Страница 1 из 1
лимиты в Mach3
Добавлено: 06 июл 2016, 15:56
KOOL
Привет . Стал такой вопрос сделать лимитные датчики на станке. Сейчас стоят датчики машинного нуля. Вот если я добавлю еще в противоположной стороне станка еще датчики , как задать распиновку . И вешать датчики на этот же пин или другой. Прописывал в пины Х+++ как на хомах . Только станком наехал сработал ресет . То у меня не получилось отъехать от него . Что и куда нужно прописывать что бы потом можно было сдвинуть ось от датчика кроме как в ручную. двигать ось . в???
Если не сложно помогите ну и скрины приложите .
Re: лимиты в Mach3
Добавлено: 06 июл 2016, 16:41
FLUKE
У меня двух-групные концевики, с нормально замкнутой группой и разомкнутой. Замкнутую группу повесил на Х-- и У--, разомкнутую на Х Home и Y Home. В Софтлимитах ввёл ограничение, например по Х +3000, по У +1500.
При срабатывании концевика, срабатывает Ресет, нажимаешь на сброс и съезжаешь.
Re: лимиты в Mach3
Добавлено: 08 июл 2016, 08:14
KOOL
Это получается нужно одни концевики вешать на 1 пин. и прописывать их на +++ и --- кординат . А вторые вешать на ХОМЫ так получается ? А вот как работает это ограничение в софт лимитах ? Он будет работать по датчикам или расстояние от хома ? Просто видел НЦ студио . Там от датчика хома прописали размеры рабочего поля и все он не выезжает .В матче так нельзя осуществить ? Или все же нужно дополнять еще датчиками станок ?
Re: лимиты в Mach3
Добавлено: 08 июл 2016, 08:45
igorvpetrov
KOOL писал(а):Это получается нужно одни концевики вешать на 1 пин. и прописывать их на +++ и --- кординат . А вторые вешать на ХОМЫ так получается ? А вот как работает это ограничение в софт лимитах ? Он будет работать по датчикам или расстояние от хома ? Просто видел НЦ студио . Там от датчика хома прописали размеры рабочего поля и все он не выезжает .В матче так нельзя осуществить ? Или все же нужно дополнять еще датчиками станок ?
И в mach3 тоже так можно сделать.
Концевики - это аварийный вариант и их поведение, описанное в первом сообщении, совершенно нормальное.
А для обычной работы достаточно датчиков home, настроенных soft limits и безусловного правила выполнять ref all home перед началом работы.
Сюда глянь
Re: лимиты в Mach3
Добавлено: 08 июл 2016, 09:31
KOOL
igorvpetrov писал(а):
И в mach3 тоже так можно сделать.
Концевики - это аварийный вариант и их поведение, описанное в первом сообщении, совершенно нормальное.
А для обычной работы достаточно датчиков home, настроенных soft limits и безусловного правила выполнять ref all home перед началом работы.
Спасибо сейчас попробую.