Страница 1 из 3

Определить утечку в сети 220В

Добавлено: 03 окт 2016, 03:13
AndyBig
С недавнего времени в доме начал вырубаться УЗО (30 мА сработка). Как бы найти где происходит утечка тока?
Дом старый, проводка, соответственно, тоже, заземления нет. От дома еще запитана времянка (небольшое жилое строение во дворе). До этого лет 5 (как поставили УЗО) все было нормально.
Кто из потребителей и куда может "спускать" ток из сети - ума не приложу. Причем, гад, отрубается в основном по ночам - может пару раз за ночь, а может раз в три-четыре дня, так что просто отключать потребителей по одному и смотреть что выйдет - не вариант.
Есть мысль отключить ноль и измерять ток фазы, если какой-то из потребителей допускает утечку на землю, то наверное можно так его вычислить?

Re: Определить утечку в сети 220В

Добавлено: 03 окт 2016, 05:11
Тенгель
AndyBig писал(а):Причем, гад, отрубается в основном по ночам - может пару раз за ночь, а может раз в три-четыре дня, так что просто отключать потребителей по одному и смотреть что выйдет - не вариант.
Вот такая же фигня была один-в-один у меня в офисе, причём небыло ни одного случая дневного выключения. Причём пробовал всё отключать в ночь, ничего не помогло :)
В конце концов выкинул это УЗО.

Re: Определить утечку в сети 220В

Добавлено: 03 окт 2016, 11:02
ScrewDriver
Проверять в первую очеред все, что имеет доступ к земле - водопроводу, арматуре уходящей в землю и тд.

Отключать по одному не обязательно - достаточно группами - методом половинных итераций.

Ну и узо может глючить :)

Re: Определить утечку в сети 220В

Добавлено: 03 окт 2016, 11:30
netraider
AndyBig писал(а):Причем, гад, отрубается в основном по ночам - может пару раз за ночь, а может раз в три-четыре дня, так что просто отключать потребителей по одному и смотреть что выйдет - не вариант.
Можно попробовать поставить номиналом поменьше - возможно отключаться станет чаще, будет проще найти источник проблемы.

Re: Определить утечку в сети 220В

Добавлено: 03 окт 2016, 11:45
selenur
Я такую проблему искал используя удлинитель с розетками который подключил к узо, а от узо сделал вилку в розетку. И просто приборы в офисе подключал через это промежуточное звено.

Re: Определить утечку в сети 220В

Добавлено: 03 окт 2016, 11:49
ScrewDriver
Кстати, тут подумалось...
Можно сделать вот что взять удлинитель с заземлением.
Запитать его от УЗО. На земляную клемму удлинителя кинуть нейтраль, взятую ДО УЗО, раз у тебя нет земли.
И по очереди включать приборы в этот удлинитель - где вышибет УЗО - там и проблема.

Я думаю у вас где-то плавающая утечка из-за отсутсвия заземления - таким способом вы сделаете защитное зануление, если у прибора пробой на корпус/землю - выбьет узо гарантированно.

Re: Определить утечку в сети 220В

Добавлено: 03 окт 2016, 12:00
Сергей Саныч
ScrewDriver писал(а):Запитать его от УЗО. На земляную клемму удлинителя кинуть нейтраль, взятую ДО УЗО, раз у тебя нет земли.
И по очереди включать приборы в этот удлинитель - где вышибет УЗО - там и проблема.
Логично. Причем вилку в удлинитель вставлять два раза (с переворотом на 180 градусов).
А еще нельзя исключать, что само УЗО слегка поддохло (в электронных, к примеру, могут высохнуть электролиты).

Re: Определить утечку в сети 220В

Добавлено: 03 окт 2016, 12:01
ScrewDriver
Сергей Саныч писал(а): Причем вилку в удлинитель вставлять два раза (с переворотом на 180 градусов).
Да, именно так - я чет сразу не подумал про внутренне сопротивление до пробоя. :good:

И еще - приборы при таком включении руками не трогать, водой не пользоваться, находиться в помещении в обуви.

Re: Определить утечку в сети 220В

Добавлено: 03 окт 2016, 12:12
cyrus
ScrewDriver писал(а): Отключать по одному не обязательно - достаточно группами - методом половинных итераций.
Если утечка не "броском" а просто в силу старения изоляции и утечка небольшая, то отключение любой половины дома почти гарантированно приведет к отсутствию срабатывания.
Так как и ток утечек суммарный сократится вдвое и перестанет доходить до порогового.

Re: Определить утечку в сети 220В

Добавлено: 03 окт 2016, 12:19
cyrus
ScrewDriver писал(а):Кстати, тут подумалось...
выбьет узо гарантированно.
Да, это 100% рабочий метод. Но только для устройств с 3 контактами.
И если утечка вообще в устройстве, а не дряхлой проводке например с поврежденной изоляцией.
Погрызанный кабель в увлаженной стене не только легко выбивает УЗО но и воспламеняется при отсутствии УЗО.

У меня заземление по такой схеме подведено на постоянной основе ( земля присутствует только на 3-их контактах розеток , нейтраль не заземленная ).
Ни одного ложного срабатывания за 10 лет.
Хотя , нет , одно "ложное" было когда молния в поле ударила метров за 200. У некоторых тогда техника погорела, у меня УЗО выбило.

