EM705+NC Studio сигнал аварийного отключения.
Добавлено: 16 апр 2016, 20:00
vybor
Ребята,подскажите, как подключить сигнал аварийного отключения с драйвера EM705 на плату NC Studio. Хотел подключить на датчик лимита одной из осей, но там для остановки используется отрицательный сигнал, а в EM705 - положительный. Может кто подскажет, как можно правильно инвертировать сигнал.
Re: EM705+NC Studio сигнал аварийного отключения.
Добавлено: 16 апр 2016, 20:16
raddd
1.резистивная подтяжка и инверсия в софте.
2.оптрон .
Re: EM705+NC Studio сигнал аварийного отключения.
Добавлено: 16 апр 2016, 20:57
vybor
Спасибо, а можно хоть примерно набросать схемку. Между выводами сопротивление "FLT+" "FLT-" имеет низкий импеданс при нормальной работе, но может стать высоким при обнаружении драй-
вером ошибки. В ПО не нашел как переключить наоборот.

- Кнопка изменения уровня сигнала на выходе не активна