Страница 1 из 1

Подключение индуктивных датчиков

Добавлено: 14 фев 2016, 01:03
Александр Эфа
Здравствуйте всем.
Нужен совет
Есть комп, внутри вся электроника станка
Необходимо протянуть питание 13 лимитов до станка (2 метра)
Датчики индуктивные SN04-N (NPN normally open (ROKO))
питание 15 вольт
Хочу использовать ЛПТ кабели (DB25) -2 шт. для подключения
лимитов
Для повышения надежности использовать по две жилы параллельно для подключения каждого лимита INPUT

есть ли у кого опыт такого подключения. Или идея плохая?

Re: Подключение индуктивных датчиков

Добавлено: 15 фев 2016, 13:15
MX_Master
Я кидал витой парой, восьмижилками, желательно в экране.

Re: Подключение индуктивных датчиков

Добавлено: 16 фев 2016, 19:57
Александр Эфа
MX_Master писал(а):Я кидал витой парой, восьмижилками, желательно в экране.
спасибо
витая пара небось многожилка толщина 24 AWG

Re: Подключение индуктивных датчиков

Добавлено: 16 фев 2016, 20:59
dima7411
Александр Эфа писал(а):многожилка толщина 24 AWG
вполне так должно подойти.
Неплохо бы еще было по всему станку протащить, если есть возможность.
Если выход из строя датчика/проводки критичен для оборудования, возможно, есть смысл поставить нормально замкнутые датчики (не моя идея, но для сохранности оборудования, безусловно, полезная).