Re: Определить утечку в сети 220В

Добавлено: 03 окт 2016, 13:25
AndyBig
Тенгель писал(а):В конце концов выкинул это УЗО.
ScrewDriver писал(а):Ну и узо может глючить
Сергей Саныч писал(а):А еще нельзя исключать, что само УЗО слегка поддохло (в электронных, к примеру, могут высохнуть электролиты)
УЗО поменял, причем купил уже Shneider вместо IEK, все равно выбивает.
netraider писал(а):Можно попробовать поставить номиналом поменьше
Я меньше чем на 30 мА не видел в магазинах :) Больше - есть, меньше - нет.
ScrewDriver писал(а):Проверять в первую очеред все, что имеет доступ к земле - водопроводу, арматуре уходящей в землю и тд.
Тоже об этом подумал - насос отопления, водонагреватель, стиралка :)
ScrewDriver писал(а):Можно сделать вот что взять удлинитель с заземлением.
Запитать его от УЗО. На земляную клемму удлинителя кинуть нейтраль, взятую ДО УЗО, раз у тебя нет земли.
И по очереди включать приборы в этот удлинитель - где вышибет УЗО - там и проблема.
А не будет гарантированно выбивать на тех приборах, в которых фаза и ноль с землей через конденсаторы соединены? Даже если в них утечки и не было :)
cyrus писал(а):И если утечка вообще в устройстве, а не дряхлой проводке например с поврежденной изоляцией.
Вот это "если" и пугает. Недавно времянку штукатурили снаружи, а в паре мест из стены выходят провода. Если проблема в повреждении изоляции одного из них, то бяда :(

Re: Определить утечку в сети 220В

Добавлено: 03 окт 2016, 13:37
ScrewDriver
AndyBig писал(а):А не будет гарантированно выбивать на тех приборах, в которых фаза и ноль с землей через конденсаторы соединены? Даже если в них утечки и не было
Не должно, у конденсаторов di/dt много меньше, чем порог срабатывания узо. Важна же не только величина тока, но и время за которое этот ток протечет - иначе бы многие приборы вышибали УЗОшки при включении вилки в розетку.
У меня дома стоит порядка 10 узошек - чего в них только не подключено, в том числе и с Y конденсаторами - все нормально...
AndyBig писал(а):Если проблема в повреждении изоляции одного из них, то бяда
мегометр негде взять?

Re: Определить утечку в сети 220В

Добавлено: 03 окт 2016, 13:43
AndyBig
ScrewDriver писал(а):Не должно, у конденсаторов di/dt много меньше, чем порог срабатывания узо
Ясно :)
ScrewDriver писал(а):мегометр негде взять?
Увы. Да и заземление нормальное нужно делать чтобы мегометром тестировать проводку. Боюсь, что метровой арматуры в земле для этого недостаточно будет.

Re: Определить утечку в сети 220В

Добавлено: 03 окт 2016, 13:44
ScrewDriver
AndyBig писал(а):Боюсь, что метровой арматуры в земле для этого недостаточно будет.
Ну водопровод же есть у тебя ;)

Re: Определить утечку в сети 220В

Добавлено: 03 окт 2016, 13:51
cyrus
AndyBig писал(а): А не будет гарантированно выбивать на тех приборах, в которых фаза и ноль с землей через конденсаторы соединены? Даже если в них утечки и не было :)
Нет. У меня были такие сомнения. но 10 лет полет нормальный.
Ни один из используемых за все эти годы приборов не выбивал УЗО будучи исправным при нормальном использовании.
Узо не срабатывает от малого тока мгновенно, там тоже есть токовременная характеристика.
То есть зарядить конденсатор - допустимо.

Вот если землю и ноль просто закоротить при монтаже розетки ( у меня однополюсные автоматы и ноль не отключается ) то сработка происходит мгновенно.
Если подгрузить удлинитель на 4 розетки в чистую воду - то примерно 3-10 секунд.
А если где-то небольшая утечка не срабатывать вообще, или вот как у вас - когда звезды сложатся и за единицу времени общая мощность утечки привысит порог.

Re: Определить утечку в сети 220В

Добавлено: 03 окт 2016, 14:04
cyrus
AndyBig писал(а): Боюсь, что метровой арматуры в земле для этого недостаточно будет.
У меня забита не арматура, а гладкий стальной пруток F25-F30 примерно.
А может не стальной , так как не ржавеет.
Хватает более чем. Для сработки УЗО много не надо.

Re: Определить утечку в сети 220В

Добавлено: 03 окт 2016, 14:25
afz
AndyBig писал(а):заземления нет
а как УЗО сейчас включено?

Re: Определить утечку в сети 220В

Добавлено: 03 окт 2016, 14:30
Duhas
afz писал(а):
AndyBig писал(а):заземления нет
а как УЗО сейчас включено?
А вы само УЗО к земле подключаете? УЗО измеряет разность токов нуля и фаз/фазы, и при налиички мимо этих проводников срабатывает, а уж куда оно там течет ему моно.. все равно.

Re: Определить утечку в сети 220В

Добавлено: 03 окт 2016, 14:36
afz
Duhas писал(а):УЗО к земле подключаете
Нет. Просто если нет земли как такой, то мне кажется, что достаточно быстро, можно найти какой потребитель виноват с помощью тестера.

Re: Определить утечку в сети 220В

Добавлено: 03 окт 2016, 14:37
Duhas
так опишите методику ) я вот с лету не придумаю о чем вы.