настоящее имя: Андрей
- Контактная информация:
Re: Помогите определиться с датчиков нуля
Спасибо за ссылку на тему verser-а!